首页 课程 资料 论坛
  • 消防设备安装节点详图 下载

    消防设备安装节点详图 下载http://www.gong123.com/paishui/2011-10-31/366719.html?2vsrf有需要的帮顶哦!

  • L03S004 建筑消防设备安装图集

    L03S004 建筑消防设备安装图集

  • 消防设备 这是什么东东

    消防设备 这是什么东东

    前几天去首都博物管拍到的,是消防设备,不知道作什么用

  • 消防设备供电 电缆选择问题

    1:民规13.10.4中 规定了 火灾自动报警等级不同的时候消防设备供电电缆的选型要求,,问题来了 当 火灾自动报警等级 都达不到二级标准的时候,怎么样选择消防设备的 导线形式,,是一定要耐火吗?2:民规13.10.5 第三条 用有机绝缘电缆 采用明敷的时候只需穿金属钢管外加防火涂料,,諳敷的时候反而要钢管外加敷设在不燃烧体内 且要30MM。。感觉諳敷的要求比明敷还要高很多啊。

  • 建筑环境与设备工程的各种课件

    最近跟我要关于建筑环境与设备工程专业各种课件的网友比较多,我这里到也收集了一些,就给大家发上来吧.但是论坛并不支持和鼓励发这类ppt 课件,一方面考虑充实下论坛的内容,另一方面也给到课件论坛找课件网友一种选择!,以后大家有这方面好的课件,可以在后面跟贴发上来就不要发新贴了,那样网友下起来也方便.希望大家多发我们的筑龙课件!1 结构力学2 材料力学讲义以及练习题3 材料力学课件二4 城市与城市发展5 大跨度建筑屋盖结构6 弹塑性力学讲义7.地板采暖技术指导手册 8 防雷及过电保护演示文稿9 房建课件10 工程施工网络计算学习11 杭州某学院办公楼中央空调设计 12 检测实验楼中央空调毕业设计论文 13 建筑有限元课程课件14 洁净过滤器设计教程15 洁净技术历史与发展16 洁净空调设计安装教程17 洁净室等级标准 [幻灯片格式].18 流体力学基础知识19 暖通专业毕业设计说明书模版

  • 各种消防设备的接线方式!!!

    1、消防启泵按钮??2、点型感烟探测器?3、对讲电话挂机?4、8302、8301模块?5、火灾显示盘?6、声光报警器??7、带电话插孔的手动报警按钮8、手动报警按钮最好推荐几本原理接线的书!!!谢谢各位前辈了。。。

  • 消防设备配电你用什么管?

    民规8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。民规中只是按敷设环境来区分管壁厚度。高规9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;没说明要用厚壁钢管我在设计院时,老总要求,消防设备配电回路要穿SC管。我在地产公司时,各地设计单位也是要求用SC管。SC管,水煤气管,热镀锌钢管。我想知道是否我漏看了那条规范有这个要求?

  • 关于消防设备的几点问题

    1、消防稳压设备的气压罐选型、启泵压力、停泵压力如何计算 2、GB50974-2014中的5.3.3、5.3.4两条如何理解

  • 高层建筑消防设计 下载

    高层建筑消防设计,快下啊!很好的资料,除了水还有其他的页可以学学的啊!^_^

  • 消防设备厂家如何为工程公司赋能?

    消防报警是建筑防火的基石,随着各类建筑日益增多,在消防市场规模不断扩大的同时,市场竞争也在持续加剧。对于消防工程公司而言,在业务拓展及客户维系的过程中,更存在着各种痛点与难题。作为消防报警设备厂家,应该如何为工程公司赋能?为他们带来价值呢? 消防工程公司的5大痛点 做消防工程的你,是否有过以下难题和困扰? 1、市场竞争激烈,客户流失严重,难维系

  • 注册设备工程师专业考试例题(建筑消防)

    某剧院建筑面积2.8万m2,1550座位,建筑高度23m,主舞台台口设钢质防火幕,舞台口高12m,宽度16m,主舞台面积400m2,地下室设柴油发电机房,水喷雾系统用水量30L/s,室外按两路给水设计,水压水量满足室外消防要求。求室内消防水池容积。

