详情可见附件内容
一个新建厂区,共4个丁类厂房和一个消防泵水泵房(单独建造,不再任何一个厂房内),每个厂房单独计算的室外消防用水量为25L/S,整个厂区的室外消防用水量为35L/S,问这个厂区每幢厂房的消防负荷的负荷等级,泵房内水泵电源的负荷等级,还有消防水箱位于其中一幢厂房的上端,他的消防电源负荷等级
我手上有个厂房,只有一层 ,1100多平方,但其消防等级是甲级,请问,除了消火栓系统外,还需要什么系统。喷淋需要不?要的依据在哪里找??请大侠指教 谢谢
如图片所示内容,按照"答复"的解释,消防负荷也可以是三级,而且 上也允许有三级的消防负荷存在,但我从来没敢把消防负荷看为三级,怕改图!!!!各位看官有做过三级的消防负荷么????
今天审图的说,建筑物的负荷等级为一级,那么消防负荷等级就应该是一级。因为建筑物为二类高层,所以我就按二类设计的。但是审图的说应该是一级。先说说建筑物供电负荷等级为什么是一级,可能是我的原因,是不是机房工程、人防工程的负荷等级不和建筑物的负荷等级一致,因为有人防工程(人房内应急照明一级),机房工程(机房配电暂按一级),所以建筑物负荷等级最高我就写了一级。请版主帮忙求助一下。。。。我现在说说我的理解消防负荷等级和负荷等级没有直接关系,消防负荷直接按建筑物防火等级取,而建筑物负荷等级因可能存在重要的负荷可能会高于消防负荷等级。
第一章 总 则 第一条 为规范社会消防技术服务活动,建立公平竞争的消防技术服务市场秩序,促进提高消防技术服务质量,根据《中华人民共和国消防法》,制定本规定。 第二条 在中华人民共和国境内从事社会消防技术服务活动、对消防技术服务机构实施资质许可和监督管理,适用本规定。 本规定所称消防技术服务机构是指从事消防设施维护保养检测、消防安全评估等消防技术服务活动的社会组织。 第三条 消防技术服务机构及其从业人员开展社会消防技术服务活动应当遵循客观独立、合法公正、诚实信用的原则。 本规定所称消防技术服务从业人员,是指依法取得注册消防工程师资格并在消防技术服务机构中执业的专业技术人员,以及按照有关规定取得相应消防行业特有工种职业资格,在消防技术服务机构中从事消防设施维护保养检测的一般操作人员。 第四条 国家对消防技术服务机构实行资质许可制度。消防技术服务机构应当取得相应消防技术服务机构资质证书(以下简称资质证书),并在资质证书确定的业务范围内从事消防技术服务活动。
室外消防用水量不超过35L/s的易燃材料场和室外消防用水量不超过30L/s的工厂、仓库,其消防用电设备可按(几级负荷?)要求供电。
甲类厂房消防电源负荷是几级呢?GB50016-2006第11.1.1中建筑高度大于50m的乙,丙类厂房和丙类仓库消防用电应按一级负荷供电。那甲类厂房呢?小于50m的乙,丙类厂房呢?请指教,谢谢
5层宾馆,3700多平方米 设高位水箱、室内消火栓、自动报警、自动灭火系统,应急电源是蓄电池组。请问:1.、该建筑是什么等级的消防用电负荷? 2、火灾时,主电源停电,什么电源给消火栓泵和喷淋泵起泵供电呢?这个问题纠结很长时间,请各位给予指教!
最近看了一套其他设计院的消防图纸图纸中设计将消防直起线和消防报警线及联动控制线等都敷设在了同一个消防线槽中,中间也没有加隔板。我们院之前的设计都是消防直起线的电压等级为交流220V,单独敷设或线槽中间加隔板敷设。跟他们的设计交流时,他们说消防直起线是直流24v,不需要单独敷设。我查了各种消防规范也没有看见明确直起线的电压等级的。请各位大侠帮我看看到底消防直起线的电压等级是多少?并且在哪本规范或者图集上有明确的指出。谢谢了!!!!
“建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电”。 是建筑高度大于50m的丙类仓库的消防用电按一级负荷供电, 还是凡是丙类仓库,消防用电就按一级负荷供电?
市政公用工程施工总承包资质标准
如何划分消防负荷等级和确定其供电方式? 划分消防负荷等级并确定其供电方式的基本出发点是:考虑建筑物的结构、使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度、事故后果等。 1.《高层民用建筑设计防火规范》的规定 根据我国具体情况,对消防负荷等级按照高层建筑类别规定如下: 一类高层建筑按一级负荷要求供电,二类高层建筑按不低于一级负荷要求供电。消防负荷等级的划分是在参照电力负荷分级原则的情况下划分的。 2.《建筑设计防火规范》的规定 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备负荷等级规定如下: (1)建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电。 (2)下列建筑物储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电; ①室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库; ②室外消防用水量超过35L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;
我现在有一个商住楼共18层总高度60米低层是一个挑高6米面积1500平的商场另外还有一个40个车位的停车场请问这是消防一级还是2级
50x12x4.8的小餐厅,应该怎样确定消防类别,厂房有甲乙丙丁,餐厅怎样定啊?另外,只做消火栓系统行吗,消防用水量定在10L/S
最近做的工程,印染厂的厂房,其中有不900多平方的成品库房。消防审核说若作为仓库使用应做喷淋设施。甲方说做成品仓库,增加喷淋。问题:1危险等级按中危2级,还是仓库2级。2.若为仓库2级则系统设计流量为80L/S,水泵流量怎么选取,用2用1备吗?3.因结构上加水箱不可能,能否采用气压给水设备稳压?
知识点:消防应急灯具电压等级
根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97,9.0.1[但是看《民规2008》附录,民规中关于一类汽车库为1级负荷的列表中并没有包含消防负荷,而同样的话出线在汽车库防火规范上,于是,我们是否可以理解为:一类车库的消防负荷可以不是一级负荷?各位专家的看法呢?[ 本帖最后由 wwqq6 于 2010-5-17 17:19 编辑 ]
建规GB50016-2006第11.1.1-2条,以室外消防水量确定消防负荷等级,其中第3)款要求“室外消防水量大于25L/S的其它公共建筑”应与GB50016-2006第8.2.2条室外消防水量表8.2.2-2 的民用建筑体积“20000<=50000”栏还是“v> 50000”栏相对应?GB50016-2006第8.2.2-3条要求室外消防水量不应小于表8.2.2-2的规定,实际上民用建筑物体积“20000<=50000”栏还是“v>