首页 课程 资料 论坛
  • 幼儿园消防设备设施安装要求

    对于幼儿园的消防设施安装和部分电气设备的安装应该尤为注意,并且祥泰电气提示对于部分建筑和电气设备安装的安全应注意以下几点:1、幼儿园的建筑耐火等级不低于二级,不应超过3层:200M2以上建筑必须有两个疏散楼梯,楼梯间为防烟楼梯间。2、幼儿园与易燃易爆场所的防火间距小得小于30M,幼儿园的安全出口不应少于两个,门向外开启,出口处不准有踏步。3、幼儿园不应直接设在汽车库的上面,下面或毗邻处,幼儿园用房并且祥泰电气提示不宜设在地下人防工程内或用人防工程改建的地下或半地下建筑内。4、幼儿园的房间门至外部出口或至封闭楼梯间的最大允许距离为:(1)位于两个外部出口或楼梯之间的房间为25M;(2)位于袋形走道或尽端的房间为20M。 5、安全疏散楼梯间内不能附设烧火间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道。6、幼儿园内不能装设蒸汽锅炉房。

  • 各种消防设备的接线方式!!!

    1、消防启泵按钮??2、点型感烟探测器?3、对讲电话挂机?4、8302、8301模块?5、火灾显示盘?6、声光报警器??7、带电话插孔的手动报警按钮8、手动报警按钮最好推荐几本原理接线的书!!!谢谢各位前辈了。。。

  • 消防设备配电你用什么管?

    民规8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。民规中只是按敷设环境来区分管壁厚度。高规9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;没说明要用厚壁钢管我在设计院时,老总要求,消防设备配电回路要穿SC管。我在地产公司时,各地设计单位也是要求用SC管。SC管,水煤气管,热镀锌钢管。我想知道是否我漏看了那条规范有这个要求?

  • 关于消防设备的几点问题

    1、消防稳压设备的气压罐选型、启泵压力、停泵压力如何计算 2、GB50974-2014中的5.3.3、5.3.4两条如何理解

  • 大型物流仓储设施的消防设备的选择与应用

    在大型物流仓储设施中要使用空气采样式极早期烟雾探测报警系统。这个规范涉及所有民用及商业物流仓储设施,从新鲜、冷冻及包装食品的仓储设施,到工业产品的仓储设施(如汽车配件、涂料、纸张、纺织品以及信息技术设备——这些都是高价值商品,并且往往是仓库中主要的易燃货物),都要遵循此规范的规定。

  • 现代化建筑中消防设备设施的设置及特点

    摘要:现代化建筑大量配备了先进的消防设备设施,如何掌握这些消防设备设施的设置要点和运行特点,成为摆在物业管理人员面前的大课题。 为了在火灾发生时能够达到自防自救的目的,现代化的建筑中均设置有多种消防设施,主要有:能够在早期发现火灾的火灾自动报警系统;能够尽快驱散烟雾,给人们一个逃生环境的防排烟系统和正压送风系统;能够协助人们扑灭初起火灾的水灭火系统,包括消火栓系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾系统,以及最常用最便捷的灭火器;为防止火灾和烟雾扩散的防火门、防火卷帘、水幕和挡烟垂壁;在火灾时紧急运送消防队员和被救助人员的消防电梯;火灾时在照明电源被切断的情况下,照亮周围环境和引导逃生方向的应急照明和疏散指示。除此之外,还设有指导人们有秩序地疏散的火灾应急广播系统和能够及时了解火灾区域情况的消防专用电话,以及119报警电话等。 然而,要使这些消防设施能够真正在火灾发生时最大限度地发挥其效能,真正达到自防自救的目的,就要使它们在火灾发生的各个阶段准确地动作,即消防联动。 一、联动装置 一般民用建筑内发生的大都是A类(固

  • 消防设备的配线、穿管的疑惑?

    高规:9.1.4 消防用电设备的配电线路应符合下列规定:9.1.4.1 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。9.1.4.2 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。9.1.4.3 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。建规:第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。火规:第8.2.1条 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。第8.2.2条 消防控制、通讯和警报线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明敷时应在金属上采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆

  • 消防设备为什么要采用末端切换?

    建筑设计防火规范GB50016-2006上面有写如下:11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。今天我们老大问我为什么?我回答是规范要求,他说是出于何种意义,有什么作用,和总出线柜切换有什么不同,以及优缺点,希望大侠不吝赐教,谢谢。

  • 求助关于剧院的消防设备

    剧院的面积为4000平方,如果含着消防水池300m3\泵房的建设及消防栓系统\喷淋系统\报警系统\稳压系统和水幕系统没平方多少造价?

  • 有关消防设备启动方式的问题

    有个2万平方米的办公楼,设2x800KVA的变压器,消防泵和喷淋泵容量分别为110KW和75KW,我设计的是前者采用软启动、后者采用直接启动方式,但审图的说消防水泵不要用软启动,还说只要变压器容量大于3倍的电机容量就可以直接启动了,请问有这个说法么?

