建筑消防设施的检测内容
希望对大家有所帮助
建筑消防设施检测技术规程
建筑消防设施检测收费参考明细发表日期:2006年4月13日 出处:北京消防协会一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 60.75元/处 二、自动喷水灭火及室内消火栓系统: 1、消防水池 10.8元/个 2、消防水箱 10.8元/个 3、气压给水 10.8元/个 4、市政供水 10.8元/个
1火灾自动报警系统1、检测火灾自动报警系统线路的绝缘电阻、接地电阻、系统的接地、管线的安装及其保护状况;2、检测火灾探测器和手动报警按钮的设置状况、安装质量、保护半径及与周围遮挡物的距离等,并按30~50%的比例抽检其报警功能;3、检测火灾报警控制器的安装质量、柜内配线、保护接地的设置、主备电源的设置及其转换功能,并对控制器的各项功能测试;4、检测消防设备控制柜的安装质量、柜内配线、手、自动控制及屏面接受消防设备的信号反馈功能;5、检测电梯的迫降功能、消防电梯的使用功能,切断非消防电源功能和着火层的灯光显示功能;6、检测消防控制室、各消防设备间及消火栓按钮处的消防通讯功能;7、检测火灾应急广播的音响功能,手动选层和自动广播、遥控开启和强行切换等功能;8、检测消防控制室的设置位置及明显标志、室内防火阀及无关管线的设置、双回路电源的设置和切换功能;9、检测火灾应急照明和疏散指示标志的设置、照度、转换时间和图形符
建筑消防设施 每年
各位高手,厂区室外的消防设施配置是依据什么?象消防斧 铲的数量,及灭火器等怎么确定?
如图,为一泵站,设有发电机房和变配电室,应该采用哪种消防系统灭火?谢谢!
这是旅游时看到的,供大家共享有灭火器 有消防水池 还有消火栓发了这组照片后,得知网易正在搞活动,请到这个地址参加,有奖品的噢。2006年10月8日留言。http://co.163.com/neteaseivp/special/national_day/index.html
见一消防设施,不知起什么作用,请各路高人给予指点
小地方的机场,发现没有除了灭火器以为的任何消防设施,没有消火栓,没喷淋,也没烟感,这样真的行么?
一、消防给水 1 当存储型物流建筑净空高度超过设置早期抑制快速响应喷头的控制高度时,宜采用固定消防炮灭火系统。 2 物流建筑的一个防火分区内有2个及2个以上不同危险等级区域时,较高危险等级区域建筑顶部的喷淋保护应向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存储区采用快速响应早期抑制喷头保护时,应符合下列规定: 1) 快速响应早期抑制喷头应采用湿式系统; 2) 在障碍物上或下安装快速响应早期抑制喷头时,水力计算包含的喷头总数不宜超过14只。 4 储存或装卸可燃物品的货棚棚顶下应安装喷头
建筑消防设施检测是政府委托具有相应资质的消防检测技术服务机构(如天津逸翔科技有限公司等)对建(构)物消防安全检查的一项重要手段。通过设备测试,检验检测等技术手段,能够对消防安全重点单位的安全状况进行定量分析,依据国家有关消防法规和技术标准对消防安全重点单位的能源利用状况作出评价。对违反消防安全行为提出处理意见,加强了政府对消防安全重点单位的监督。具体消防设备检测规定项目如下:一、火灾报警设备(具体内容如下七项)1、点型感烟火灾探测器2、点型感温火灾探测器3、火灾报警控制器4、火灾显示盘5、火灾声警报器(警铃)6、消防联动控制设备7、消防设备应急电源二、自动喷水灭火系统(具体内容如下四项)1、洒水喷头2、雨淋报警阀3、水流指示器4、消防压力开关三、给水设备及配件(具体内容如下三项)1、消防泵及泵组2、消防气压给水设备和消防增压稳压给水设备3、消防恒压给水设备四、灭火器(具体内容如下两项)1、
建筑设计防火规范GB50016-2006上面有写如下: 11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 今天我们老大问我为什么?我回答是规范要求,他说是出于何种意义,有什么作用,和总出线柜切换有什么不同,以及优缺点,希望大侠不吝赐教,谢谢。
现有一建筑原是分户经营原有消火栓系统,现将分户墙全部拆除改为餐厅及娱乐业大约面积在3000平方米左右,配自动喷水灭火系统。利用原消火栓主管改造成局域式系统规范允许吗。
川消消防cx119.com1、防火报警器。 当发生火灾时在火灾探测器没有探测到火灾的时候,人员手动按下手动火灾报警按钮