室内桥架安装时,托盘桥架与普通管道之间的间距要300,那就是一个200的桥架所过之处,上下左右共800的位置内都不能有管道,这不是坑跌么,得让出多大的一个空间啊。所以我觉得这个要求不合理,桥架应该参照钢管布线和槽盒布线的间距要求,上下左右各让开100就足够了。各位大侠如何认为呢,求教。
对于分户计量的住宅,比如我知道了房间的热负荷,房间面积,铺设管道时,怎么确定管道间距,看有的资料只给出了大概范围150MM-300MM,如果这样铺设的话我们计算的热负荷就没有意义了,请教具体是怎么选择的?谢谢了
:P多多指教!
我只知道措施附录B-4有钢管的间距,那个是不是包括立管和横干管的?还有就是规范有室外给水管排水管的间距。我还想知道室内的塑料管安装间距?
设计规范中虽然多少有点介绍和标准,但是实际工程中寸土寸金,管井啊 管间距就只能给留那么点了,大家谁有比较规范或者经验的数据啊,比如管径与管间距的关系,过滤器,阀门等的安装尺寸?相互传授一下啊
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室
RT看到规范CECS 1932005上的条文说明3.1.2是这么写的:两条压力管道之间要保证一定的防冲刷间距,保证一条管道损坏时,另一条管道能够正常运行。防冲刷间距为15m或者通过水力计算决定。意思就是两条管道要间隔15m?有时候路都没这么宽啊。。求指导
两个消防管道这样连接是为什么?
各位水界高手,本人欲求有关消防给水管道在施工中所需的防腐,防锈以及刷色漆方面的资料描述,包括室外和室内,请各位能够资源共享,不甚感激,谢谢
我公司建造的高层商务楼 高度是100米设计院设计的时候 把消防栓采用无缝钢管,而喷淋系统采用镀锌管。我觉得100米的建筑 虽然用无缝钢管便宜 但是防腐不好做啊还有设计也么说明无缝钢管采用哪个避厚 这个怎么定综合考虑来说 无缝钢管 虽然价格便宜 但是比重大 防腐需要以部分费用 无缝钢管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 镀锌管虽然价格贵一点 但是比重小 不需要什么防腐 镀锌管一般丝扣或者卡箍总体算下来 两者价差基本持平 请大家建议 用无缝钢管实惠 还是用 镀锌管实惠
最近在做一个消防工程,在走道内要做一个下图所示,请教高人帮忙看一下这个管道支架如果把支架的14#槽钢换成H型钢,需要用几号的H型钢?求高人解答。
有些房间 55/45的热水 做间距300的PEX,获得的地板温度超过:规范人长期停留的上限???[ 本帖最后由 xiaomeileung 于 2009-6-20 10:16 编辑 ]
你好,有个疑惑想请教你。给排水验收规范里关于给水管与污水管平行敷设时间距0.5M,交叉敷设时间距0.15M,然而在厨房或者卫生间内,考虑到包封,经常不会注意这个间距问题,关于这点有没有什么两全其美的办法....
请教一个问题:当工作压力在1.0Mpa~1.6Mpa范围内时,应选用加厚的镀锌焊接钢管,此规定出自哪个规范,求知者告知
建筑消防管道阀门采用的是什么阀门?有没有明确规定?我这边基本上都是采用蝶阀,除了一些在地面上的才用柱塞阀。幼稚问题,外行人员前来咨询,请勿见笑,谢谢!
①消防管道如何选材?立管?埋地?以下是在百度里搜的一些资料立管:<1MPa,1.0MPa 普通钢管 1.0~1.6 1.6MPa 加厚钢管 >1.6 无缝钢管 埋地管:1、用于室外消火栓的,由于压力不是特别大,一般采用球墨铸铁管或者HDPE管; 2、用于单体内消火栓或喷淋的室外埋地管,会根据消防分区,结合压力来的,低区一般采用球墨铸铁管,高区采用镀锌无缝钢管,甚至不锈钢无缝钢管。②消防管道的管道流速如何确定?是否需要考虑经济流速问题?以下是百度里搜到的一些资料消火栓给水系统中消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,自动喷水灭火系统管道内的水流速度宜采用经济流速,不宜大于5m/s,必要时配水支管内的水流速度可大于5m/s,但不应大于10m/s。但就一般来说,我们消火栓给水系统的流速是控制在1.0m/s~2.0m/s之间的,而喷淋流速都控制在5m/s以下。<
大家帮忙看看,这个消防管道穿过了承重梁。这么做合理吗?这个挑梁跨度很大的
今遇一工程,消防喷淋管道绕人防口部的问题,应需满足人防要求管道需绕过口部,问题来了,管道位于地下负二层,绕出的管道需埋设在负6米的覆土中,埋设深度太深,牵涉后期维修困难,现请各位帮忙出个主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 编辑 ]
关于室外消防管道室外阀门的选用、我强烈建议选用暗杆阀门、因为使用明杆阀门在消防井里潮湿的状态下很容易让闸阀明杆生锈、可是在实际施工时我们有些工程师不太在意这个问题、我觉不妥应该列入消防验收明确范围、为了解决明显标识问题可用不锈钢金属牌标示即可、请各位工程师给与评价、
《高规》7.4.4条,1、阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根:2、竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。(1)第二句话怎么理解?(2)后面的条文说明配了一张图,上面设置的阀门不是很理解,感觉太多,如何看出第2点?