首页 课程 资料 论坛
  • 某商场消防及动力柜图纸

    图纸简介: 算是简单的图纸吧 自己家乡的东西,感觉是好东西,内行的看热闹,不懂的学习一下 投稿网友: pzswk 上传时间: 2013-05-24

  • GB17945-2010_消防应急标准

    GB17945-2010_消防应急标准

  • 东莞多层商场的消防问题

    本人现在正做一栋三层商场,面积约为10000平米.高度为13.2m.本商场按中危险2级考虑设置自动喷淋.现在在自动扶梯处是否需要设置自动喷淋?建筑在自动扶梯处做特级防火卷帘与商场分隔开.希望高手指点,最好有东莞的做水的朋友告诉下大业的意见.

  • 商场建筑的消防设计须知

    一、平面布置 1.  商店建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层。 2.  采用四级耐火等级建筑时,应为单层。 3.  营业厅设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。    4.  营业厅不应设置在地下三层及以下楼层。地下或半地下营业厅不应经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。 二、防火分区 一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:

  • 北京的消防检测收费标准

    建筑消防设施检测收费参考明细 ------------------------ 出处:北京消防协会 一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 6

  • 关于地下商场消防的问题

    现有一个地下商场,建筑面积2000平米,位于小区内,小区内有室外消防管网和消防水池,请问我可不可以从室外给水管网和室外消防管网引两条给水管道给该商场提供消防系统和自动喷水灭火系统。该商场地面-5.25米,上面于地平相平。位于济南。先谢谢了

  • 关于商场照度标准的疑问

    一般商场的照度要达到300lx,高档商场的照度要达到500lx,指的是除去商场内各商家自己商铺内的照度(及所谓的公共区域)呢,还是这300lx已经包含了商家商铺内的照度的?请各位高手解答下[ 本帖最后由 riyuyu 于 2009-6-22 15:28 编辑 ]

  • 标准隐形消防登高场做法

    图纸简介: 登高场地,小区道路,植草板绿化,难得的绿化消防通道 投稿网友: zxm007 上传时间: 2013-07-09 图纸省份:<

  • 大型五层商场弱电及消防设计

    图纸简介: 本工程建筑层数为四层。建筑高度为21.25米,建筑面积为35516平方米,地下一层为地下车库;地上一~四为商业;结构形式为:框架结构。 投稿网友: pd460286171 上传时间: 2014-01-14

  • 设计的照明标准之商场照明

    商场照明的目的是为了吸引顾客并提高他们的购物欲望。因此照明设计要突出商场,更要突出商品。商场的照明要求一般色温在6000K以上,照度要求在600LUX以上,并且分布均匀,显色性高,一般来说,在大卖场区域,当高度大于6米时,采用点光源。高度小于6米时,采用线光源(光带)。在肉制品/熟食区,面包房,水果,蔬菜区域,照度要求不低于1000LUX。商场照明设计是极为复杂的,我们欢迎各界朋友来电共同探讨。

  • 建筑消防设计规范与标准

    网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200

  • 关于大型商场的消防通道

    关于大型商场,比如营业厅的面积常有数万平方,那么说按商店建筑设计规范的要求,疏散要求营业厅内最远一点至安全出口的距离为二十米。这样的话,那么如果是八十米乘一百五十米的营业厅的尺寸的话,如果该商店的层数超过四层,按现行防火规范,楼梯间就得直通室外,而不能按从楼梯间至室外小于十五米的要求了,因为只有小于四层的建筑可以放宽到楼梯间底层距室外出口小于十五米。在这种情况下,楼梯间的最大间距也就是十五米见方就是横向与纵向楼梯间出口的间距,这样才能保证从最远一点至楼梯间也就是安全出口的距离小于二十米。那么对于八十米宽的建筑,楼梯布置的间距为十五米的话,显然有些楼梯间要布置在建筑物的中间,这样到了底层就会有不能直通室外的问题,就是说在底层的中部,这种情况有没有什么办法,就是说在防火方面能不能解决,除了做成E字形以外,把营业厅的宽度减小以外,还有没有办法能做出来宽度八十米。长度一百五十米的营业厅来呢,有人说做消防通道。但又想做成底层的营业厅成为一个整体,这种情况下,把消防通道的隔墙用防火卷帘代替行不行,就是说消防通道平时做为商场的一部分,至着火时可以进入消防车,行否,有没有其它的办法,请高手指教,谢谢。

  • 大商场的消防如何考虑分区

    我现在在做一个家具广场的毕业设计,设计消防时想考虑分区,层面积为一万多平米,用什么条件进行分区,需考虑些什么东西?大小如何定,由于手头的资料不是很多,麻烦各位同仁指点一下.

  • GB6245-2006 消防泵标准

    附上GB6245-2006 消防泵标准,该标准代替GB6245-1998版,2006-12-1起强制执行.

  • 求《消防应急灯具》标准

    谁有GB17945-2000《消防应急灯具》标准,请发到我邮箱wlyzhchf3402@sohu.com。先谢了,看过的都先谢谢。

  • 消防固定水管的安装标准

    如果有需要可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897

  • 山东消防检测项目、标准要求

    上传一个消防检测项目、标准要求,希望对大家有所帮助。

  • 消防增压稳压装置标准图

    网速卡,好不容易穿上的,希望大家有用!

  • 上海工地消防安全管理标准

    (最新)上海市建设工程施工工地消防安全管理标准(试行)上海市消防局 印制[ 本帖最后由 nanhuijianzhu 于 2011-5-14 09:34 编辑 ]

  • 加强消防监督---行业标准

    中华人民共和国公安部 关于贯彻公共安全行业标准 加强消防监督有关问题的通知 公消[2007]226号 各省、自治区、直辖市公安消防总队: 近日,公共安全行业标准GA703-2007 《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》经公安部技术监督委员会批准发布,将于今年8月1日起实施。为了贯彻落实该标准要求,大力推动住宿与生产储存经营合用场所(俗称“三合一”)火灾隐患的整治,同时汲取近年来特别是今年几起重特大火灾事故教训,切实做好消防监督工作,现将有关要求通知如下: 一、 强制性公共安全行业标准GA703-2007《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》,对“三合一”场所的概念、防火分隔、安全疏散、消防设施和火

点击加载更多

商场消防标准

商场消防标准专题,为您提供商场消防标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与商场消防标准 相关的专业交流讨论,更多商场消防标准相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度