首页 课程 资料 论坛
  • 建筑消防设施检测技术规程

    建筑消防设施检测技术规程

  • 建筑消防设施的检测内容

    建筑消防设施的检测内容

  • 建筑消防设施检测规程(行标)

    希望对大家有所帮助

  • 建筑消防设施的7点检测内容!

    1火灾自动报警系统1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符

  • 建筑消防设施检测收费参考明细

    建筑消防设施检测收费参考明细发表日期:2006年4月13日 出处:北京消防协会一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 60.75元/处 二、自动喷水灭火及室内消火栓系统: 1、消防水池 10.8元/个 2、消防水箱 10.8元/个 3、气压给水 10.8元/个 4、市政供水 10.8元/个

  • 建筑节能检测技术规范.pdf

    建筑节能检测技术规范.pdf

  • 建筑自动消防设施新技术管窥

    建筑自动消防设施作为建筑电气的一部分,担负着火警预报、火灾扑救等重要职责。近年来,随着新技术、新产品的不断涌现,建筑自动消防设施也日新月异。 1 火灾自动报警系统性能不断提高 火灾自动报警系统作为重要的建筑自动消防设施,其技术进步性表现报警时间提前、报警可靠性提高、特殊场所火灾

  • 2014版建筑基桩检测技术规范

    本帖最后由 chengtx2008 于 2014-11-13 10:56 编辑 2014版建筑基桩检测技术规范

  • 建筑物防雷装置检测技术规范

    建筑物防雷装置检测技术规范GB/T 21431—2008

  • 物流建筑的消防设施要求

    一、消防给水 1 当存储型物流建筑净空高度超过设置早期抑制快速响应喷头的控制高度时,宜采用固定消防炮灭火系统。 2 物流建筑的一个防火分区内有2个及2个以上不同危险等级区域时,较高危险等级区域建筑顶部的喷淋保护应向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存储区采用快速响应早期抑制喷头保护时,应符合下列规定:   1) 快速响应早期抑制喷头应采用湿式系统;   2) 在障碍物上或下安装快速响应早期抑制喷头时,水力计算包含的喷头总数不宜超过14只。 4 储存或装卸可燃物品的货棚棚顶下应安装喷头

  • 上海市建筑消防设施调试技术规定

    上海市建筑消防设施调试技术规定

  • 实验动物设施建筑08新技术规范

    动物房洁净空调设计规范,设计者必看!

  • 建筑暖通空调施工及技术规范

    暖通空调是分户的中央空调,中央空调它最大特点,是能够创造一种舒适的室内环境。而家居一般的分体的空调,它只能解决冷暖问题,而解决不了空气处理过程。现在,有了暖通空调就不一样了。现在这个空气处理过程它有以下这些过程:首先是空气进来以后,除了引进新风以外,可以把空气进行冷却处理,然后就进行过滤处理,过滤处理以后,增加了几大特点:第一就增加电子除尘器,它主要可以捕捉非常小的颗粒的灰尘,一般来讲它可以捕捉一个微米的灰尘,而这个灰尘的范围内大部分都是细菌、病毒、烟尘,或者是异味这样就都可以过滤掉;另外就是会增加一种加湿设备,这个加湿器可以创造我们房间的加湿达到40%左右的相对湿度,这样人会感到很舒适。严格执行暖通工程的施工规范与施工技术标准不仅保障了建筑物的功用和质量,同时也为广大人民群众财产提供了基本的保障。 1、暖通空调系统能耗的构成及主要特点 随着我国国民经济的迅速发展,能源和环境问题日益凸显,城市化的飞速发展和人们生活水平的提高,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大,为了维持建筑物内部空气环境适宜的

  • 关于建筑地基处理技术规范的一些疑问

    建筑地基处理技术规范中,砂石桩的施工顺序: 1、对砂土地基宜从外围或两侧向中间进行, 2、对粘性土地基宜从中间向外围或隔排施工; 3、在既有建(构)筑物邻近施工时,应背离建(构)筑物方向进行。 不知各位对其中的第1点和第2点如何理解啊?本人已经想得云里雾里了,搞不清楚状况了。 所以拿了上述的问题,拜请大家帮忙解释解释,欢迎各位积极参与讨论。

  • 建筑桩基技术规范-桩基承台

    对于桩基承台的构造所应满足的基本规定在 建筑桩基技术规范[附条文说明] JGJ 94-2008 第4.2节给出了具体的要求: 4.2.1 桩基承台的构造,除应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求外,尚应符合下列要求: 1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。 2 高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。 3 高层建筑箱形承

  • 常见的水运检测技术规范汇总

    常见的水运检测技术规范汇总,互通有无,相互帮助吧。

点击加载更多

建筑消防设施检测技术规范

建筑消防设施检测技术规范专题,为您提供建筑消防设施检测技术规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑消防设施检测技术规范 相关的专业交流讨论,更多建筑消防设施检测技术规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防工程范围

建筑消防设施检测表