室内消防管道及设备安装 1 范围 <
建筑为3层,一层为商铺,二层和三层为酒吧,建筑体积为1700立方,按建筑防火设计规范第8.6.1条体积超过10000立方的其他民用建筑,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管道。三楼用墙作为隔断分隔成几个酒吧,其余墙面为落地玻璃,而且没有走廊相连通,二楼和三楼为跃层,二楼走廊我布置有消火栓,三楼每个酒吧设有一个消火栓。屋顶为可上人的露台。每个消防立管只连接了一个消火栓。请问是否在屋顶的露台做环状连接,能不设吗?如果要设露台是否有什么要求
室内消防环管接消火栓处DN65管道是否可以用丝扣连接? 规范50974的第8.2.9说道到是架空管道 大于DN50要用 沟槽连接件连接。施工方施工时认为接消火栓处管道不算架空管道。
室内消防管道及设备安装技术交底
如题,监理提出要求,要在室内消防管道每个接头法兰片间做接地,说是在其他地方见到过?请问这种要求合理吗?我们以往好像就做金属管道支架接地,这样就相当于整个管道全部接地了。请教前辈解答!~
项目位置位于天津,超高层建筑,玻璃幕墙,湿式喷淋灭火系统。 合同要求幕墙5米内做保温,监理要求保温区域的喷淋管道需要加装木托,防止冷桥。此要求是否合理?有什么规范依据吗?
室内消防管道及设备安装工艺标准
两个消防管道这样连接是为什么?
有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!
土建要挖土方、做支墩、绑钢筋、回填土、夯土、做零层板等消防管道是室内地埋的,是不是要在人家夯土后再挖坑做管道?好象是这样,但是我没有依据,谁能帮我啊!现在监理天天追我要,快烦死了~~
1.《高规》说明:7.4.1 室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关。因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网、可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水.本人以为最重要的是最后一句,环状管网应能保证供水干管和每条消防竖管都能双向供水.或每只消火栓都能双向供水就可以了.这是基本要求也是最终目的所在,可很多老法师均要求做成立体环网,即为7.4.4条所示,我以为完全没必要,7.4.4条所示上下环网均有一边可以不连。大家以为如何?2.上环网为消防立管转输水量,我以为应和立管管径一致,不必和下环网管径一致,大家咋理解。
室内各种管道遵照给水在上,排水在下的原则,但是自喷,消火栓,生活给水交叉时,谁在上面?污水,废水,雨水交叉时呢?垂直间距是多少?
我是做工业厂房的,我们这里一般消防用无缝,给水用镀锌。现在消防和给水要合用管道,请问一下该如何选用管材。顺便问一下,为什么消防用无缝,给水用镀锌。差别在哪里呢?
某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!
11.4.4 消防控制室的设置应符合下列规定:3 严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过;那把前端电信设备安装在消防值班室是否可行呢?
我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室