首页 课程 资料 论坛
  • 干式变压器温度控制器的设计

    干式变压器温度控制器的设计

  • 8203;干式变压器温度控制器原理

    8203;干式变压器温度控制器原理

    干式变压器温控仪  http://yunrun.com.cn/product/1169.html

  • 变压器送电温度控制仪短路的问题

    现在遇到一个问题,一台800KVA的干式变压器,一送电干式变压器的温度控制仪就短路,引起温度控制仪烧毁。换了3次温度控制仪,仍然如此。还有就是变压器一送电,高压计量表的电压就显示-100V电压,不送电没事,请大侠解决。另外温度控制器接线没问题,检查了很多次

  • 为什么不把干式变压器温度设得低一些呢?

    我向高手请教一个问题:书上介绍干式变压器当绕组温度达110℃时,系统才启动风机冷却;为什么不把温度设得低一些呢?比如60℃,这对变压器有好处啊!

  • 变压器智能冷却器控制箱

    一、概述 本公司生产的变压器智能冷却器控制箱主要是针对大型油浸风冷变压器所设计,采用人性设计,完全适应室外变压器环境恶劣,高可靠性的要求,适用于所有型号的强迫油循环风冷变压器。二、性能特点 系统采用独特的电机保护线路,任一台电机出现故障时,系统只切除故障电机,其余风机电机正常运行,提高了风冷装置在高温季节的冷却力,克服风冷装置任一台电机故障必须切除整组风机的缺点。 工作方式分为手动控制和自动控制,可根据需要,将风机设置为“自动”、“手动”或“停止”状态。在“手动”方式下,风机、油泵和原来的继电控制完全相同,可通过转换开关将任意一组设备在“工作”、“辅助”、“备用”之间进行切换;在“自动”方式下,系统采用PLC(可编程序控制器)进行逻辑判断和控制,可准确反映出风机的工作状态,出现故障时准确显示故障点,达到对风机的实时监测和控制。可对每一组设备的“工作”、“辅助”、“备用”状态定期进行自动轮换,确保变压器在安全可靠的环境下运行,延长变压器及相关设备的使用寿命,实现安全可靠供电。

  • 干式变压器的铁心温度最高在多少度?

    我公司有两台2000KVA的干变,在对其红外测温时,铁心温度为120度,请问规程规定干式变压器的铁心温度不宜超过多少度?

  • 寻找这种变压器风冷控制箱的图纸

    寻找这种变压器风冷控制箱的图纸

    本帖最后由 game_zh 于 2013-8-12 21:37 编辑 有谁见过这种变压器风冷控制箱,这是哪个厂家的产品,希望知道的朋友提供一下图纸或者下载地址。本人在这里先谢谢了!

  • 变压器温度控制器上限应该设定为多少度

    S9-630KVA/10kv/0.4kv油浸式变压器,放置在欧式箱变中.变压器装有测量顶层油温的温度控制器,信号传给变压器室的温控风扇.假设环境温度最高为40度最低温度为零下30度,变压器线圈极限工作温度为105度,变压器允许最高温升为60k请问:变压器温度控制器上限应该设定为多少度?(即多少度时风扇启动,以降低室内温度)(有人说:一般设为55度,手摸上去就烫了; 我认为:应该设为90度.即线圈极限温度105度,上层油温应该控制在90度, 环境最高温度40+保守温升50k=90度 不知这样理解对吗?)

  • 630KVA干式变压器噪声有时大

    单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。

  • 关于干式变压器的几点疑问

    1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!

  • 变压器运行温度有那些规定?

    ( 1 )、强迫油循环风冷变压器的上层油温不得超过 75 ℃,最高不得超过 85 ℃。 ( 2 )油浸自冷式、油浸风冷式变压器的上层油温不得超过 85 ℃,最高不得超过 95 ℃ (

  • 求助大神!关于干式变压器

    现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!

  • 变压器的绝缘与温度的换算

    一变压器绝缘降低,采用加温和真空滤油机干潮,现在温度在80度左右,绝缘电阻(2500V摇表)是50M,请问在常温下(25度)绝缘电阻应该是多少?怎么换算?

  • 干式变压器的应用和选择

    干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡

  • 求变压器出线柜中温度控制器的接线端子图

    求变压器出线柜中温度控制器的接线端子图

  • 请教高人:干式变压器A相温度升至96

    向高人请教,一栋5000平方米的5层办公写字楼用一台500KVA的干式变压器,低压配电有点偏相,A、B相电流一般在100A左右,用电高峰时200A不到,C相比较偏,基本上在100A以下,有时在50A左右。今天到配电间巡视发现变压器的A相温度升到96°,降温风机开始工作,B相36°、C相32°。向高人请教A相96°风机在吹风降温,配电间前后门也打开通风了,这样下去会出现什么情况?会不会导致变压器烧坏?期待高人解答。本人打算在用电高峰时测量每个出线用电电流并做记录,待整栋写字楼不在用电时,把三相平衡一下不知能不能解决A相得高温?

  • 干式变压器建于室内温度66度正常吗

    干式变压器建于室内温度66度正常吗

    单位新建配电室,640kw干式变压器,现在输出全部没有合闸,应该没有电流,可是总柜有250多个电流,和电容柜电流相等。电容柜显示功率因数为0.45,电容全部投入。总柜电流应该是电容柜产生的,现在如何确定是那个电容有问题,是否低压无功自动补偿器设置不对,应该如何设置。 总柜250a电流是无功还是有功,干式变压器建于室内,温度66度最高71度,正常吗,厂家说风机要在100度才工作,这样设置可行吗

  • 200kVA的干式变压器需要设置温度保护吗?

    如题,规范上没有明确说明,但是设计手册上是800及以上才装设,变压器厂家可以根据需要给装温控器,那么请问是否需要装设呢?还是装不装都可以?谢谢!

  • 干式变压器运行温度与工作环境的合理配置

    正常工作的干式变压器温度达到95度,就已经算是较高的了。不能再增加负载了。低压设备一般要求温升不要超过60度(即:环境温度+60度)。温度过高会加速设备绝缘老化,缩短使用寿命。 最直接的办法是:手摸设备时,能坚持住10秒以上就行。坚持不了的,温度就算高了 看你的变压器是什么耐热等级的 目前我国干式变压器按绝缘等级分,有(A)级(E)级(B)级(F)级(H)级(C)级。 变压器根据耐热等级可分为A级 E级 B级 F级 H级 最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180 绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125 性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145 根据GB1094.11 干式变压器的额定运行条件为海拔不超过100米,最热月平均温度30摄氏度,最高年平均温度20度,户外干式变最低温度-25度,户内干式变最低温度-5度。 在这个标准条件下,干式变的允许温升因不同的绝缘等级而不同,A级绝缘 额定电流下的平均温升限值60K,E级绝缘75K,B级8

点击加载更多

干式变压器温度控制箱

干式变压器温度控制箱专题,为您提供干式变压器温度控制箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干式变压器温度控制箱 相关的专业交流讨论,更多干式变压器温度控制箱相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度