本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和
图纸简介: 本图为消防设备中消防栓箱示意安装大样图,图纸包括消火栓箱平面、立面及材料表。消防箱示意安装图及安装尺寸外形图等。 投稿网友: seven7love 上传时间: 2014-06-16
请问消防卷盘的厚度是多少,能装得下消防卷盘的消防栓箱最少厚度是多少?650*950*180的箱子能装得下消防卷盘吗?
我是施工方,现在有一个楼11层,消防箱设计放在楼梯休息平台处,双栓,进行暗装,安装箱的一面是剪力墙(外墙),楼梯疏散宽度为1.2米,现土建提出暗装的话以后防水没法做,如果明装楼梯疏散宽度是不是不够啊,现在我们也在联系设计部门,请问各位有没有更好的办法。另外立管正好在安装后有点挡住消防箱了,(剪力墙留洞也是个问题),现在我们也不知怎么办好,请各位指教 了
规范要求管件不允许安装在墙体内,主要是考虑维修的方便性。可暗装和半明半暗安装的消防箱,栓头的支管均埋在砌体内,一旦需要维修,就要砸开墙体,看看下面的图:
高层住宅走廊处的消火栓大小为800*600*220,准备在后砌墙上全暗装,后面是管道井和电井,墙200厚,04s202图集上也有做法,在后面挂网抹灰,如图:有人说这样子做法不能通过消防验收,我就请教到底能不能这样安装呢?能否通过消防验收呢?谢谢~~~
用于隧道的水成膜消防箱安装大样图。
急寻室外消防栓安装04S202电子版的?
室内消防栓是或硬性规定爽口离地1.1米.查了高规是"宜"字,建规是"为"字.有时候需要稍微上下偏移0.2米左右,是或可行?多层高层都出现过这情况.
——消防物联网,安全好保障 —摘要: 随着经济的发展,城市内各类建筑迅速建设,所有消防安全设施的建设是必不可少,不管是哪个部门都对消防特别关注,所以为了对消防安全提供更好的安全保障,许多地方都运用了一款系统-消防物联网。那么,消防物联网是什么呢?为什么要安装呢?请看下面介绍:消防物联网是一
小编说 随着《建筑设计防火规范》(GB 50016—2014,以下简称“建规”)及《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974—2014,以下简称“消水规”)的陆续发行,国标图集《消防增压稳压设备选用与安装》(隔膜式气压罐,98S205)中相关技术参数、控制方式等已不相适应,应对其依据新规范要求进行修编。经过初步研究、征求意见、收集数据,2016年10月27日召开技术条件评审会议,2017年9月7日召开专家评审会议。批准书已于11月1日第17期第205期完成。 图集修编前后主要变化 临时高压消防供水系统一般应设置高水箱(除规定不能设置的情况外),并对其设置高度有一定要求。日本规范规定,自动喷水灭火系统屋顶消防水箱最不利的最小供水压力为0.15MPa,美国和英国的标准要求为0.10MPa。我