首页 课程 资料 论坛
  • 求消防控制室设备布置图

    求消防控制室设备布置图

    图审要求我出消防控制室设备布置图,真的不会啊,哪个高手帮帮我!

  • 关于照明回路的消防控制

    关于照明回路的消防控制

    请教大家几个问题:现在的照明回路中很多有一个消防控制接触器,有消防信号时断开照明回路,请1.是否可以使用断路器的分励脱扣器跳开断路器?这样可以使消防信号的中间继电器不用长期带电。2.是否允许使用三极的接触器?望热心的大虾解答一下。

  • 能否两套消防控制系统来控制一套设备的运行

    两栋建筑相邻(不相连),分别是一多层(一级负荷)和一高层。现在两者之间做一连廊,总面积共5000平方左右(两楼之间地下室、一层均相连),已知:原先两栋楼均各有自己的供配电系统、消防联动系统、空调系统等。******************************问:连廊部分的消防该与谁相连?******************************??设备专业说:新加部分(即连廊)因与高层相连,故应算做高层的一部分,故消防系统应满足高规(套要求高的)要求。设备专业的消防系统均与高层相连。但问题又出现了:新加部分也属于多层,从功能使用上讲,新加部分更应算做多层的一部分(多层为商业性质,高层为地下及地上三层为商业,其他为办公),管理及动力电源(注意电源只能由多层提供)等都由多层负责。要是连廊内的消防联动与多层相连,那么,连廊发生火警时,启动的是高层的消防泵。(控制信号由多层消防控制中心发出,而平时高层的消防泵启动信号又是由高层的消防控制中心发出的!)要是连廊内的消防联动与高层相连

  • 这样布置消防控制室和综合布线设备间合理吗?

    这样布置消防控制室和综合布线设备间合理吗?

    请高手指点一下,这样布置消防控制室和综合布线设备间有没有问题?综合布线设备间能布置在厕所旁边吗?摄像监控系统和防盗报警系统设备可以和火灾报警设备一起放在消防控制室吗?

  • 只要有联动设备就应设消防控制室吗?

    新版火灾报警设计规范GB50116-2013中3.4.1条 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室;新版建规GB50016-2014中8.1.7条设置火灾报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。其中火规里还是强条。但两个意思感觉完全不一样,火规强调单体建筑要设,而建规强调可以建筑群设。请教高人指点啊!!

  • 如何确定消防控制室尺寸

    最近做有4个地上11层的住宅楼共200户,其中2个塔式住宅,2个单元式住宅(均为2个单元),11层的住宅楼的地下为停车场约4000平方米。地下一层设有生活泵房、送排风机房、消防泵房等。建筑专业问给消防控制人口留多大面积,请问:如何确定消防控制室尺寸?

  • [求助]这个信号是如何到消防控制室的?

    [求助]问:这个信号是如何到消防控制室的?规范要求消防控制室应对喷淋泵运行状态进行监控,如泵运行状态信号、过负荷信号、低水位信号等。问这些信号线路是直接拉到消防控制室?还是经模块由报警线路引到消防控制室的?

  • 关于消防控制室设置问题

    什么时候需设,什么时候不用设置,二类高层必设的条件,及面积?多层需设置的条件?区域报警?高手前来解答,现在房间也是贵的哦!

  • 消防控制室的面积要求!!

    今天建筑专业问要我们电定一下"消防控制室"的大小.我倒是没有看到过关于消防控制室的面积定位要求,请各位高手指教!!谢谢!!

  • 04x501火灾报警及消防控制

    给大家分享一下

  • 关于消防控制室的配电问题

    一、比如消控室设置有双切箱,那么消控室内的照明、插座和空调用电是否可取自该双切箱?各位实际设计当中是如何做的? 二、如何消控室和监控室合并,那么是否要设两个双切箱?其内部的照明、插座和空调用电取自那个配电箱? 三、根据民规23.4.1 5)款的要求:照明电源不应引自电子信息设备配电盘。根据该条要求,对于消控和监控合用的机房,是否需要设置三个双切箱?比如应急照明双切箱、消防控制系统双切箱、监控系统双切箱。 欢迎各位积极发言,发表你的高见。 谢谢!