  • 消防设备被水淹了怎么解决

    一项目消防设备放在地下车库没有安装,几几天下雨给淹的了(包括6台泵和3个控制柜),现在买方要我们提供一套解决方案,要不然不给钱(我们只卖设备,安装不是我们负责)。 各位老师有什么好的想法么。

  • 你家楼道的消防设备合格了吗?

    你家楼道的消防设备合格了吗?

    为净化辖区消防产品市场,规范和整顿消防产品市场秩序,连日来,某县公安消防大队采取重点排查的方式,在辖区内开展了消防产品监督检查“回访”工作,从源头上遏制火灾隐患,全面助推防火工作。 检查中,消防监督人员对单位的自动报警设施、墙壁消火栓、防火门、喷洒设备、屋顶水箱间稳压设施、泵房等消防产品质量情况进行了细致检查和抽样,并从细、从小入手,仔细核查每一种消防产品是否通过国家强制性产品认证和型式认可、检测报告,是否使用过期或国家明令淘汰的消防产品等问题。在检查的同时,检查人员以消防产品的判定标准和检查方法为主要内容,向被检查单位进行了宣传,提高了群众对消防产品质量的重视程度和对消防产品知识的了解掌握。 对此,湖南嘉威供水提醒您:造成建筑消防设施故障、老化、损毁、丢失的原因也是多方面的。一是建筑消防设施施工不符合要求、产品质量不合格。消防设施还能勉强发挥作用,但会降低设施的作用与效率,增加火灾损失。二是对产品购买把关不严,使用了一些劣质消防产

  • 关于消防设备供配电问题

    在高层建筑地下一般均设有消防水泵房,消防水泵负荷等级多为一级或二级负荷,消防电源为双电源自动切换。由于消防水泵房内常设有生活水泵类及其它用电设备,故设计中常将如变频生活给水泵、轴流送风机等回路接在消防水泵的电源母线上,是否不符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条及条文说明中关于“消防用电设备应采用专用的供电回路”的要求?类似情况,如消控中心的配电箱既要为消防报警及联动主机供电,同时又为其它插座系统供电;又如应急照明与一般照明等混接在同一配电箱内,是否也不符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条的规定?

  • 消防设备的末端投切问题

    最近做一个高层厂房,九层每层都有防火卷帘门。应该是方法一 还是方法二呢?1每层都在控制箱前面设置一个双电源切换箱。(我的想法)2在一层设置一个双电源切换箱,然后放射式引上至各层卷帘门控制箱。(总共的意见)《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消

  • 消防设备控制疑问,请指教

    查了众多设计规范和强制说明,如《民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92》《全国民用建筑工程设计技术措施 2003》如下“8 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能: 1)停止有关部位的空调机、送风机、关闭电动防火阀,并接受其反馈信号”疑问:普通防火阀(非电动型)在70度动作时,其信号对空调机的控制方式:A 信号由监控模块接受,反馈到消防主机,消防主机控制控制模块切断风机电源,同时接受风机停止信号。(消防主机切断空调箱)B 信号直接到空调箱的控制回路,使一个继电器动作,利用一个常闭触点断开使得风机停止,同时监听该继电器的一个常开触点,使得消防主机可以监听到防火阀的动作状态。(防火阀切断空调箱)请问,是选择A 还是选择B,还是两种方式都可行(本消防系统属于控制中心报警系统),同时对水流指示器,湿式报警阀对消防泵直接控制或是通过消防中心控制均有以上疑问请把选择答案的依据资料写出来,规范或强制说明或技术措施。

  • 关于消防设备为三级负荷如何配电?

    请教:1.消防三级负荷如何配电?(指消防泵房设备)A,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)B,单电源+单回路2.消防为三级负荷,设有消防控制室的,消控室配电箱又如何配电?(如,全厂就一个单体(丙类皮具车间),室外消火栓用水量少A,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)B,单电源+双回路(同一段低压母线上两出线)+UPSC,单电源+单回路+UPSD,单电源+单回路

  • 消防设备专用回路供电问题

    《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条:消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。其配电线路和控制回路宜按防火分区划分。 由于某防火分区消防设备较多,那么我是否可以由低压配电室专用回路至某防火分区消防配电箱,再由该配电箱引回路至本防火分区消防设备末端切换?按规范条文解释,如此配电消防设备和普通设备配电回路隔开,我认为是可行的。但按05SDX006 图集 3-7页与3-10页该方案又是错误的,该如何理解?请教!!!

  • 消防设备为什么不能采用变频控制?

    根据民规JGJ16-2008,13.9.6规定:消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。这个有怎样的一个具体说法?

点击加载更多

消防设备设施

消防设备设施专题,为您提供消防设备设施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防设备设施 相关的专业交流讨论,更多消防设备设施相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防设施工程设计

消防箱设备