摘要:预防性试验是保证电力变压器安全运行的重要措施, 对变压器故障诊断具有确定性影响, 通过各种试验项目, 获取准确可靠的试验结果是正确诊断变压器故障的基本前提。 前言:根据《电力设备交接和预防性试验规程》规定的试验项目及试验顺序, 主要包括油中溶解气体分析、绕组绝缘电阻的测量、绕组直流电阻的测量、介质损耗因数tgD检测、交流耐压试验、线圈变形试验、局部放电测量等。 1.油中溶解气体分析 在变压器诊断中, 单靠电气试验方法往往很难发现某些局部故障和发热缺陷, 而通过变压器油中气体的色谱分析这种化学检测的方法, 对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常灵敏而有效, 这已为大量故障诊断的实践所证明。油色谱分析的原理是基于任何一种特定的烃类气体的产生速率随温度而变化, 在特定温度下, 往往有某一种气体的产气率会出现最大值; 随着温度升高, 产气率
燃烧、耐热、环境适应试验
干式试验变压器温升试验主要是为了验证变压器的设计是否合理,以及冷却系统是否正常发挥了作用。配电变压器温升试验主要是为了检测顶层油温和高低压绕组的温升是否符合相关标准和技术协议书的要求。其在试验过程中,主要分为两个阶段,施加总耗阶段和额定电流阶段。在施加总耗损阶段,主要是为了测量油顶层温升。 在第二个阶段,当顶层温升测定完成后,可以施加额定电流一个小时,然后迅速切断电源,并打开短路接线,对高低压的电阻值进行测量。然后基于上述的测量数据,有效计算出变压器额定频率、额定电压和额定电流、低压绕组的平均温升等。在本文中,主要介绍干式变压器两种常用的温升试验方法,及模拟负载法和相互负载法。 在变压器试验过程中,温升试验是所需工作量最大且最为费时的一项试验。通过该试验的验证,能够有效衡量变压器的设计质量,检测变压器各部分的温升是否可以满足变压器的实际使用要求,为变压器的进一步设计优化,可以打下一个良好的基础。由于变压器的类型种类较大,需要选用针对性的温升试验方法,这样才能保证试验的效率和结果的准确性。 模拟负载法进行干式变压器的
摘要:通过对大型电力变压器试验,如绝缘、直流电阻测量、介质损耗因数等的分析,探讨了预防性绝缘试验的有效性,并对检测方法、故障诊断以及电力变压器状态检修的发展提出建议。关键词:预防性试验 电力变压器 有效性 分析1电力变压器的多种试验项目电力变压器是电力系统电网安全性评价的重要设备,它的安全运行具有极其重要的意义,预防性试验是保证其安全运行的重要措施。其有效性对变压器故障诊断具有确定性影响,通过各种试验项目,获取准
已有下表。请专家填空,并请找出错误给予更正,急需高对地数据。高对地是10KV使用2500V摇表,低对地是400V使用500V摇表。油浸式电力变压器绝缘电阻参考值 (MΩ) 测量温度 ℃ 10 20 30 40 50 60 70 80高对地 450 300 200 130 90 60 40 25低对地 220 130 65 35 18 高对低
武汉合众电气干式试验变压器安全注意事项说明: 试验设备的布置,对人身和周围要有足够的安全距离。尽量避免在人员过道上布置设备及施放高压试验引线。 试验现场应安装围栏,悬挂“止步!高压危险”标示。 试验高压引线要有支撑或牵引绝缘物。每隔一段及电缆另一端应派人看守,防止有人靠近和从底下穿过。 直流高压试验微安表最好处在高电位,除有屏蔽盒外,还应有过流自动保护装置,以防止突发性击穿短路或放电时表烧坏。 工频耐压试验,请注意验算设备容量是否足够,并能避免发生谐振。 工作地线(高压尾、稳压电容末端接地线)与保护地线(控制箱外壳)应予分别可靠接地, 试验中如有电源不规则摆动,必须影响高压输出稳定,此时应请电焊等冲击用电暂停片刻或查找其它原因。 试验工作对气候(温度、湿度)的要求符合试验规程的要求,必须时采取屏蔽措施。 试验过程中如发现电压表指针摆动大,电流表指示急剧增加或被试品有冒烟、跳火、焦味异常响声等应立即停止试验,切断电源,检查原因。 高压测试工作要严格执行电力部颁发的安全工
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
前提:变压器制造厂在新产品试制时,用电阻法测变压器绕组温升。请教:对于干式变压器和油浸式变压器,应分别施加多大电流及施加多长时间其温升可以达到稳态?
