今天甲方以责问的口气问我说有个厂家向他们推荐PE管用于消火栓和喷淋,可以节省30%的成本.真的可以这样做吗?我采用的是热浸镀锌钢管.
请教:消防管材可使用的有哪几种?今天有甲方问我是不是可以用PP-R管作为消防管材,如果可以的话,那它的压力等级需要多少才能满足要求。热镀锌焊接钢管是否还可以作为消防管材。顺便再问下,室外供水管管材常选用哪些?恳请各位能给个解释,谢谢!
请教:消防管材可使用的有哪几种?今天有甲方问我是不是可以用PP-R管作为消防管材,如果可以的话,那它的压力等级需要多少才能满足要求。热镀锌焊接钢管是否还可以作为消防管材。顺便再问下,室外供水管管材常选用哪些?恳请各位能给个解释,谢谢!
建筑消防设施检测收费参考明细 ------------------------ 出处:北京消防协会 一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 6
最近设计中,甲方要求小弟提供各种管材及管件的制造标准,常用的低压流体输送钢管等都可以查到,但是pvc排水管,铸铁管件的标准等等不常用的,却没有,请大家帮帮小弟!
图纸简介: 登高场地,小区道路,植草板绿化,难得的绿化消防通道 投稿网友: zxm007 上传时间: 2013-07-09 图纸省份:<
消火栓试验压力根据系统工作压力,小于等于1.0Mpa的,试验压力为1.4Mpa。大于1.0Mpa的,系统工作压力加0.4Mpa。那么至少试验压力是1.4Mpa。选择消火栓环网架空管材的时候,需要考虑1.4Mpa的试压吗,小于等于1.2Mpa的采用热浸锌镀锌钢管,大于1.2Mpa的则采用热浸锌镀锌加厚钢管,或者热浸镀锌无缝钢管。大于1.6Mpa则采用热浸镀锌无缝钢管。 一般消火栓怎么选择管材,需要考虑试验压力吗,工作压力没这么大的,用普通的热浸锌镀锌钢管吗(消防管道:采用内外热浸锌镀锌钢管,管道配件及阀门压力等级分别为1.2Mpa,),还是说用1.6Mpa的加厚钢管或无缝的。。
网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200
网速卡,好不容易穿上的,希望大家有用!
上传一个消防检测项目、标准要求,希望对大家有所帮助。
各位前辈现在最常用的管材是什么?图纸上没有设计管材类型,消防运行压力1.4MPA,喷淋1.0MPDN150如果综合考虑造价和施工,哪种管才比较常用并且经济谢谢大家
如果有需要可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897
【共享】某医院消防巡检柜标准图纸
大家室外消防加压管网都用什么管材啊?热镀锌钢管,如果直埋,容易生锈,PE管,规范现在又不让用了,让用钢丝网龙骨的,我目前还没有见过这种钢丝网龙骨的,球墨铸铁管吧,造价太高。
各位同行,厂区或者小区的室外埋地消防管网采用何种管材比较好,本人一直使用的是球墨铸铁管,虽然施工比较烦,做得不好会漏水,但是相对来说防腐是没啥问题,漏水的话可以经过试压来维修,一次性投资稍大,最近好多甲方要求用PE管材,但消防部门不知是否认可,一直没敢使用。本人在江苏地区,希望各位同仁踊跃发言,取长补短。
(最新)上海市建设工程施工工地消防安全管理标准(试行)上海市消防局 印制[ 本帖最后由 nanhuijianzhu 于 2011-5-14 09:34 编辑 ]
中华人民共和国公安部 关于贯彻公共安全行业标准 加强消防监督有关问题的通知 公消[2007]226号 各省、自治区、直辖市公安消防总队: 近日,公共安全行业标准GA703-2007 《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》经公安部技术监督委员会批准发布,将于今年8月1日起实施。为了贯彻落实该标准要求,大力推动住宿与生产储存经营合用场所(俗称“三合一”)火灾隐患的整治,同时汲取近年来特别是今年几起重特大火灾事故教训,切实做好消防监督工作,现将有关要求通知如下: 一、 强制性公共安全行业标准GA703-2007《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》,对“三合一”场所的概念、防火分隔、安全疏散、消防设施和火
请教各位大神,室内消防系统到底用什么管材合理?黑铁管?白铁管(内外热镀锌)?铸铁管?消防用塑料管? 那位大神能讲讲一、二吗
一级消防合格标准已出,72分
有需要的朋友自行下载,山东省消防专用检测标准。