首页 课程 资料 论坛
  • 建筑消防设计规范与标准

    网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200

  • 关于建筑装饰工程设计专项资质标准

    (一)建筑装饰工程设计专项资质设甲、乙、丙三个级别。

  • 城市消防站设计标准(2006年版)

    城市消防站设计标准(2006年版)

    新版的《城市消防站设计标准》提供给大家,以备不时只需不时之需。

  • 关于消防设计的几个问题

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何

  • 求助关于消防设计的问题

    求助关于消防设计的问题

    请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

  • 关于宿舍消防设计的问题

     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 关于消防设计的一个问题

    请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!

  • 住宅等级与给水排水及消防设计标准

    住宅等级与给水排水及消防设计标准来源:消防商务网(www.119hw.com)进入21世纪后,我国提高了对住宅舒适性、使用性、安全性、耐久性和经济性的要求,对住宅建设的建筑与结构技术、节能与新能源的利用、厨卫技术、管线技术、环境及其保障技术、智能化技术和施工监造技术进行了综合评价,提出了住宅的3个档次分类———适用型、舒适型和享受型,这些技术要求和分类都与给水排水和消防有关。本文试图根据住宅的不同等级和标准要求,提出与之相适应的给水排水与消防的设计标准,以便于设计中掌握尺度,达到不同档次住宅的要求。 一、给水排水设计标准 在设计策划过程中,设计人员应根据业主投资情况,以及业主对住宅档次的确定,提出各个专业的具体技术指标、标准,以便体现业主的建设要求,为业主把好投资关和质量关。所以在设计策划中应确定各个专业的设计标准,以便于投资估算和品质控制。 1 住宅等级的划分 目前,国内把住宅分为适用型、舒适型和享受型3个等级。其具体分

  • 消防设施专项工程设计资格分级标准

    消防设施专项工程设计资格分级标准 公安部消防局发布 一、总则 (一)为了加强从事消防设施专项工程设计单位的资格管理,根据建设部《工程勘察和工程设计单位资格管理办法》(建设[1991]504号),结合消防专业特点,制定本标准。 (二)消防设施专项工程设计主要包括火灾自动报警及其联动控制系统,自动喷水灭火系统,气体灭火系统,固定和半固定泡沫灭火系统,干粉灭火系统,防烟排烟系统等自动消防系统。 (三)消防设施专项工程设计资格分为甲、乙两级。 二、分级标准 (一)甲级 1、资历和信誉 单位从事消防设施专项工程设计5年以上,且有良好的社会信誉。 2、技术力量 单位从事设计

  • 重磅!勘察设计资质标准公开征求意见!

    为落实建设工程企业资质管理制度改革要求,我部会同国务院有关部门起草了《建筑业企业资质标准(征求意见稿)》《工程勘察资质标准(征求意见稿)》《工程设计资质标准(征求意见稿)》《工程监理企业资质标准(征求意见稿)》(见附件),现向社会公开征求意见。有关单位或个人可于2022年3月10日前通过以下途径和方式提出反馈意见:1.电子邮箱:sgc@mohurd.gov.cn。2.通信地址:北京市海淀区三里河路9号住房和城乡建设部(信封请注明“资质标准征求意见”字样),邮编:100835。住房和城乡建设部办公厅     2022年2月2

  • 消防增压稳压装置标准图DWG设计好资料

    消防增压稳压装置标准图!讲解详细!供大家学习参考,设计!

  • 工程设计资质公路行业新标准大改革篇

    工程设计资质公路行业新标准大改革篇

    广大的企业都知道,一个公司若想在某个行业领域长期发展,做大做强,资质是彰显公司实力的标准,只有企业的资质配套各方面涉及领域广泛,才有更多商业机会,才会有更多选择,你们设想一下一个工程是想找一个有各种甲级资质和乙级资质的单位承接好,还是找一个只有丙级的单位承接好呢,可想而知是选着实力强大而优质的甲级单位来承接,就相当我们买东西都只会在大平台购买,比如某猫,某东,很少会去一些小平台是购买物品是吧。   那一个企业发展肯定是从小做到大,从低做起高对吧,对于没有申请过而又想去申请资质的企业来说,申请资质的步骤和流程会比较繁琐和不知而感到困难重重,下面我就来讲解一下如果去申请资质,我们来看下工程设计行业的最新意见都讲了什么:

  • 园林景观工程设计专项资质标准是什么?

    风景园林工程设计专项资质设甲、乙两个级别。

  • 建筑装饰装修工程设计与施工资质标准

    建筑装饰装修工程设计与施工资质标准 详情可见附件内容

  • 民用建筑消防安全疏散系统设计标准

    民用建筑消防安全疏散系统设计标准

  • 商业消防讲座--设计院

    论文简介:一、建筑分类二、消防车道三、防火分区四、安全疏散五、疏散宽度六、楼梯形式七、防火分区的划分方式八、建筑防火构造 投稿网友:lakeandsky 上传时间: 2013-08-06

点击加载更多

消防设计资质标准

消防设计资质标准专题,为您提供消防设计资质标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防设计资质标准 相关的专业交流讨论,更多消防设计资质标准相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

建筑防火验收规范

消防智能疏散