  • 现代化建筑中消防设备设施的设置及特点

    摘要:现代化建筑大量配备了先进的消防设备设施,如何掌握这些消防设备设施的设置要点和运行特点,成为摆在物业管理人员面前的大课题。 为了在火灾发生时能够达到自防自救的目的,现代化的建筑中均设置有多种消防设施,主要有:能够在早期发现火灾的火灾自动报警系统;能够尽快驱散烟雾,给人们一个逃生环境的防排烟系统和正压送风系统;能够协助人们扑灭初起火灾的水灭火系统,包括消火栓系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾系统,以及最常用最便捷的灭火器;为防止火灾和烟雾扩散的防火门、防火卷帘、水幕和挡烟垂壁;在火灾时紧急运送消防队员和被救助人员的消防电梯;火灾时在照明电源被切断的情况下,照亮周围环境和引导逃生方向的应急照明和疏散指示。除此之外,还设有指导人们有秩序地疏散的火灾应急广播系统和能够及时了解火灾区域情况的消防专用电话,以及119报警电话等。 然而,要使这些消防设施能够真正在火灾发生时最大限度地发挥其效能,真正达到自防自救的目的,就要使它们在火灾发生的各个阶段准确地动作,即消防联动。 一、联动装置 一般民用建筑内发生的大都是A类(固

  • 台湾建筑消防设备配电线路设置标准

    台湾地区从1996年开始实施消防专业技术人员制度,发布消防设备师及消防设备士管理办法。1998年开始正式实施各类建筑场所消防设备定期检修申报制度。台湾地区的高层建筑,特别是超高层建筑数量相对较少,制定的消防安全设备标准,特别是消防设备配电线路的连续供电时间要求相对较低,但实施两项制度以来,2009年统计台湾共发生火灾2621件,与2000年时共发生火灾15560件相比,有较大幅度地下降。台湾地区制定的建筑防火有关消防设备配电线路设置的有《各类场所消防安全设备设置标准》(970515),《建筑技术规则建筑技术施工篇》(980105),《建筑技术规则建筑设备编》(980105)等相关标准,其中有关各类消防设备配电线路耐燃和耐热保护范围的规定相对较详细。值得我们分析比较和研究探讨。1 应急电源供电的消防设备范围和对应急供电系统的规定

  • 10CX504 消防设备电源监控系统

    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-22 09:17 编辑 10CX504 消防设备电源监控系统 介绍的系统是根据相关国家标准,通过检测消防设备电源的电压、剩余电流等参数,判断电源是否存在故障并进行报警、记录。可有效避免火灾发生时消防设备由于电源故障而无法正常工作,从而保障消防联动系统的可靠性。 图集内容主要包括系统图、电路图、原理图和工程示例等。介绍了电源监控模块、剩余电流检测模块和电源及剩余电流监控模块用于监测双电源供电系统和防排烟机、水泵等消防设备电源的接线方式,供设计施工人员参考使用。

  • 消防负荷为三级的建筑 消防设备用双电源末端切换吗?

    如题 请问室外消防用水量小于20L/S的公共建筑 消防负荷为三级 那其消防设备图排烟机 电梯等的末端需要双电源切换吗?我很疑惑···民规上说防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等消防用电设备需要末端双电源切换 请问如果这些设备不是在消防专用设备房内是不是就不用末端双电源切换了呢?

  • 消防设备的配线、穿管的疑惑?

    高规:9.1.4 消防用电设备的配电线路应符合下列规定:9.1.4.1 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。9.1.4.2 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。9.1.4.3 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。建规:第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。火规:第8.2.1条 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。第8.2.2条 消防控制、通讯和警报线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明敷时应在金属上采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆

  • 工程设备安装计价软件下载

    工程设备安装计价软件下载

    工程设备安装计价软件 非常详细的设备工程计价软件,内含定额表,涉及通风空调工程,给排水、采暖、燃气工程,工业管道工程,消防设备安装工程,热力、机械、电器设备安装工程、刷油、防腐蚀、绝热工程,自动化控制仪表安装工程,安装中用到的市政定额等等。 http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=88694&way=2

  • 建筑装饰工程手册(上.下册)下载

    建筑装饰工程手册(上.下册)下载

    在一个文件包里面,PDF格式,共有98M.下载地址http://www.jsybzx.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=22&ID=125&page=1

  • 消防设备为什么要采用末端切换?

    建筑设计防火规范GB50016-2006上面有写如下:11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。今天我们老大问我为什么?我回答是规范要求,他说是出于何种意义,有什么作用,和总出线柜切换有什么不同,以及优缺点,希望大侠不吝赐教,谢谢。