单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
变压器的故障分析及处理声音异常 变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障:电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大且有明显的杂音,但电流、电压又无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺丝钉松动,导致硅钢片振动增大。变压器局部放电。若变压器的跌落式熔断器或分接开关接触不良时,有“吱吱”的放电声;若变压器的变压套管脏污,表面釉质脱落或有裂纹存在,可听到“嘶嘶”声;若变压器内部局部放电或电接不良,则会发出“吱吱”或“噼啪”声,而这种声音会随离故障的远近而变化,这时,应对变压器马上进行停用检测。变压器绕组发生短路。声音中夹杂
最近和朋友们聚会,大家谈到油浸式有载调容变压器的问题,所谓有载调容就是把我们现在使用的油浸式普通变压器的容量通过绕组的组合和有载开关的切换变成另外一种较小容量的变压器,负荷高时使用大容量变压器,负荷低时通过自动控制装置转换到小容量工作,从而达到节能降耗的目的。不知道这种产品的市场前程怎样?望同行们给点意见
非包封H级干式变压器的变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。非包封H级干式变压器就是一种利用电磁互感应,变换电压,电流和阻抗的器件。 非包封H级干式变压器是主要应用电磁感应原理来工作。具体是:当供应变压器一次侧施加交流电压U1,流过一次绕组的电流为I1,则该电流在铁芯中会产生交变磁通,使一次绕组和二次绕组发生电磁联系,根据电磁感应原理,交变磁通穿过这两个绕组就会感应出电动势,其大小与绕组匝数以及主磁通的最大值成正比,绕组匝数多的一侧电压高,绕组匝数少的一侧电压低,当变压器二次侧开路,即变压器空载时,一二次端电压与一二次绕组匝数成正比,即U1/U2=N1/N2,但初级与次级频率保持一致,从而实现电压的变化。 非包封
浇注型干式变压器与油浸式变压器、浸清漆型干式变压器相比,维修和检查简单,可靠 性 也髙,不易发生故障。但是,变压器是电气线路中的主要设备,一旦发生故障而断电,有关 用电设备就会停止工作,造成极大影响。因此,为了保证变压器正常运转,切实地进行日常 的维修和检查是十分重要的,同时即使是很小的也可事先发现,避免事故。 ―、维修和检查时的事项 在带电情况下维修检查,往往会发生危险,必须充分注意安全。 1.在带电状态下的维修和检查 检查处于带电状态下的浇注型干式变压器时, 绝对不可触及浇注型绕组的环氧树脂表面。 因 为在运行中其表面电位与其内部绕组导体上的电位大致相等,触及后有危险。 通常在浇注型绕组环氧树脂表面醒目之处钉有写上“禁止运行中触及”的警告铭牌,必须严 格遵守。 2、停电状态下的维修检查 (1)停电维修和检杳时,应核使变乐器和有关用电设备已切断电源。 (2)应采取使开关电器不能从新关合,切断操作电源及联锁等安全措施。 〔3〕接受
声音异常 变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障: 电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大
:D电力变压器原理及故障分析
1变压器常见故障 配变在送电和运行中,常见的故障和异常现象有: (1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁; (2)高压保险丝熔断送不上电; (3)雷雨过后变压器送不上电; (4)变压器声音不正常,如发出“吱吱”或“霹啪”响声;在运行中发出如青蛙“唧哇唧哇”的叫声等; (5)高压接线柱烧坏,高压套管有严重破损和闪络痕迹; (6)在正常冷却情况下,变压器温度失常并且不断上升; (7)油色变化过甚,油内出现炭质; (8)变压器发出吼叫声,从安全气道、储油柜向外喷油,油箱及散热管变形、漏油、渗油等。2变压器故障分析 ,从变压器的声音判断故障 (1)缺相时的响声 当变压器发生缺相时,若第二相不通,送上第二相仍无声,送上第三相时才有响声;如果第三相不通,响声不发生变化,和二相时一样。发生缺相的原因大致有三方面:①电源缺一相电;②变压器高压保险丝熔断一相;③变压器由于运输不慎
