SCB9-2000/10/0.4变压器采用微机电流两段保护,过流\过流速断\速断三者选两个做为保护,请问选哪两个电流保护,怎样设定?
各位大哥,我想请教一下一2500KVA10/0.4KV干式变压器一般采取什么保护?最好能给我一个具体一点的说明,谢谢了!!
单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
我们公司有个工程,要建成一个总降压站,在上海你声请的容量过40000KV就要110KV的进线啊由于我们原来用的是35KV,现在新工程要110KV,不知道要用那些保护,求助?
我县新增柱上式配变,容量630KVA,采用ZW8-630断路器保护,保护采用过电流及电流速断保护,请问整定值怎么算,真空断路器无断电器,采用过电流脱扣器。
S9-800KVA 10/0.4KV 的变压器,零序保护如何实现?改选什么样的互感器和继电器?选用继电器DL-21C 10A,电流互感器BH0.66-600/5,互感器装在中性线上,能行吗?有谁知道?
现有一个工程,对于采用何种保护,不够明确,请教那些保护是必须的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高压配电分三路到车间配电间,然后降压成400V。还有,如采用何种保护只是在初步设计的文字上表达够吗?要不要在一、二次图上表示?如何表示?特别是二次图,请教各位。如有现成的例子最好,谢谢。
今天看到一套图,里面有一事不明,变压器的保护为什么要两个熔断器?现请教大家。
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
一台2000KVA的车间变压器(油变),离高压配电房150米,因地方所限不便在车间装高压柜,现在想在车间装一个墙上负荷开关,配电房出线处装断路器,瓦斯保护信号引回配电房,不知是否可行。
变压器的速断保护如何整定手册上说是躲过低压侧三相短路电流的超瞬态短路电流,但是那样整定出来的值是很大的。。。一般应该如何整定呢?
本帖最后由 hanzhg54 于 2013-6-11 22:15 编辑 我校有一座10KV开闭所,2进12出单母分段,下面一共有室内变电站10个,每个变电站都装有两台干式变压器(容量从500-1600不等),前期电力公司施工安装时变压器进线都是只有墙上安装的室内负荷开关,长期运行下来损坏很多,操作也不方便,现在想改造成环网柜控制,想请教各位:1、柜子型号怎么选?2、需要什么保护措施?只选隔离开关、熔断器加负荷开关行不行?3、每个站两台变压器各有一台柜子行不行?是否需要在接一台总进线柜?
如题,有个朋友负责一个配电所,因市网电压波动(升高)跳闸,分析是差动保护动作,但我看书时,好象差动保护很少用在10KV变电所啊,多数是用在35KV以上的变电所才用。据了解,当时跳闸时,空气湿度很大,相对湿度有75%,我个人分析可能是湿路跳闸,因为当时其进线柜的干燥开关是关闭的。请高手分析一下。多谢了。
如题,规范上没有明确说明,但是设计手册上是800及以上才装设,变压器厂家可以根据需要给装温控器,那么请问是否需要装设呢?还是装不装都可以?谢谢!
干式变压器因为节能 ,适用于恶劣环境等特点备受青睐。因此现在新建工厂的配电站大多数都使用干式变压器。本文主要从干式变压器的安全保护系统方面,来介绍干式变压器的一些知识。
我厂供电是进线35KV,然后由一台主变变成10KV,再送往各车间,全厂所有的10K断路器出线都在总变电所,有专门的配电值班人员,现我们又需要上一台10KV的干式变压器。离总变电所大概200米左右,现设计院给我们设计总配电所一台10KV断路器出线,然后在10KV变压器就地还设了一台10KV断路器进线,说是给变压器就地保护,请问变压器的就地保护有必要吗?这样的话,是不是重复保护了呢?