三相隔离降压变压器能否使用三个独立的单相降压变压器组成那?初级将三个变压器一端连接在一块,三个变压器的另外三个端子接在三相电上,次级也是将三个变压器一端连接在一块,剩下的三个端子接在负载上?负载很小的,希望给以赐教,谢谢!!!!
最近看书发现单相隔离变压器的负载不允许接地,只是变压器本身接地我想求教:如果是三相隔离变压器,变压器本身接地是肯定必须的,那么输出应该配出什么系统TN-S,TT还是IT(估计IT不行,因为有单相负载)?如果配出TT或TN-S系统,是单独设置接地极还是利用建筑物既有接地极!!!!谢谢大家,帮我分析一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
YY型隔离变压器380V/380V,3相加N相输入3相加N输出请问两个N是否都需接地?还是只接输入N隔离变压器后面的负载是什么? 后面有空调 照明设备,另外带了个3KVA的山特UPS另外采用YY三相四线接法时,输入来自市电,输出N没接地,发现输出回路不带负载时相电压线电压正常,但相对地为140V N对地又为0V?怎么会有这现象呢? 纠结[ 本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:37 编辑 ]
本人在做一个工程,有2台10kV隔离变压器(SG-10/800),变比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.谁有技术规范,给我一份,谢谢!
三相隔离变压器 三相隔离变压器采用三相双绕组结构,具有防雷击、防干扰特性。原副边每个绕组分成两个线圈,该两个线圈是用两层互相绝缘的金属箔并
SG-系列三相干式隔离变压器基本参数 型号 变压器容量KVA
我这边要选用一台隔离变压器 三相四线进 三相四线出的 380V容量是5K VA 但是设备上的消耗 每相都不一样,请问我可以直接简单地把各个用电器的额定功率加起来,然后按照 功率代数和 来选择隔离变压器的容量吗?
三相变压器广泛应用于各种电气设备和交流供电场合, 其高、低压绕组有多种不同的联接方式。 绕组的不同联接方式不仅导致电路结构不同, 而且关系到变压器电磁量的谐波问题以及并联运行等问题。 为此, 必须了解三相绕组的联接法和联接组。 现在我国采用国际电工委员会( IEC) 推荐的标准, 即根据高、低压线电动势的相位差, 确定三相变压器联接组标号。 当三相变压器高、低压绕组的联接方式不同时, 其原、副边线电势具有不同的相位差。 同一相原、副边线电势相位差总是 30度的整数倍, 因此国际上都采用时钟表示法标识高、低压绕组的相位关系。 所谓时钟表示法, 就是将原边线电势看成时钟的长针, 永远指向 0 点( 或 12 点) 副边线电势看成时钟的短针, 其所指向的钟点作为联接组别的标号。 具体做法是先把变压器的每一个出线端标上字母符号, 以A 相为例, 高压绕组首端标为 A, 尾端标为 X, 低压绕组首端标为 a, 尾端标为 x. 各绕组电势都规定为从首端指向尾端, 即高压绕组的电势从A
任何类型的变压设备,在经过长时间的使用后都需要进行定期的维护。其中对于干式变压器的干燥处理,是所有三相变压器使用者不能忽视的保养维护问题。 如果这些潮湿因子长期积累,就会直接影响到变压设备的使用品质,甚至可以导致安全事故的发生。因此进行正确的三相干式变压器干燥处理,是大家需要掌握的设备使用原则。 哪些是最有效的变压器干燥处理措施呢? 感应加热干燥途径就是大家不能忽视的,首先需要设备置于油箱内部,外部缠绕的线圈能够通过电流,在线圈电阻的作用下电流就会转化成热能; 通过这些热能就能够进行有效的干燥操作,大家在对
有一装机容量为12MW的热电厂,10KV外供负荷若干条,现在甲方强烈要求在外供负荷和电厂之间加装一台1/1的隔离变压器,甲方认为10KV线路单相接地电流大会影响发电机所以要求加装这个隔离变压器。请问有必要吗?隔离变压器有什么作用呢?
本人现在的工程中有一台200kVA隔离变压器,问题是,我的配电系统是三相五线制的,可是隔离变压器一次侧接线端,只有A、B、C三相,二次侧接线端却有A、B、C、N四个接线端,有独立的PE接线端。这让我闹不清楚如何接线!询问,众位高手,谁能给我解答一下,我该如何接线。给我讲一讲隔离变压器的原理。或是,那位老大有王厚于老先生写的《隔离变压器和双绕组变压器在建筑电气中的应用》一文,能不能给我发一份,由于身在国外不方便寻找资料。在下谢过了!covia@sina.com
根据规范要求,安全隔离变压器其一二次绕组之间应采用加强绝缘层或接地屏蔽层隔离开。可本人在实际设计时手头的设备手册里没有专门注明是安全隔离变压器。不知能不能用?谁用过?请提供型号或告之厂家联系方式。谢谢!
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
关于隔离变压器,平时用的很少,还请各位同行多多指点。请问:使用隔离变压器时,哪些情况下人会遭到电击?是否有措施来避免发生前述情况?另,还有很多地方不理解,下面以单相隔离变压器为例:1、隔离变压器出线侧,人手只触及相线,脚踩在地上,且人体和地板的接触电阻考虑为0时,是否会有电流流过人体呢?2、由于现在各层均做等电位,隔离场所设备外壳单独接地或者镶嵌或者固定在墙壁或者地板上,和直接从进线侧引PE线有区别吗?3、如果做好局部等电位,是否PE线可以直接接入次级侧?4、曾经有手术室要求次级侧单独引绝缘导线至室外远离建筑物处接地,此方法在原理上有什么问题吗?或者有什么更经济的方法可以替代,比如等电位?5、如果隔离变压器次级侧中性点碰壳,同时外壳又与初级侧的PE线相连接。此时单独触相线,会造成电击事故吗?有针对此情况设置的保护么?
单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
隔离变压器的作用主要是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 隔离变压器的作用主要起电气隔离——一个是保护设备,还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。复电隔离变压器输出输入电容耦合小,对由于闪电,放电,电网切换,电机启动和其它电网燥声引起的干扰更具有抑制作用,是比较有效的电源噪声抑制器.从这点看隔离变压器更具有保护设备的作用。所谓保护人身安全,即对操作此设备的人的一个保护。因为隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,与一次侧(与大地形成回路)不形成一个回路,因此不会造成触电。 隔离变压器可以改变电压,比如将220V的交流电压变
现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
干式变压器低压侧三相五线制怎么接线?新装的干变,连接组别DYn11。低压侧怎么接线啊?主要说零线和地线,现在的接法是,零线和地线都用铜排从低压进线柜引出,然后零地线统一接到变压器的零线桩头再用一根线接到变压器的接地点,最后接到配电室的接地网上。这样的接法正确吗?在线等,谢谢大家了!