随着社会的进步,电气化程度的不断提高,电源容量、配变电设备均显现出容量不足或变压器过热的现象越来越频繁。发挥现有设备的最大作用,降低设备故障率,高质、稳定、连续、可靠地供电,是电力系统义不容辞的责任。据对某区变电所变压器故障调查统计;变压器故障79次,由于变压器温度过高造成的故障53次,占总故障的67.09%.所以,探讨变压器室的温度、通风方式、通风量,正确设计变压器室的通风系统,对降低室内配电变压器的故障率有重要意义。 1、变压器室温高的原因 国家标准图88D264(下称国家标准图)中的变压器室通风窗的面积,是按变压器室夏季通风计算温度不超过+35℃(进风计算温度)、出风温度45℃、进出风温差不超过15℃的条件要求,设计出变压器室通风窗的面积。而变压器制造厂规定,变压器正常使用周围空气温度不超过+40℃。国家标准图通风条件比制造厂规定的正常使用环境温度高了5℃,按国家标准图中变压器室的尺寸设计的变压器室,已不符合变压器对周围空气温度的要求,夏季气温最高时也是电气负荷最大的时候,变压器周围空气温度高、负荷大,变压器自身温升过
变压器故障的种类多种多样,按故障发生的部位可分为外部故障和内部故障;按故障发生的过程可分为突发性故障和长年累月逐步扩展而形成的故障,这些故障可能相互影响、转化,使故障更趋严重。 变压器故障分析和诊断的方法很多,主要有直观检查方法、电气预防性试验方法、油中溶解气体分析法(DGOA)、专家系统(TFDES)及人工神经网络法(TFDANN)、智能型系统法(TFDAI)几种。 一、直观检查方法 1. 温度过高或声音异常 其原因可能是过负荷运行、环境温度超过40℃、冷却系统故障、漏油引起油量不足等。 2. 振动、响声异常及有放电声 其
变压器的用途 变压器是一种静止电机,它可以将一种电压的电能转换为另一种电压的电能,因此被广泛用于电力系统,它还可以变换交流电流、阻抗等。 实际工作中。常常需要各种不同的电源电压。例如,日常使用的交流电的电压为220V;三相电动机的线电压则为380V;而发电厂发出的电压一般为6-10kv;在电能输送过程中,为了减少线路损耗,通常要将电压升高到110--500kV。所以,在输电和用电的过程中都需要经变压器升高或降低电压。因此变压器是电力系统中的关键设备,其容量远大于发电机。图1-1是电力系统的流程示意图 除电力系统的变压器外,电气技术人员做试验时,要用调压变压器;电解、电镀行业需要变压器来产生低压大电流;焊接金属器件常用交流电焊机,在广播扩音电路中,为了使扬声器得到最大功率,可用变压器实现阻抗匹配;为了测量高电压和大电流要用到电压互感器和电流互感器.有的电器为了使用安全要用变压器进行电器隔离;人们平时常用的小型稳压电源和
变压器油检测项目1)凝固點;(2)含水量;(3)界面張力;(4)酸值;(5)水溶性酸堿度;(6)击穿电压;(7)閃點;(8)體積電阻率;(9) 介损(10) 色谱分析(11)絕緣油中糠醛含量分析 变压器油的检测项目及试验意义 1 外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。在常规试验中,应有此项目的记载。 2 颜色: 新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。 3 水分:水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。变压器油和绝缘材料中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿
1.5.6对于逆变侧的换流变压器的区内故障,往往会导致换相失败的发生,从而在穿越电流电流中产生很大的谐波,但差电流(即提供给故障点的电流)仍主要为工频分量。 1.5.7由于换流变压器的特殊运行方式以及较大的漏抗(作为换相电抗),二次侧故障一般不会造成各侧TA的饱和,即使饱和造成保护的“误动作”也是正确的(换流变的区外即阀的区内故障,都会造成直流的停运)。但对于一个半开关的接线方式,交流系统区外故障时高压侧TA存在饱和的可能。。这种情况下的误动作是不可接受的,必须防止。 1.5.8在阀未解锁前,当阀侧交流连线存在接地故障时,并不产生接地电流,也不会对变压器造成损害。但如此时不发现故障,阀一解锁后,就会造成阀的短路。因此要设置保护检测这种情况下的接地故障。 2换流变压器的保护措施
复电 干式变压器巡视检查内容 1. 电抗器线圈绝缘层完好,相色正确清晰。 2. 电抗器周围及风道整洁,无铁磁性杂物。
知识点:干式变压器