首页 课程 资料 论坛
  • 消防水箱这种设计接管违背哪个规范?

    施工单位发了一个技术核定单,内容为图纸设计屋面消防水箱与消火栓主管及喷淋主管连接,违反消防规范,不能起到稳压及火灾时启动水力警铃的作用,建议从屋面稳压水箱引出2根DN100供水管,分别与消火栓供水主管相连及喷淋供水主管相连(在湿式报警阀前面连接)。但是我一直没找到相关规范!大家看看!

  • 关于消防水箱设置的问题

    在一个四栋楼组成的小区内,只由一个消防水箱来供给他们的消防用水。那么,如果离消防水箱的另外一个楼失火,水从水箱到那栋楼房所需的时间是否妨碍了及时救火。另外一个问题,消防管道中平时是否充水?

  • 关于消防水箱设计的问题

    我在做毕业设计时遇到这样一个问题:我的设计任务是为四幢33层的商住楼(分别为F1、F2、F3、F4、)设给排水管道。其中F1和F2是连在一起的,均座落在楼盘的东南角;F3和F4也是连在一起的,座落在楼盘的西北角。请问在设计屋顶消防水箱时,要不要每幢楼都设置一个消防水箱,如果只在F2和F3各设置一个行不行,这样做会违反规范吗?

  • 消防水箱的型号如何选择?

    根据GBJ16-87 2001版的建筑设计防火规范8.6.3条可以知道火灾前期的储水量。能根据这个从水箱图集中确定某种水箱吗?或是确定水箱型号要根据其他哪些元素呢?

  • 关于消防水箱液位的控制

    我们知道,现在按照给排水专业的做法,如果高位的水箱分为生活和消防的话,是共用一根补水管的。他们的做法是,每个供水的分支管都加电磁阀。毫无疑问生活水箱是靠液位器的高中低水位来启动补水泵。那消防水箱呢?消防水箱是要保持一定的消防用水量。那么消防水箱的液位怎么控制呢?如果也按照生活水箱一样高中低三个水位的话,是否就是只有到低水位,泵才启动,那还怎么满足水箱的水量呢?

  • 消防水箱是不是可以不设啊

    消防水箱是不是可以不设啊。因为消防水泵要求是在30S内必须启动,而消防水箱是存10分钟的消防用水量[ 本帖最后由 wonvid 于 2010-6-18 14:09 编辑 ]

  • 关于消防水箱容积的讨论

    本帖最后由 mrcy90 于 2013-7-24 16:45 编辑 《建筑设计防火规范》8.4.4 2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;《高层民用建筑设计防火规范》7.4.7当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。先说明一点:建规总说明中和高规总说明中分别说明适用于不同的建筑类型。所以这两条规范内容没有交叉。<

  • 有关屋顶消防水箱的问题

    各位前辈,请问只有消火栓系统没有喷淋系统,必须设置屋顶消防水箱吗?前十分钟消防用水量可不可以由设置在泵房的增压设备提供?

  • 屋顶消防水箱可以拆分吗?

    有一个小区。分了几期建设。第一期2011年按一类高层公共建筑设计,定了屋顶消防水箱18立方。现在做第三期想利用原来的消防水箱,但新的消火栓规范需要36立方消防水箱。是要重新独立设置“一个”36立方的消防水箱?还是可以利用原来的消防水箱,另外在其它建筑屋顶再设一个18立方的消防水箱?【这种情况除了水箱高度要一致意外,还有其他要求吗?】谢谢了。

  • 关于消防水箱容积的问题

    请教各位大神,消规5.2.1中规定商店建筑( 总建筑面积>10000平,<30000平)设置36T消防水箱,那么一个基地里比如是两个各6000平的商业,那么是按18T还是36T来设计消防水箱容积呢?由于写了一个总建筑面积,所以有点纠结。不知道是按一栋建筑来算,还是按整个基地里的所有商业部分来算。

  • 关于消防水箱容积的计算

    根据新版规范,消防水箱应满足初期火灾消防用水量的要求,但貌似没说初期火灾的时间。 新规范只规定了各种情况下水箱的最小容积,并无最大容积的要求。旧规范超过18立方仍按18立方。 现在有些仓库喷淋计算下来,流量都是100L/s左右。按10min计算,水箱容积都要至少60立方。 这点不知如何解决。

