首页 课程 资料 论坛
  • 求一份汽车库防火规范2014

    现在网上基本都不是正式版的,谁有纸质版的扫描件 给大家分享下吧 谢谢啦:lol

  • 关于《汽车库设计防火规范》的小问题

    《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97的P7.2.3.2条中要求“机械立体车库的喷头在屋面板或者楼板下按停车位布置”,在此条文的解释中P64页提出是采用的是下喷头,本人认为应该改为上喷头,因为车库中的梁比较多,而要求离板内顶控制在75mm~150mm,本人认为一般喷淋支管一般布置在梁下,很难作到采用下喷头,所以建议规范修改时候改为上喷头,不知道各位同行有什么说法,谢谢!

  • 高规 新汽车库防火规范的对照

    8.4.11 设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。 8.2.7 汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排风量的50%。新汽车库防火规范与高层建筑地下车库通风排烟设计 对比知道二规范主要差别在于:地下汽车库应设排烟系统的条件从200m2放松到2000m2放到2000m2;排烟分区从500m2扩大到2000m2;排烟量从60m3/h•m2减少到6次/h。3 高层建筑地下汽车库通风与排烟系统的形式对排烟系统而言,虽排烟分区扩大了了,但排烟量与平时排风量相差无几,这样以前平时排风与火灾排烟二合一系统之间存在的不少难以协调的问题已基本解决。3.1 平时排风和火灾排烟均使用一台风机防烟分区内(通常在1000m2以内)设风机一台,平进排风与火灾排烟均运行,系统风量按火灾时排风量确定,风机前设一常开,280°C自动关闭的排烟防火阀。3.2 平时排风和火灾排烟风机分别独立设置在同一防烟分区平时排风与火

  • 建筑设计防火规范与汽车库防火规范比较

    建筑设计防火规范第9.4.5规定了排烟量的计算方法,这个方法适用的场合是什么?在设计汽车库排烟时,排烟量按照汽车库防火规范是换气次数×6,这个和建筑防火规范的排烟量计算是否矛盾?

  • 关于8.1号实行的最新汽车库防火规范的问题

    今天下了GB 50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范,其中有一条8.2.9条:汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。看了下条文解释,说尽量做到送风在下,排风在上。想问下,采用通风采光井上补风的方式消防部门是否认可呢?(好像目前没提过,不晓得以后会提不)

  • 汽车库停车库修车库防火规范

    如题。献上一规范

  • 新汽车库设计防火规范排烟量排风量

    新汽车库设计防火规范出来以后排烟量是个定值,如果排风量还是按照6次的换气次数,那么排风量将远远大于排烟量,那么排烟排风何用一个风机的话,是不是存在一定的安全隐患?排风时风机高速运行,排烟低速运行,风口尺寸以及风速就很难控制

  • 汽车库、修车库、停车厂设计防火规范

    总是下载一些东西来用都不好意思了,还好我这有汽车库、修车库、停车厂设计防火规范大家来看看吧!

  • 求助对《汽车库..设计防火规范》7.1.9条的理解

    7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。 对于“同层相邻室内消火栓的间距"怎么理解? 横排算是相邻,那竖排算不算相邻? 我设计的地下车库建筑面积较大,需要多排消火栓,但消火栓的排列不是规则的矩形,那么布置消火栓的时候,怎么才能满足同层相邻室内消火栓的间距不应大于30m?

  • 急问!4类防火的汽车库供电要求!

    《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》9.0.1.2消防水泵、火灾报警控制器、应急照明等设备,2、3、类汽车库应按二级负荷供电!但是4类汽车库按三级负荷供电行吗?其中也有消防水泵。火灾报警控制器应急照明等设备!请大侠指点!!!!!!!!谢谢!!

  • 汽车库的照度到底以哪本规范为准?

    《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98:6.4.2行车道30lx,保修间75lx(均为高值)《建筑照明设计标准》GB50034-2004:5.4.1停车间75lx,检修间200lx。到底以哪个为准?大家平时按多少考虑的?谢谢!

  • 汽车库、停车库、停车场设计防火规范

    汽车库、停车库、停车场设计防火规范GB50067-97

  • 汽车库排烟能和别处合用吗?

    最近看了一套图,地下室为车库,地上部分为商业,均需要排烟,做了一个排烟竖井,屋顶一台风机,作者的意图是想按照最大防烟分区*120考虑,不知道大家怎么看,这样是否可行?我先说说我的想法,我认为这样不行,因为二者的排烟量的算法不同,没法合用。请各抒己见。

  • 汽车库、修车库、停车场设计防火规范.pdf

    论文简介:汽车库、修车库、停车场设计防火规范.pdf 投稿网友:jie385753737 上传时间: 2013-06-14

  • 请教,新版防火规范,地下汽车库的人员出口可以2个都借用住宅的吗?

    GB50067-2014 6.0.7与住宅地下室相连通的地下汽车库,人员疏散可借用住宅部分的疏散楼梯;当不能直接进入住宅部分的疏散楼梯间时,应在地下汽车库与住宅部分的疏散楼梯之间设置连通走道,开向该走道的门均应采用甲级防火门。如果这样的情况:汽车库是一个防火分区,没有楼梯间,住宅底座是一个防火分区,有两个楼梯间,按照新的防火规范 是不是可以让汽车库连通住宅的2个疏散楼梯就可以满足呢?

  • 汽车库、修车库、停车场设计防火规范.rar

    汽车库、修车库、停车场设计防火规范.rar

  • 新汽车库规范关于排烟量计算

    新汽车库规范关于排烟量计算,新规范中8.2.4有风量最小值表格,可以看出,风量的大小与层高有直接的关系,那与面积大小呢?同样层高,1200平方与2000平方的防烟分区,排烟量如何计算?条文解释有公式,由公式得出那个简化表格。但是个别符号为给明解释,如M,Qc

  • 汽车库新规范8.2.8条的理解

    “8.2.8 在穿过不同防烟分区的排烟支管上应设置烟气温度大于280℃时能自动关闭的排烟防火阀,排烟防火阀应联锁关闭相应的排烟风机。”是什么意思?不共用一个风机也要这么做是吧?

点击加载更多

汽车库防火规范

汽车库防火规范专题,为您提供汽车库防火规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与汽车库防火规范 相关的专业交流讨论,更多汽车库防火规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

最新消防规范

消防安全规范