首页 课程 资料 论坛
  • 江苏省同层排水施工照片

    江苏省同层排水施工照片

    发一个江苏省同层排水施工照片

  • 施工中涉及到的同层排水

    请问各位在施工现场的同仁们,现在一些楼盘在设计中,都涉及到同层排水的设计,而在同层排水的设计中有好几个方案,不知各位是否在施工中切身涉及了这个方面的问题,并且请教是怎样进行同层排水的.

  • 求同层排水的施工规范和技术要求

    公司要求新大楼采用同层排水工艺,可是需要我制定具体的施工规范和技术要求,难啊,对这个只知道皮毛,求大虾们帮助小弟渡过难关,

  • 如何摸索同层排水的趋势?

    如何摸索同层排水的趋势?

    个人看法,将来的墙排模式一定会综合中国国情,各个企业提供不同档次的产品,所以,惯性思维上的墙排=很贵,应该重新看待 开发商,有的开发商就不点名了,一个洗手间的管件管材费用,给总包的要求是60元,业内朋友就可以了解,实际总包只会购买40元的pvc产品,还得做进降板层,回填的工艺,图中有详细解释 试问,按照如此要求的降板式同层排水做法,一个合格的洗手间,造价会便宜?现在什么贵?人工! 毛坯交付,立管以及多通布置到位即可。 所以,不管是设计,还是施工,监管,都应该重视这个问题!因为做不好,就会臭,会漏,要修起来就得砸! 不降板同层排水的确是个新的系统产品,但是CJJ232-2016建筑同层排水工程技术规程 ,以及12S306住宅卫生间同层排水系统安装 , 14S307住宅厨、卫给水排水管道安装,这两本国标图集中,对我们的不降板同层排水核心配件都有所提及。 放心上图,放心推荐给甲方。又节约成本,又提升品质,何乐不为? 本人Q105073745 微 wre

  • 同层排水设计优势及施工现场展示

    同层排水设计优势及施工现场展示

    本帖最后由 我没那么帅 于 2013-11-30 14:26 编辑 同层排水是卫生间排水系统中的一个新颖技术,现在运用的比较广泛,但是它怎样区别于传统的排水系统,优势何在呢?下面为您图文解析同层排水的好处。1、同层排水系统:卫生间内采用隐蔽式水箱安装,管道采用HDPE管与配件材料。

  • 新维通同层排水施工技术要点

    --------------------------引自湖南新科伟业同层排水 ①降板的高度一般在30~40cm左右,方可满足横管安装坡度。 ②做局部降板时,采用专用新维通配件连接排水支管与立管,可能满足管道安装和排水横管的坡度需要。 ③重视做好防水施工,降板层和地面层都应做好防水施工。 ④注意考虑沉箱的排水,对于降板沉箱内的积水可在降板最低处设置漏水处理器,排除渗漏污水,避免降板区域内积水,漏水器上保护盖周围部应包扎过滤网,避免固体颗粒通过地漏排至管道中。

  • 同层排水卫生间防水施工工艺

    同层排水卫生间防水

  • 同层排水的优点和技术优势,以及施工安装要点

    同层排水的优点和技术优势,以及施工安装要点

    当前,传统隔层排水系统在我国建筑卫浴室中仍占一定比例,特别是在建筑科技较不发达地区仍广泛应用。隔层排水系统指的是卫生间排水系统的支管穿过 自身卫生间的楼板在楼下卫生间的天花上横排接入排水主立管。该方式具有施工方便、灌水试验查漏方便、维修方便等优点,但其弊病也显而易见。一、 同层排水的优点、技术优势

  • 地面卫生间同层排水施工示意图

    地面卫生间同层排水施工示意图

    工序: 基层清理→防水处理→放样→管道安装→管道水泥砂桨定位→陶粒或珍珠岩填层→植筋及钢筋网铺设→细石砼浇捣→防水处理→刷水泥浆结合层铺砂浆→石材面刷专用粘结剂→铺地面石材(瓷砖)→灌缝、擦缝→石材晶面处理

  • 同层排水的形式及施工过程中的控制要点

    同层排水是指排水器具的出水管不穿越所在楼层,采用后排水的方式,各卫生用具的排水汇合横管在与卫生器具同一楼层沿墙敷设,从而避免了常规做法的缺陷。同层排水系统具有隔音好、密封性能好、水阻小、排气性能好、超长使用寿命等特点,而且支管与干管的连接方式独特,能减少支管的负压不易破坏存水弯的水封。同层排水方式,无支管和存水弯穿过下一层楼板,也就避免了上层污物通过管线泄漏到下一层,减少疾病传播的可能。而传统的排水系统因需要穿过楼板,漏水的可能性大,所以一旦泄漏将会影响下层住户的健康。

  • 同层排水施工中常见的两种排水通病及措施

    一、管道堵塞的主要原因 (1)设计缺陷。如:横管管径偏大,使横管流速过低造成沉淀堵塞;管道转弯过多,致使水力条件不好,流动阻力增大,转弯处容易滞留杂物而堵塞。 (2)施工缺陷。由于室内外管道可能不是同时或由同一班组(工种)人员施工,因而在标高控制时,可能会产生一定的误差,导致室内排出横管的管底标高低于连 接室外检查井排水干管的管底标高,在用户使用后很快产生堵塞;横管未按规范和设计要求放坡,产生坡度过小或倒坡现象;不注意成品保护,存水弯或立管底部积 存建筑垃圾,导致管道不通畅。

  • 全面讲解同层排水施工工艺,值得学习!

