高层消防登高场地,地面不允许放置车位,那只有放绿化,是否能放置 灌木类 植株 绿化呢?? 还是有要求只能放置草皮???:handshake
本人虽然认真看了规范,无奈吃不透,浏览了不少帖子,没有找到相关问题的答案。故在此一问,望各位前辈同行不吝赐教。谢谢!(1)规范上说,高层建筑的消防登高面可以沿一个长边设置,那只要在登高面一侧设置消防通道不就可以了吗,设置消防环道还有什么意义呢?规范上对消防登高面、消防通道、消防登高场地所作的规定好像有些不一致啊(2)登高场地是否可以占用(结合、利用)道路设置呢?比如道路宽5米,按照要求要设置至少15mx8m的场地,在道路一侧布置3m宽的绿化硬地,是不是可行的呢?如果不可以占用道路,那么布置登高场地的地方就有5+8=13m宽了,在下走访了几个小区,都没见着这样宽的路。路旁的硬地停车位是否也可以作为登高场地呢?(3)高层建筑的一条长边分别是60、100、150m的话,对应的需要设置几个登高场地才能满足消防车登高的作业要求呢?这个跟消防车云梯的作业半径相关吧问的有点罗嗦,大家包涵哈!
如图,通过上方的消防车道可以进入内庭院。主楼的疏散楼梯首层出口在开向内庭院的位置。请教:消防车登高场地如何设置,设在内院可以吗?
建筑灭火救援设施一般包括消防车道、消防车登高面、消防登高操作场地和灭火救援窗、消防电梯、直升机停机坪等,今天小编主要跟大家讲讲消防车道和 消防车登高操作场地 。 一、概念 1.消防车道 消防车道 是供消防车灭火时通行的道路。 2.消防车登高操作场地
试论高层建筑消防登高面及作业场地的确定 高层建筑消防登高面是指登高消防车靠近高层主体建筑,开展消防车登高作业和消防队员进入高层建筑内部抢救被困人员和扑救火灾的建筑立面。登高作业场地就是沿建筑登高面实施登高作业的操作空间。高层建筑的平面布局和使用功能的复杂多样,给消防灭火、救援带来诸多不利因素,特别是在设计中对消防登高面和作业场地的考虑不周,火灾时消防车无法靠近主体建筑实施救援,造成本可以避免的火灾损失和人员伤亡。 虽然消防登高面和作业场地对高层建筑的消防安全具有十分重要的作用,但一些设计和建设单位存在着注重建筑的外立面造型和建筑内部功能的设计,对消防登高面和作业场地的设置往往没有引起足够的重视。而且目前规范虽然对登高面的设置作了规定但不甚详尽,建审人员对规范的把握也有一定的难度。《高规》4.1.7条规定:“高层建筑的底边至少有一长边或周边长度的1/4,且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5米,进深大于4米的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。
以下文章来源于消防资源网
对消防登高面和作业场地应把握的要点
一、消防车登高面与建筑之间种植妨碍登高的高大乔木
本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 编辑 14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示15S909 消防给水及消火栓系统技术规范 图示GB50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50084-2001)2005年版自动喷水灭火系统设计规范GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范GB50151-2010)泡沫灭火系统设计规范GB50219-2014_水喷雾灭火系统技术规范GB50222-95(2001年修订版) 建筑内部装修设计防火规范GB50261-2005)自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50347-2004干粉灭火系统设计规范GB50370-2005 气体灭火系统设计规范GB50898-2013细水雾灭火系统技术规范》GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 (高清
本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 编辑 如题,小弟经过多方整理,目前认为需要以下规范:1、《建筑设计防火规范》2、《消防给水记消火栓系统技术规范》3、《建筑灭火器配置设计规范》4、《气体灭火系统设计规范》5、《自动喷水灭火系统设计规范》6、《泡沫灭火系统设计规范》7、《水喷雾灭火系统设计规范》8、《细水雾灭火系统设计规范》9、《爆炸危险环境电力装置设计规范》10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》还需要补充哪些规范呢?望大家不吝赐教~~
规范总是有些例外,如下: 一、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第11.0.12条:消防控制柜应设置机械应急启动功能。(强条) 《石油化工消防泵站设计规范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4条:低电压消防控制柜应具有机械硬气启泵功能;对于高电压消防泵作主泵,柴油机消防泵按照100%备用能力设置的消防泵泵组,当柴油机消防泵设有机械应急启动功能时,该泵组高电压电动消防泵的控制柜 可不设置 机械应急启动装置。
城市消防站设计规范中“通向车库通道的所有照明灯具在报警时应能自动开启“,请教下“车库通道”是什么?是指通往消防车车库的通道,还是通向通道的所有房间的照明灯具?
今天有个工程咨询了消防局。工程规模是:共5层。20000平左右。一层是商铺,2500平;架空活动区 2200平。二~五层是双子塔的宿舍。每层每边1800平。消防局的意思说,不用做报警。而且,他们说了。做不做,要看《建筑防火设计规范》。怎么做,看《火灾自动报警设计规范》。我以前都是两个都开的。不知各位大哥大姐怎么看?
我是刚开始接触消防的,还在努力学习中,平时查资料时一搞就碰到了说 要看这规范那规范的,我有的又没有,很不方便。所以我想请大家帮忙,帮我列个清单出来,就是做消防设计要用到的那些规范,我把他一次都买回来看看。谢谢了。大家帮忙列最新版的吧,谢谢....
高规上要求登高面“不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房”;高度大于5m,进深小于4m的裙房符合不符合等高面要求呢。如图。请高手指点