自己收集的,不是很全
朋友家买一新楼(5楼),因1、2层是商服所以想回家打开楼宇门就必须走这个12m多长的走廊才能上楼道。且3楼以下楼道里没有窗户,若是停电一片漆黑。想请问各位大侠这样设计规范允许吗,消防能给验收吗?
最新浙江省消防验收规范
各位朋友本人急需消防水和消防电的新版验收规范,希望哪位朋友给传一下,邮箱:zhuanghe101901@163.com,深表感谢!
浙江省建筑工程消防验收规范
泡沫灭火系统施工及验收规范GB50281-2006
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。
在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。
向各位同行请教一个问题:按照消防给水及消火栓系统技术规范:第6.1.3条建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网时,应符合下列规定:第1款“应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/S时可采用一路消防给水;”第8.1.2条下列消防给水应采用环状给水管网:第1款“向两栋或两座及以上建筑供水时”第8.1.4条室外消防给水管网应符合下列规定:
《建筑设计防火规范》8.2.2二和8.2.3同时存在时应该怎么算?这里有个问题是这样:有个纺织厂最大的建筑屋是单层,体积大于50000立方米,有个14吨的原棉堆场,室外消防水量是多少?我的看法是1,8.2.2说的是建筑室外消防水量,8.2.3说的是对场的室外消防水量,应该加起来;2,8.3.4一说到:…易燃,可燃材料露天,半露天堆场(不包括煤,焦碳露天堆场)应该按6h计算…所以说堆场的室外消防水量应该是50×6×3.6=1080立方米3,8.3.4二说到在火灾情况下能够保证连续补水时,消防水池的容量可以减去…可是只有一个市政接口不应该属于这样的情况,所以说不可以算补水的总的来说消防用水应该是室内+室外建筑+室外堆场=1440立方米我错了吗,请哪位大虾指教下,本人送上一点点心意
最近做了个作图的设计。虽然做完了,但是自己看着很别扭。就是室外消火栓应该接到什么管路上面啊!我原来认为是应该接到消防水泵房出来的管路上的。至少消防水池储存的室外消防用水才有用。可是有人要求我把室外消火栓直接接到室外市政管路上,请大家给我问诊问诊啊!!急!!!
我在阅读《建筑防火规范》时遇到以下问题,不知各位师兄如何理解: 根据《建筑防火规范》“第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当......”。这里“环状管网的输水干管”和“向环状管网输水的输水管”究竟分别指的是什么呢? 另外,对于单栋建筑或小区建筑,市政给水管网一般只有一条。而要开两个接口向小区供水,意义好象不大。而且费用交高。不知道各位师兄如何理解?
城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·
本帖最后由 版专攻 于 2015-6-5 11:05 编辑 水源为市政给水,只能引入一根市政给水管。市政水压可满足室外消火栓压力要求,但是满足不了两路水源的要求 《消规》6.1.7条“独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力”。 那么问题来了能不能引入一根市政给水管代替稳压装置呢?
设计室外消火栓单独给水,采用PE管,工作压力0.3MPA,也没有注明试压多少?管径100-200,用PE管没有问题吗? 如果用的话与消火栓是用什么材质管件连接的呢?