我想请问一下,消防管道在做压力试验的时候,是按照设计里的静水压力*1。5做吗?也就是静水压力是等于工作压力的吗?如果不是的话,那做压力试验的时候工作压力又是多少,强度试验和严密性试验的压力又是多少,设计图上只有一个静压是0.89Mpa,请大家告诉我一下
如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
我单位负责施工室外自动喷淋管道,采用De315 PE管,用柔性软接头连接阀门,室内管道由另外一家单位施工,采用卡箍式法兰连接的钢管,进仓库处设一湿式报警阀.各方已施工完毕退场,现甲方要报消防局消防验收,在验收前甲方试了几次压(试压时由泵房内压力泵直接抽水到管道内,设定压力为1.2MPa),第一次试压无漏水情况,第二次试压时室内管道已有水,且保持在1.2MPa(设计压力),我方管道中水在试压前已排空,所以试压时柔性软接头处漏水,我查了一些资料,也向别人请教过,听说消防联动试压时室内管道也要排空水再试,或者是室内、室外管道中都有水或都无水,否则如果室内管道中水压为1.2MPa,则试压时室外管道水压要大于1.2MPA才能冲开湿式报警阀。请各位前辈指导!
我们做了一个药厂,在厂房的四周埋设有DN250的消防管道,因为各种原因施工的时候没有试压就直接回填了.现在消防泵房还没有做好.我担心以后试压的时候漏水怎么办?大家都知道消防管的压力一般都在10公斤左右压力不小.请大家发表以下看法.
压力管道试压方案1、压力管道安装完毕后应进行压力试验。2、由施工单位提出压力试验方案,经XX市锅检所、甲方、乙方部三方讨论,签字确认,并经宜甲方审查批准方可实施。3、压力试验前应具备下列条件3.1试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定;3.2焊缝及其它待检部位尚未涂漆和绝热;3.3管道上的膨胀节已设置了临时约束装置;3.4按试验计划(方案)的要求,管道已经加固,安装了高点排空、低点放净阀门;3.5待试管道与无关系统已用盲板或采取其它措施隔开;待试管道上的安全阀,爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离;3.6试验方案已经批准,并已经进行了技术交底;3.7在输送剧毒流体的管道及P≥10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查:3.7.1管道组成件的质量证明书;3.7.2管道组成件的检、试验报告;3.7.3管子加工记录;3.7.4焊接检验及热处理记录;3.7.5设计修改及材料代用文件。
泵房距离1#地下室约有1000米的室外地埋消防管道 镀锌钢管 DN150 每18m一对法兰 中间3个明杆闸阀 自喷淋系统 泵房内有气压罐。1。启泵后 泵房内压力稳定在12公斤 30m不掉压 一点都不掉 24h 也不掉。2。地下室内末端试水压力最高10公斤左右 30m后稳定在8.5公斤左右 24h 稳定在8公斤左右。3。室内外管道,分段试压 掉压情况好于全段试压 末端压力稳定在9公斤左右。 何故?
工艺管道试压吹扫施工方案
天气描述:据内蒙古气象局预测,今冬明春冷暖变化幅度较大,有可能出现区域性低温和阶段性强降温过程。12月份以来,受冷空气影响,呼和浩特市已连续经历了多次降温天气,其中4-6日的降温过程最为明显,最低温已达-24℃。近期的连续降温天气已导致部分设备、管道冻坏,且部分消防管道、阀门已影响正常使用。现将消防管阀冻结几种情况及解决方案汇报如下:一、冻结情况1、地埋消防管道敷设深度为地下1.6米,处于冻土层下,故目前地埋管道冻坏极少。2、大面积冻裂管阀均为管网引至地上各
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
两个消防管道这样连接是为什么?
商场内的给排水、消防、通风空调、桥架等,各专业管道比较多,如何确定标高,才能使各管道的排布合理,美观,又能尽量减少管道相互打架。请各位高手指点!
最近同事写说明时在写管道试压这一项时,看到规范上是这样写的:蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa 作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。请问这是为什么?为什么是以系统顶点的工作压力作为基准?我认为系统顶点的工作压力已经比较小了,这样做水压试验的话,怎么知道管道是否能承受系统的工作压力。比如系统工作压力0.6MPa,试验压力0.3MPa,那如何保证管路能够承受0.6MPa的工作压力呢?望跟大家进行探讨~~
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
急!我是搞火车站室外给排水的,我这消防管道和生活用水是一个系统,压力为0.45Mpa,PE管公称压力0.8Mpa,请教高人指点,消防管道试压该怎么办,是0.45×1.5呢,还按消防规范上的不大于1Mpa的按1.4Mpa试压呢!!!
请教一个问题:当工作压力在1.0Mpa~1.6Mpa范围内时,应选用加厚的镀锌焊接钢管,此规定出自哪个规范,求知者告知
建筑消防管道阀门采用的是什么阀门?有没有明确规定?我这边基本上都是采用蝶阀,除了一些在地面上的才用柱塞阀。幼稚问题,外行人员前来咨询,请勿见笑,谢谢!