单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
正在编写10kV干式变压器招标文件,请问干式变压器型式试验是否有有效期?另外此试验是否有必要见证?[ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-8-4 10:53 编辑 ]
在工作实践中参考《电力设备预防性试验规程DL/T 596—1996》进行了变压器试验,但如何对电气试验和变压器油试验数据进行分析?数据超标应如何进行处理?需参考哪些资料和规程?
本公司2008年购入某变压器厂制造的40余台三相干式配电变压器(树脂浇注型绕组,额定容量315kVA--3000kVA)。这批干变运行至今不到4年,已陆续有4台发生故障损坏,尤其近来相隔半个月内就连续爆了两台,而且均为高压侧(10kV)某一相绕组层间绝缘击穿短路(运行负荷很轻,输入电压也正常)。我们怀疑这一批40多台干变的制造质量有缺陷,如真空绝缘浇注工艺不良,浇注树脂内含有气泡、气隙或杂质,因而准备对在用的这批干式变全部做一次试验检测,希望能发现其中有隐患的变压器,以作防备。据说局部放电试验可以有效地检测干式设备中存在的气泡、气隙或杂质等缺陷,又不会损伤绝缘。朋友们谁知道,或者做过这种试验?请不吝赐教。先谢了![
武汉合众电气的干式试验变压器使用方法及注意事项 使用方法及注意事项 1.使用前,必须详细阅读变压器的使用说明书和与之配套的控制箱(台)的说明书。根据说明书接好连接线,接地线应良好接地。 2.干式变压器控制箱(台)的电源分别为交流220V 、380V两种,经调压器输出到变压器的低压侧输入端。经过变比输出连续可调至额定电压值。 3.从干式试验变压器的安全和高压试验的严谨性来考虑,避免设备或试品受到破坏,本厂可提供如下图所示的成套设备以满足用户: 成套设备包括:高压试验变压器、变压器控制箱(台)、分压器、球隙保护器、放电棒、高压油杯、高压硅堆(直流试验用)、数显微安表(直流试验用)。 4.当做直流耐压或泄漏电流试验时,可先将高压硅堆、微安表、旋在高压试验变压器的高压输出端上,然后逐渐升压,即可进行直流试验。 5.当两台试验变压器作串级连接时,第Ⅰ台和第Ⅱ台的额定输出电压相等,其容量之比为2 :1
目前市面上的变压器类型有很多,而且不同类型的变压器的优点以及缺点也是不一样的,一般来说,我们在选择试验变压器的时候,很多人都会选择油浸式的变压器,也就是液体型的变压器,另外还有一种就是干式的变压器,具体的油式试验变压器和干式变压器都有什么区别呢?我们应该如何选择呢?下面我们简单了解一下。 一般情况下,油式试验变压器使用的是易燃液体,通常都是矿物油,但是也可以使用一些其他的液体,油式试验变压器也不会使用易燃液体,主要是依靠坚固的绝缘材料来提高冷却的工作温度。一般情况下,很多人都会认为干式要比油式试验变压器好,但是实际上并非如此。不同的企业在测试的时候或者是需要也是不一样的,所以我们在选择的时候需要选择的也是不同的。根据目前市面上的整体销售情况来看,油式试验变压器反而要比干式变压器更受欢迎,油式试验变压器非常的持久,并且可靠有非常高的过载能力。 油式试验变压器可以使用可燃液体进行冷却,这些装置非常适合的就是户外场所,所以相对来说也会有一定的限制。但是现在充油变压器的技术有了一定的进步,取代了易燃油和更稳定的液体产品,在使用的时候会有严格的环境
维修中的英国矿用变压器
干式变压器预防性试验
干式变压器预防性试验专题,为您提供干式变压器预防性试验相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干式变压器预防性试验 相关的专业交流讨论,更多干式变压器预防性试验相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题