首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防设备的几点问题

    1、消防稳压设备的气压罐选型、启泵压力、停泵压力如何计算 2、GB50974-2014中的5.3.3、5.3.4两条如何理解

  • 各种消防设备的接线方式!!!

    1、消防启泵按钮??2、点型感烟探测器?3、对讲电话挂机?4、8302、8301模块?5、火灾显示盘?6、声光报警器??7、带电话插孔的手动报警按钮8、手动报警按钮最好推荐几本原理接线的书!!!谢谢各位前辈了。。。

  • 消防设备配电你用什么管?

    民规8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。民规中只是按敷设环境来区分管壁厚度。高规9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;没说明要用厚壁钢管我在设计院时,老总要求,消防设备配电回路要穿SC管。我在地产公司时,各地设计单位也是要求用SC管。SC管,水煤气管,热镀锌钢管。我想知道是否我漏看了那条规范有这个要求?

  • 消防设备厂家如何为工程公司赋能?

    消防报警是建筑防火的基石,随着各类建筑日益增多,在消防市场规模不断扩大的同时,市场竞争也在持续加剧。对于消防工程公司而言,在业务拓展及客户维系的过程中,更存在着各种痛点与难题。作为消防报警设备厂家,应该如何为工程公司赋能?为他们带来价值呢? 消防工程公司的5大痛点 做消防工程的你,是否有过以下难题和困扰? 1、市场竞争激烈,客户流失严重,难维系

  • 你家楼道的消防设备合格了吗?

    你家楼道的消防设备合格了吗?

    为净化辖区消防产品市场,规范和整顿消防产品市场秩序,连日来,某县公安消防大队采取重点排查的方式,在辖区内开展了消防产品监督检查“回访”工作,从源头上遏制火灾隐患,全面助推防火工作。 检查中,消防监督人员对单位的自动报警设施、墙壁消火栓、防火门、喷洒设备、屋顶水箱间稳压设施、泵房等消防产品质量情况进行了细致检查和抽样,并从细、从小入手,仔细核查每一种消防产品是否通过国家强制性产品认证和型式认可、检测报告,是否使用过期或国家明令淘汰的消防产品等问题。在检查的同时,检查人员以消防产品的判定标准和检查方法为主要内容,向被检查单位进行了宣传,提高了群众对消防产品质量的重视程度和对消防产品知识的了解掌握。 对此,湖南嘉威供水提醒您:造成建筑消防设施故障、老化、损毁、丢失的原因也是多方面的。一是建筑消防设施施工不符合要求、产品质量不合格。消防设施还能勉强发挥作用,但会降低设施的作用与效率,增加火灾损失。二是对产品购买把关不严,使用了一些劣质消防产

  • 消防设备的末端投切问题

    最近做一个高层厂房,九层每层都有防火卷帘门。应该是方法一 还是方法二呢?1每层都在控制箱前面设置一个双电源切换箱。(我的想法)2在一层设置一个双电源切换箱,然后放射式引上至各层卷帘门控制箱。(总共的意见)《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200813.9.6 消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。13.9.9 除消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等消防设备外,各防火分区的消防用电设备,应由消防电源中的双电源或双回线路电源供电,并应满足下列要求:1 末端配电箱应设置双电源自动切换装置,该箱应安装于所在防火分区内;2 由末端配电箱配出引至相应设备,宜采用放射式供电。对于作用相同、性质相同且容量较小的消

  • 消防设备为什么要采用末端切换?

    建筑设计防火规范GB50016-2006上面有写如下:11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。今天我们老大问我为什么?我回答是规范要求,他说是出于何种意义,有什么作用,和总出线柜切换有什么不同,以及优缺点,希望大侠不吝赐教,谢谢。

  • 求助关于剧院的消防设备

    剧院的面积为4000平方,如果含着消防水池300m3\泵房的建设及消防栓系统\喷淋系统\报警系统\稳压系统和水幕系统没平方多少造价?

  • 消防设备的配线、穿管的疑惑?