    同层排水方案最根本的理念改变是通过本层内的管道合理布局,彻底摆脱了相邻楼层间的束缚,避免了由于排水横管侵占下层空间而造成的一系列麻烦和隐患,包括产权不明晰、噪音干扰、渗漏隐患、空间局限等,然而不少项目在应用同层排水技术过程中出现较多问题,导致同层排水技术达不到预期要求,甚至留下不少质量隐患,本文邀请来自碧桂园的网友给大家全面分享同层排水技术▼01一.同层排水工艺篇①初识同层排水②同层排水工艺对比③同层排水安装流程④同层排水施工流程详解管件预埋固定混凝土浇筑结构闭水实验沉

  • 请教:同层排水,如何确保管道施工质量

    我这里要做一个医院项目管道排水的施工方案,由于各层都有洁净要求,要避免各层的污水对下层造成污染,所以对排水管道施工质量要求很高,需要确保其施工质量的详细方案!恳请高手帮忙!不甚感激!

  • 同层排水的画法,新人求救

    同层排水的构件,比如多功能地漏,接入器等怎么画,采用同层排水卫生器具不需要p弯S弯?还有其他什么设计的要点,有画过的大神给指点下呗

  • 关于同层排水材质选择的比较

    现在设计师设计建筑同层排水时,北方采用HDPE管材比较多而南方采用PVC管材比较多。 比较这两种材质和性价比后你就会对采用那种材料来做同层有所选择。 PVC:1)价格便宜,能够在造价上可以迎合地产商。 2)施工方法简单,没什么技术含量,一般工人都会施工安装。 3)材料到处都有,采购方便。 坏处:1)材质比较容易破裂,这也是北方和南方在采用时要考虑的。 2)管道接口采用胶水,在一定时间后胶水都会老化,那就会产生漏水,地层防水要是做的不好污水就会对钢材 产生 腐蚀 或渗透到地面,如果产生这情况重

  • 关于同层排水的利弊与做法的探讨

    目前国内同层排水是有人利用降板技术在做,但是始终有隐患,根据欧洲的经验,只要采用后排水的卫生洁具,完全可以在楼板上方放置管道,这样才是真正的同层排水技术,目前国家建设部也在研究这种同层排水的技术,该技术在上海与北京等地区已有工程实例 对于同层排水及地漏,解释如下: 一.在同层排水系统中,对于地漏,我们的建议是最好不设(欧美国家私人住宅卫生间不设地漏),原因有以下几点: 1.目前大多数住宅为产权房,打扫卫生间已不用拖把.水桶等清扫。 地漏的使用率极低,水封很容易被破坏,引起窜味,导致卫生间有臭味;(大多数居民并不了解有臭味的原因而深感烦恼和厌恶,对生活品位和品质都有影响)

  • 关于同层排水结构降标高

    同层排水需要降板多少?有没有哪本图集上有明确规定的。传统做法是降350.我们现在降320.有人说可以降300.很混乱。。不知道哪位高手有明确依据没有。

  • 同层排水的利弊及做法的探讨

    目前国内同层排水是有人利用降板技术在做,但是始终有隐患,根据欧洲的经验,只要采用后排水的卫生洁具,完全可以在楼板上方放置管道,这样才是真正的同层排水技术,目前国家建设部也在研究这种同层排水的技术,该技术在上海与北京等地区已有工程实例 对于同层排水及地漏,解释如下: 一.在同层排水系统中,对于地漏,我们的建议是最好不设(欧美国家私人住宅卫生间不设地漏),原因有以下几点: 1.目前大多数住宅为产权房,打扫卫生间已不用拖把.水桶等清扫。 地漏的使用率极低,水封很容易被破坏,引起窜味,导致卫生间有臭味;(大多数居民并不了解有臭味的原因而深感烦恼和厌恶,对生活品位和品质都有影响) 2.洗脸盆.浴缸等都有溢流口,卫生间使用时,一般只溅起少量水珠,清扫时通常用较干的抹布; 3.地漏在实际施工中,很难保证其位于地坪最低处,即使地面有少量积水,也无法通过地漏排除。 二.针对国内规范,要求地漏必须设置的情况下,我们通常采取三种措施: 1.采用侧墙式地漏,存水弯设置在管道井中; 2.我们在开发新型