  • 关于消防控制室配电有关问题

    像住宅小区,消防控制室与弱电控制室一般为合用一个控制室控制室内设双电源箱末端切换像弱电的监控、背景音乐以及机房空调插座等其它弱电系统电源也从双电源箱内接出这样是乎与《高层民用建筑设计防火规范》GB50054-95第9.1.3条“消防用电设备应采用专用的供电回路”有矛盾样的。请问这样合理吗?我看大多数设计院都是这样的

  • 请教有关消防控制室的问题

    请教,某消防控制室的房间跨越伸缩缝,并且在放联动控制柜的位置,天花处有二楼的卫生间排污管裸露在消防控制室内。根据《建规》11.4.4条规定严禁与消防控制室无关的电气线路和管路穿过。管路穿过是否是指水管一类的管路这样设计是否违反消防规定?请解答,谢谢。如果属于强条,那违反规定,是否找设计院进行变更?

  • 消防控制室的面积如何选择

    消防控制室内设备的布置应满足《火灾自动报报系统设计规范》(GB50116-98)的要求,独立设置的消防控制室面积应满足以下要求: 1、多层建筑和内部装修的消防控制室(消防值班室)的建筑面积应不小于12平方米; 2、二类高层建筑和一类高层住宅楼的消防控制室的建筑面积应不小于15平方米; 3、一类高层建筑的消防控制室的建筑面积应不小于18平方米。 当消防控制室与保安监控室合用时,消防控制室的面积除上述规定外,还应加上保安监控设备安装、人员值班等所需要的面积之和。请教上面说法正确吗?我在火灾自动报警规范里面没有找到相应的数据啊

  • 消防控制室的要求(建筑、设备、防火条件,设备布置等)

     消防控制室设置的条件《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.1.7条:设

  • 关于消防控制室设置问题讨论

    本人在设计中遇见一个问题,多处查资料也无从得解,忘各位大虾解疑! 1,GBJ16-87(2001年版)《建筑设计防火规范》第10.3.3条:独立设置的消防控制室……设置直通室外的安全出口。 2,GB50045-95(2001年版)《高层民用建筑设计防火规范》第4.1.4条:消防控制室……并应设置直通室外的安全出口。 但是各位请看: JGT/T16-1992《民用建筑电气设计规范》第24.10.3条:1)消防控制室应设置在建筑物首层,距通往室外出入口不应大于20m。 居然采用应与不应两个词!!!!!!! 是误导还是什么,不得而知! 如此问题如何反应!!!

  • 消防设备控制疑问,请指教

    查了众多设计规范和强制说明,如《民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92》《全国民用建筑工程设计技术措施 2003》如下“8 火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能: 1)停止有关部位的空调机、送风机、关闭电动防火阀,并接受其反馈信号”疑问:普通防火阀(非电动型)在70度动作时,其信号对空调机的控制方式:A 信号由监控模块接受,反馈到消防主机,消防主机控制控制模块切断风机电源,同时接受风机停止信号。(消防主机切断空调箱)B 信号直接到空调箱的控制回路,使一个继电器动作,利用一个常闭触点断开使得风机停止,同时监听该继电器的一个常开触点,使得消防主机可以监听到防火阀的动作状态。(防火阀切断空调箱)请问,是选择A 还是选择B,还是两种方式都可行(本消防系统属于控制中心报警系统),同时对水流指示器,湿式报警阀对消防泵直接控制或是通过消防中心控制均有以上疑问请把选择答案的依据资料写出来,规范或强制说明或技术措施。

  • 消防控制模块的功率大小

    请教下各位,消防控制模块的功率是多大的,找了好多资料都无法获得,上次有单工程,因断路器分励脱扣功率过大,造成消防中心无法正常脱扣,因此损坏了不少的断路器分励线圈,有些资料显示是2A,不知具体是多少,请教各位大哥.

  • 04X501火灾报警及消防控制(转载)

    刚刚从http://yz.www52.cn4e.com/Downloads得到0<<4X501火灾报警及消防控制>>,不敢独享,转送给那些需要的朋友.有6个压缩包,请下载并依次命名为1~6.rar,然后即可正常解压缩。

点击加载更多

消防控制设备维修

消防控制设备维修专题,为您提供消防控制设备维修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防控制设备维修 相关的专业交流讨论,更多消防控制设备维修相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度