    高规:9.1.4 消防用电设备的配电线路应符合下列规定:9.1.4.1 当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内,且保护层厚度不宜小于30mm。9.1.4.2 当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。9.1.4.3 当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆井内。建规:第10.1.4条 消防用电设备的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在电缆井沟内。火规:第8.2.1条 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘导线时,应采取穿金属管、硬质塑料管、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。第8.2.2条 消防控制、通讯和警报线路,应采取穿金属管保护,并宜暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm。当必须明敷时应在金属上采取防火保护措施。采用绝缘和护套为非延燃性材料的电缆时,可不穿金属管保护,但应敷设在电缆

  • 有关消防设备启动方式的问题

    有个2万平方米的办公楼,设2x800KVA的变压器,消防泵和喷淋泵容量分别为110KW和75KW,我设计的是前者采用软启动、后者采用直接启动方式,但审图的说消防水泵不要用软启动,还说只要变压器容量大于3倍的电机容量就可以直接启动了,请问有这个说法么?

  • 关于消防设备供配电问题

    在高层建筑地下一般均设有消防水泵房,消防水泵负荷等级多为一级或二级负荷,消防电源为双电源自动切换。由于消防水泵房内常设有生活水泵类及其它用电设备,故设计中常将如变频生活给水泵、轴流送风机等回路接在消防水泵的电源母线上,是否不符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条及条文说明中关于“消防用电设备应采用专用的供电回路”的要求?类似情况,如消控中心的配电箱既要为消防报警及联动主机供电,同时又为其它插座系统供电;又如应急照明与一般照明等混接在同一配电箱内,是否也不符合《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第9.1.3条的规定?

  • 消防设备被水淹了怎么解决

    一项目消防设备放在地下车库没有安装,几几天下雨给淹的了(包括6台泵和3个控制柜),现在买方要我们提供一套解决方案,要不然不给钱(我们只卖设备,安装不是我们负责)。 各位老师有什么好的想法么。

  • 关于消防设备的手动线根数探讨

    关于消防设备的手动线根数,我想论坛已经有很多关于这方面的帖子。在画图的时候,我们都给他用七根手控线关于消防泵:小弟在国标图集10D303-3的消火栓用消防泵一用一备全压移动控制电路图即19-21页上看到手控线共10根两根起泵,两根1#泵信号返回,两根2#泵信号返回,两根过负荷常开触点,两根过负荷常闭触点。但平时我们都是七根线,请问我们平时里所用的七根,有错么?我听到的解释是其中两根起泵,一根备用,其余的不知道了。求高手解释。今天在论坛里看到@zn28的回答是:

  • 求教消防设备末端双切问题

    求教大神们,末端双切指的是哪个末端,比如我一个消防泵房,两路电源供给总的配电柜(此配电柜有ATS),然后配电箱到消防泵的控制柜是单电源可不可以,还是说到厂家的消防泵控制柜也要双电源(控制柜内部要求有ATS)?

  • 消防设备双电源切换的问题

    消防泵房里有消防泵90KW(一用一备),用一个配电箱,那么双电源切换应该放在这个配电箱里做切换还是单独放一个箱里再接到配电箱里。就是一根市电一根柴油发动机的电先接到切换箱后再从切换箱接一根线到配电箱?

  • 电梯机房的消防设备设计

    该工程是高层商业办公楼,有比较大的电梯机房,机器也很多,需要有怎样的消防配置呢?气体灭火还是放置灭火器就可以?是哪一条规范呢?

  • 总结一下消防工程的材料和设备

    总结一下消防工程的材料和设备

    消防设施是现代建筑必须设置和具备的,消防工程中涉及到的材料和设备也比较多,常用的总结如下。· 镀锌水管铁质水管的表面电镀金属锌,增强耐腐蚀能力。 镀锌管

  • 总结各类消防设备离墙距离

    一、火灾探测器 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m,且探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的 1/2   

  • 消防工程的材料和设备,精华总结!

    消防设施是现代建筑必须设置和具备的,消防工程中涉及到的材料和设备也比较多,常用的总结如下。 · 镀锌水管

点击加载更多

消防设备工程

消防设备工程专题,为您提供消防设备工程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防设备工程 相关的专业交流讨论,更多消防设备工程相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度