现下一些施工现场抢工期、赶进度,甚至违规操作,忽视消防安全,极易引发火灾事故。施工现场火灾时有发生!正确配置消防设施至关重要,接下啦我们就来看看施工现场消防器材配置标准。 1、厨房:面积在
一、我国消防装备情况 消防装备是指针对火灾和抢险救援现场使用的各种灭火剂和灭火器材、设备仪器的总称。部队消防装备是消防装备的主要内容,作为我国火灾和抢险救援的主要力量,消防装备是决定消防部队战斗力的重要因素。 我国消防装备总体处于世界落后水平,一些常规装备仍处于欠帐状态。 表1 我国地级以上城市消防技术装备情况(至2001年底)(1) 消防装备 应有 实有 欠帐(%) 消防车(辆) 8734
消防器材包含:灭火器、消防栓系统、消防破解工具、消防水炮、消防隔热服、消火栓、 消防警铃、 消防检测仪器、 消防梯 、消防过滤式呼吸器、 消防防火毯 、消防标牌、 消防水带 、消防警报、烟感、温感、灭火器、消防应急灯、消防指示灯、安全出口指示灯、室内消火栓、消防战斗服、正压式空气呼吸器、耐火救生绳、太平斧、安全头盔、消防胶靴、对讲机、电筒、高频口哨等。 消防器材质量的优劣、性能的好坏直接关系到群众的人身财产安全。假冒伪劣消防器材会麻痹人们的防火意识,延误火灾救援时机,对公共消防器材安全构成重大威胁,极易造成“小火”酿“大灾”的恶果。历年来多次重大火灾,背后总有假冒伪劣消防产品“不作为”的阴影。 社会单位、企业和个人都要明确自身的消防安全责任,提高消防安全意识,充分发挥社会监督举报作用,广泛动员社会各界人士,关注、支持并参与到消防产品专项整治行动之中,把制假的消防水枪、消防水带、消防接口、消防栓等单位、负责人及产品种类、名称列入黑名单,同时邀请新闻媒体参加消防产品检查和消防产品宣传咨询活
根据《人员密集场所消防安全管理》GB/T40248-2021相关规定, 高层宾馆的客房内应配备应急手电筒、消防过滤式自救呼吸器等逃生器材 。
在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池及作为消防器材的水泵结合器的设计。以下是相应的设计体会。 1 消防水池的有效容积 在民用建筑工程设计中,消防水池有效容积是根据《建筑设计防火规范》第8.6条、《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)第7.3条和《自动喷水灭火系统设计规范》第9.1条确定。然而,对于群体建筑合用消防系统时,不同建筑物之间或同一建筑物地上与地下的消防类别出现差异,确定消防用水标准一般按最大一栋建筑(消防用水量最多的类别)选取。 另外,规范规定了当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容积可不包括室外消防用水量,只储存室内消防用水量即可。对这一条,各地区执行标准有所不同。有的地区只要求有两根进水管就可;有的地区要求两条进水管分别从两条市政给水管接入;有的地区要求两条进水管分别接两个水厂;对于这一点,两条进水管分别从两条不会同时关断的市政给水管接入即可。 2 消防水池保护半径 《建筑设计防火规范》第8.6.2条第6款规定,消防水池的保
消声器系列-消防器材报价.JPG
建筑消防设施检测收费参考明细 ------------------------ 出处:北京消防协会 一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 6
在日常的生活中,我们会在各种场所经常见到消火栓箱、灭火器箱等都会被贴上 封条 ,封条上一般会写着 “非火灾紧急情况禁止使用”“检查日期” 等内容,这样的做法看似非常规范,一些比较规范化管理的单位都要求这样做。于是,如果由消防维保单位对消防设施进行维护保养的,其每月的工作就从更换张贴封条开始。
网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200
各位大家好!我有个问题想请教各位,关于商场内提供给租户的电量配置是否有相应的国家标准?是怎么样的一个提供标准法(多少千瓦每平米)?希望有人能帮助到我!谢谢!请告诉我,我的邮箱:ericcjn@yahoo.com.cn
如果有需要可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897
各位高手,厂区室外的消防设施配置是依据什么?象消防斧 铲的数量,及灭火器等怎么确定?
上传一个消防检测项目、标准要求,希望对大家有所帮助。
网速卡,好不容易穿上的,希望大家有用!
图纸简介: 登高场地,小区道路,植草板绿化,难得的绿化消防通道 投稿网友: zxm007 上传时间: 2013-07-09 图纸省份:<
我公司新建一个小区,有一幢28层的住宅楼,一~二层为物业用房,三~28层为住宅。1、这幢楼是否属于综合楼?2、如果不是综合楼,三层以上住宅区的公用部位是否要设置喷淋与烟感?谢谢!
麻烦大家一下: 对于教育建筑来说,器材室类型很多:包括音乐、美术、舞蹈等教室的器材室;此外,实验室、医务室的器材准备室;还有报告厅等附近不明确用途的器材室等各种不同用途的器材室。 规范GB50034-2013《建筑照明设计标准》、GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》和JGJ310-2013《教育建筑电气设计规范》这三本常用规范里都没有对器材室做相应的照度标准规定,我每次遇到都很纠结应该按储藏室还是陈列室或者资料室等其中哪一个的照度标准值还计算比较合适,有人有比较好的建议么,有的话麻烦帮忙解答一下,谢谢!
寒冷地区的干式消火栓系统,消防流量10l/s,最远端约600m,管径DN150。新《消规》7.1.6规定,充水时间不应大于5min,8.1.8规定管道设计流速≯ 2.5m/s,在计算充水时有两种不同的方法,一是按流速控制,t=600/2.5=240s=4min,满足<5min要求,配泵10l/s即可。二是充水量控制,在<5min时间内把管道充满水,则需要0.150×0.150×π/4×600m/5min≈35l/s,配泵则需35l/s。请问各位同行,按哪种情况配泵合理?