干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
太原东山煤矿有限公司矿用隔爆干式变压器采购招标受太原东山煤矿有限责任公司的委托,对太原东山煤矿有限责任公司五龙、东峰、王封、东兴和东昇煤业五矿井下中央变电所矿用隔爆干式变压器采购进行国内公开招标,欢迎满足资格条件的潜在投标人前来参加投标。1、招标范围(具体内容详见招标文件)井下中央变电所矿用隔爆干式变压器17台(具体内容以招标文件为准)。2、投标人资格要求:2.1在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,对所招货物有供货、制作及服务能力的企业。2.2执行生产许可的,应具备国家或行业规定的工业产品生产许可证;2.3具有与招标货物相同的系列矿用产品安全标志证书和电气设备防爆合格证、产品检测、检验报告、合格证等;2.4近三年有投入使用的与招标货物同系列(或相类似)矿用产品的业绩证明三项以上(含三项,以中标通知书或合同为准)。2.5本项目只接受生产厂商投标,不接受代理机构和联合体投标。3、交货期:详见招标文件。4、交货地点:太原东山煤矿有限责任公司五龙、东峰、王封、东兴和东昇煤业公司
石人沟铁矿矿用干式电力变压器招标 招标编号:1240STC30653开标时间:2012-11-15所属行业:冶金矿产原材料标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:河北 受河北钢铁集团矿业有限公司委托,对河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿矿用干式电力变压器进行国内公开招标。现邀请符合条件的潜在投标人参加投标。1、招标编号:1240STC306532、资金来源:企业自筹3、招标货物名称、数量、交货时间地点及主要技术参数:序号 设备名称 单位 数量 交货 主要技术参数 时间 地点 1 矿用干式电力变压器 台 2 合同签订后20天内 河北省遵化市石人沟铁矿项目现场 详见第六章货物技术规格、参数与要求★投标人必须对本表中的所有货物进行投标,不允许拆包投标。4、投标人资格标准(须同时满足):1) 在中华人民共和国注册,具有独立法人资格,注册资金不少于人民币5000万元(或等值外币),有能力履行招标内容要求和提供招标
维修中的英国矿用变压器
前阶段看过一标准图集,关于干式DYN11变压器母线的选择,相线与中性线的截面必须等同. 我查过工厂配电设计手(二版),可能是关于阻抗的问题.不知道那位大侠注意到这方面的问题, 请详细解答其原理.多谢!!
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式变压器有什么主要的区别?并且想请教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的这2个系列的价格大约是多少?还有5200KVA的油式变压器多少钱? 谢谢!!~~~~
关于变压器如何选型及应用.请各位朋友下载,结合很多项目的应用得已总结
国标GB6450-1986《干式变压器》中规定了不同绝缘等级的干式变压器绕组温度和最大温升,如F级,绕组温度155度,绕组最高温升100度。对于铁芯、金属部件和其他相邻材料,“任何情况下,不会出现使铁芯本身、其他部件及相邻材料受到损害的温度”。这句话怎么理解啊?会使得铁芯本身受到损害的温度是多少呢?谢谢高人指教!
变压器为常规变压器,1250kVA,现在用户要求打开外壳门就可以拉出变压器。请问各位有没有做过这种的?请赐教,不胜感激!
本人在做一个工程,有2台10kV隔离变压器(SG-10/800),变比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.谁有技术规范,给我一份,谢谢!
各路电气大侠:在最高55℃环境条件下,干式变压器选用SG10还是SCB10,规格630KVA 35/0.4KV,放在室内,运行地区经常有沙尘暴。谢谢![ 本帖最后由 jjmhappy 于 2010-1-23 10:06 编辑 ]
跪求干式变压器壳体的图纸!!!要外壳机械图纸, 能搞到的高人帮帮小弟啦。版主也帮帮我拉!!救命图阿![ 本帖最后由 m.st 于 2010-4-4 21:07 编辑 ]
现在变压器的价格怎么样?谁有这方面的资料吗谢谢
如图所示,在08D800-3图集中,第61页,干式变压器预埋件详图中,这个d1这个尺寸究竟是取多少啊?该怎么取啊?
干式变压器安装问题,新建住宅小区安装变压器,距建筑物有5m远的距离,可小区内的住户不让安装说怕高压辐射呢,变压器能辐射多大范围?有没有具有说服力的资料。