  • 关于消防水箱一些问题探讨

    消防越来越受到重视,建筑给排水中的消防问题也同时受到了大家的关注,因此消防水箱在给排水设计中的作用及其如何选用同样受到大家的关注。本人认为,《规范》的编制里面有个平衡性的把握问题,太粗了不易于具体的操作执行中的把握,太细了又难免有些地方不能照顾到方方面面,让一些具体有困难的设计难于真正贯彻。因为规范的条文是用来直接在设计中体现的,所以应该具有可操作性,应该十分明确,如果有些地方不能明确的,如规范修订中各方具有争议的,建议就应该提高到上一层做出上面一层应该保证到的,而不应语言不详、含糊其辞的列出一条,这样最让设计者和审图、消防审查人员和各方人员难于把握,造成各方理解产生歧义,首先是设计人员在方案阶段就无从把握,举个例子,今天我这样认为,做好方案,消防审查某个人员认为可行,过两天时施工图做好了,审查人员换了个人,对某条规范的理解不一样,施工图的工作变化就大了,这样的事情经常发生,造成很大的浪费,非常不利于大家的工作,造成各方之间的矛盾,违反了规范编制的初衷。现将消防水箱设置平时遇到的一些问题理出,与大家一起分析探讨。 《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版),以下简称

  • 显示消防水箱水位的装置接线规范

    消防水池液位计系统装置规范根据较新消防验收规范:GB50974-2013*4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有较高和较低报警水位;根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974标准,《城市消防远程监控系统》G26875-2011标准,《固定消防给水及消防栓设备*3部分:消防增压稳压给水设备》GB27898.3-2011标准:消防高位水箱和消防水池水位必须在消防室显示其水位实时状态。及时检测水位的变化,检测水位*高水位,*低水位的报警,将水位*高,*低水位报警信号转变为开关信号,由模块接入消防报警控制器,再传输至城市消防联网控制中心,WH311消防水箱水位监视仪,WH311高位水箱和消防水池水位是由WH311投入式水位传感仪,水位显示仪等组成,在消防控室内显示高位水箱和消防水池的实时水位,*高*低报警水位及时报警,便于消防监管人员管理。   技术参数: 名称:消防专用液位显示装置 WHSE

  • 不设消防水箱该如何处理!!!!!!

    低层民建消火栓消防可不可以,不设消防水箱,仅在室外设置消防水池,自动启动的消防泵,或者采取其他措施,不设消防水箱该如何处理

  • 对于将生活和消防水箱分开的疑问

    大家好 我对现在的新规范有个不懂的地方。那就是把生活水箱和消防水箱分开。大家都知道 消防水箱的水不是经常用的,以为一般不会经常有火灾。这样怎么保证它的水质?因为象自动喷淋系统,有点杂质堵塞都是不允许的 ,但里面的又不是活水。不动它会腐掉,那不是要经常换 ,经常洗????那位大虾可以解释解释,在此先谢谢了

  • 关于消防水箱的几个疑问(请教)

    小弟从事水暖设计不长时间,关于消防水箱方面存在若干疑问,望各位前辈们不吝赐教,不胜感激!1、什么时候才需要设消防水箱,它与消防水池有没有重复?2、我发现好多工程设计的消防水箱都直接接到消火栓系统上去,水箱内的水仅靠其重力势能能克服消火栓系统内的压力而进入消火栓系统吗?3、水泵结合器主要起什么作用,如何选型?企盼您的指导,谢谢!!!!

  • 消防水箱能否用生活泵供水?

    我在作一个高层的时候碰到了一个问题,希望大家给点意见! 就是一个12层的单元宿舍楼,生活水箱与消防水箱分开设置,请问:消防水箱的给水是由生活泵供水呢,还是需要另设一个水泵来供消防水??

  • 建规中屋顶消防水箱怎么计算

    请问:什么是初期灭火用水量,是室内消火栓用水量*10min还是一个消火栓*10min;若是一个消火栓那规范还分什么大于25L/s小于25L/s时水箱的不同;若是有喷淋的话(娱乐场所)那25L/s只是消火栓的规定还是室内消防所有水量,那岂不是只要有喷淋水箱的水量都要为18吨

  • 关于高位消防水箱,急急急

    事实上,只有在停电时或消防泵启动前(未及时启动)高位消防水箱中的水才能用于火灾初期灭火。如在火灾初起时消防泵能及时启动投入消防,高位消防水箱实际上是置而无用的。 那么如果能限定消防水泵的起动时间,是否可以不设高位水箱.可否利用气压消防给水装置而不设消防水箱

  • 关于消防水池和消防水箱的问题

    新手,现有2个问题请教一下大家,望赐教,谢谢先1、我们单位的室外环网的压力是0.2-0.3mp,如果要是直接在上面接室外消火栓的话,地下室的消防水池还要考虑室外消防的水量吗2、单位新计划盖一4层的厂房,如果不在楼顶加消防水箱,怎么保证18m3的初期消防水啊(也没有水塔)

点击加载更多

消防水箱验收规范

消防水箱验收规范专题,为您提供消防水箱验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水箱验收规范 相关的专业交流讨论,更多消防水箱验收规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度