物业可收藏
某建筑内开办了一家3000平方米以上的旅馆,按规定要安装自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统(该建筑本身原不需要设置)。 该建筑首层非旅馆范围,开办了一家400平方米的饭店,与旅馆疏散独立,防火分隔措施到位,无互相连通的门窗洞口。 那该饭店是否需要安装自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。 有人说,开办旅馆后,该建筑定性为旅馆建筑,建筑内的单位均应按照旅馆建筑要求设置相应自动消防设施。 甚至有人说,开在旅馆前的不需要,开在旅馆后的需要。更是胡扯。 个人觉得不需要设置。请单价发表意见,并阐明理由和依据。
文件基本涵盖了目前各类油罐,及涉及的系统检查方法,大家可以参考参考,尤其是搞工业的同行。
各位高手,厂区室外的消防设施配置是依据什么?象消防斧 铲的数量,及灭火器等怎么确定?
如图,为一泵站,设有发电机房和变配电室,应该采用哪种消防系统灭火?谢谢!
见一消防设施,不知起什么作用,请各路高人给予指点
建筑消防设施的检测内容
这是旅游时看到的,供大家共享有灭火器 有消防水池 还有消火栓发了这组照片后,得知网易正在搞活动,请到这个地址参加,有奖品的噢。2006年10月8日留言。http://co.163.com/neteaseivp/special/national_day/index.html
小地方的机场,发现没有除了灭火器以为的任何消防设施,没有消火栓,没喷淋,也没烟感,这样真的行么?
一、消防给水 1 当存储型物流建筑净空高度超过设置早期抑制快速响应喷头的控制高度时,宜采用固定消防炮灭火系统。 2 物流建筑的一个防火分区内有2个及2个以上不同危险等级区域时,较高危险等级区域建筑顶部的喷淋保护应向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存储区采用快速响应早期抑制喷头保护时,应符合下列规定: 1) 快速响应早期抑制喷头应采用湿式系统; 2) 在障碍物上或下安装快速响应早期抑制喷头时,水力计算包含的喷头总数不宜超过14只。 4 储存或装卸可燃物品的货棚棚顶下应安装喷头
建筑消防设施设计图说(清晰版),一共3部分。
本帖最后由 滴血雄鹰 于 2015-3-23 13:23 编辑 建筑消防设施操作图解 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途
里面有好多产品型号拉什么的,生产厂家了,怎么填啊 有没那位有填好的发给我参考下啊 不胜感激!!!我的邮箱piter02520@163.com
建筑消防设施操作图解目录一、湿式自动喷水灭火系