首页 课程 资料 论坛
  • 消防设计怎么处理这两本规范?

    今天有个工程咨询了消防局。工程规模是:共5层。20000平左右。一层是商铺,2500平;架空活动区 2200平。二~五层是双子塔的宿舍。每层每边1800平。消防局的意思说,不用做报警。而且,他们说了。做不做,要看《建筑防火设计规范》。怎么做,看《火灾自动报警设计规范》。我以前都是两个都开的。不知各位大哥大姐怎么看?

  • 消防设计要用到的哪些规范

    我是刚开始接触消防的,还在努力学习中,平时查资料时一搞就碰到了说 要看这规范那规范的,我有的又没有,很不方便。所以我想请大家帮忙,帮我列个清单出来,就是做消防设计要用到的那些规范,我把他一次都买回来看看。谢谢了。大家帮忙列最新版的吧,谢谢....

  • 那位大侠有关于消防维保的单子

    我现在经手了一个大厦的消防维保项目,由于是刚刚接手,不知道消防维保有没有能够借鉴的日检查、季检查、年检查表格,要是有请指教。谢谢。

  • 这样的建筑符合消防规范吗?

    这样的建筑符合消防规范吗?

    有一个幼儿园建筑。36m X 16.5m。共四层。建筑面积约2400,未超过2500。设有两个楼梯。一边一个。在首层,两个楼梯可以通过大堂相连。而在二、三、四层中间设了间隔墙,将建筑分成两块(如图,红色处),楼梯也一块一个。请问这样的建筑设计是否符合规范?有无规定一定要设两个楼梯?如果规定要设两个楼梯,它这样把两个楼梯分成一块一个,是否正确?

  • 请教如何理解这条消防规范呢?

    我国规定喷头距天花板的距离应该在75—150MM之间;对于可燃天花板这一距离不能大于300MM;对于不然天花板不能大于450MM。不太明白这条规范的意思,感觉前后有点矛盾 请教各位?

  • 消防考试需要准备哪些规范呢?

    本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 编辑 如题,小弟经过多方整理,目前认为需要以下规范:1、《建筑设计防火规范》2、《消防给水记消火栓系统技术规范》3、《建筑灭火器配置设计规范》4、《气体灭火系统设计规范》5、《自动喷水灭火系统设计规范》6、《泡沫灭火系统设计规范》7、《水喷雾灭火系统设计规范》8、《细水雾灭火系统设计规范》9、《爆炸危险环境电力装置设计规范》10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》还需要补充哪些规范呢?望大家不吝赐教~~

  • 和消防有关的规范,不定时更新

    本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 编辑 14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示15S909 消防给水及消火栓系统技术规范 图示GB50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50084-2001)2005年版自动喷水灭火系统设计规范GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范GB50151-2010)泡沫灭火系统设计规范GB50219-2014_水喷雾灭火系统技术规范GB50222-95(2001年修订版) 建筑内部装修设计防火规范GB50261-2005)自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50347-2004干粉灭火系统设计规范GB50370-2005 气体灭火系统设计规范GB50898-2013细水雾灭火系统技术规范》GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 (高清

  • 关于消防的规范条文理解

    城市消防站设计规范中“通向车库通道的所有照明灯具在报警时应能自动开启“,请教下“车库通道”是什么?是指通往消防车车库的通道,还是通向通道的所有房间的照明灯具?

  • 说一说消防规范的那些例外(一)

       规范总是有些例外,如下: 一、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 第11.0.12条:消防控制柜应设置机械应急启动功能。(强条) 《石油化工消防泵站设计规范》( SH/T 3219-2022 )8.2.4条:低电压消防控制柜应具有机械硬气启泵功能;对于高电压消防泵作主泵,柴油机消防泵按照100%备用能力设置的消防泵泵组,当柴油机消防泵设有机械应急启动功能时,该泵组高电压电动消防泵的控制柜 可不设置 机械应急启动装置。

  • 消防系列规范,有需要的下载!

    有一系列消防规范,有需要的下载!

  • 建筑消防设计规范与标准

    网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200

  • 送大家一个规范的消防施工合同

    送大家一个规范的消防施工合同

    送大家一个规范的消防施工合同

  • 宿舍消防设计适用规范疑问?

    我院在海南省有一宿舍项目,为多层建筑,若按照住宅标准可不设消火栓,若按照其他建筑则要设消火栓,规范又无宿舍那一项,问可否按照住宅标准不设消火栓!!!!急,在线等!!!

  • 新的多层消防规范开始执行了

    新的《建筑设计防火规范》2006.12.01开始执行。主要变化为:(1)消火栓的设置场所:明确了办公、教学楼消火栓的设置条件》>5层或者>10000立方(2)明确了旅馆、展览馆、商店、医院的的喷林设置条件任一楼层>1500平米或者总面积>3000平米(3)明确带有中央空调(送回风管道)的办公建筑总面积>3000平米须设喷林(4)图书馆藏书>50万册,要设喷林(5)提出展览馆体育馆宜设置消防炮(6)消防水泵应为自灌式吸水

  • 消防规范的几个问题,疑惑!急!

    我想请教几个问题:1.消防规范上GB50016-2006上,给出了民用建筑>5层或体积大于10000立米的,但是如果是五层以下并且体积小于10000立米的办公楼,是否就不需要设置室内消火栓系统?如果是,那消防应该怎么设?只设置软管或水龙?2.我见过一个三层的办公楼,设置了室内消火栓系统,那就是说这种情况可以不设置室内消火栓,但是设置了也可以是吗?3.室内消火栓系统一般都是临时高压系统,可以只设置屋顶水箱,而不设置消防水池和水泵吗?请各位同仁们给以解答!多谢了!

  • 消防规范及高规培训资料

    汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-2002(2006版)大家有需要的来下载!^_^

  • 给各位准备的消防规范,希望有点用

    消防上的一些设计和施工规范大全,希望对大家有用啊 ~!

  • 上传一个固定消防炮规范

    供消防设计人员参考

  • 消防需要的几本验收规范

    自己收集的,不是很全

点击加载更多

消防维保规范

消防维保规范专题,为您提供消防维保规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防维保规范 相关的专业交流讨论,更多消防维保规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

消防电气规范

气体消防规范