根据新的<<建筑设计放火规范>>8.3.3条,有些建筑(公共建筑 .商业服务网点.......)不需要设置普通消火栓系统,但需要设自救式消防软管卷盘系统,规范中没有告诉如何设置他们,是否需要两股水柱同时到达,每个消防软管卷盘的作用半径是多少?是不是参考消火栓系统来设置?欢迎大家来讨论,谢谢了!
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
在低规中,消防章节提到在不满足设消火栓的公共建筑宜设置消防卷盘。现在想问的是,在一个没有消火栓的建筑物内,消防卷盘可以单独设置吗,是不是没必要。如果要,有什么需要注意的地方?我不是给排水专业,没设计过这种东西。谢谢给排水的朋友指教。
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
一、什么是消防软管卷盘
建规8.3.3条规定,建筑面积大于200平米的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙,请问如不需设置消火栓时,无法选用带消防软管卷盘的消火栓箱,此时应怎样设计消防软管卷盘或是轻便消防水龙??
《建规》8.3.3条说规模达不到必须设消火栓系统的公建宜设消防软管卷盘,不知道这个软管卷盘如何安装,可否直接由卫生间接一根DN25的管子,软管卷盘就在这根管上,其间距是否有规定?
刚做设计,需要用到这东西,请问立管管径怎么算啊?
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。2、《建筑设计防火规范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。所以讨论讨论这两个设施:GB15090-2005《消防软管卷盘》图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。 GA 180—1998《 轻便消防水龙》所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外
新规要求丁类等可燃物较少的厂房(仓库)宜设置消防软管卷盘,可是北方地区有些仓库不采暖,那样消防软盘如何防冻?可以做成干式系统吗?
减压稳压消火栓能否同时使用消防软管卷盘?参看图集04S202-35。减压稳压消火栓类似于在栓口设置一个减压孔板,而对应04S202-12的带消防软管卷盘的图示,软盘是从栓口下部接出的。也就是说,假设我现在的消防压力为1.0MPa,通过减压稳压栓口,可以达到消火栓的出口压力为0.48MPa,但是软管卷盘却没有得到减压,即是说,软管卷盘的出口压力依然为1.0MPa。小弟的问题是,软管卷盘的出口压力有没有什么规定说明?能否在采用减压稳压消火栓的同时使用软管卷盘?希望我的表述清楚,没影响各位大侠分析!
一、什么是消防软管卷盘 根据现行国家标准《消防软管卷盘》(GB 15090-2005) , 消防软管卷盘指由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具。 我们来看看 消防软管卷长什么模样~
因为轻便消防水龙和独立设置的消防软管卷盘两种系统,平时应用较少,关注度也不够,有几个问题想请各位知情的水友帮忙解决。1、轻便消防水龙只有一个公安部发布的《轻便消防水龙》GA 180-1998,但该标准不是设计标准,是指导生产和指导用。请问,有没有相应的设计规范?若无,设计过程中怎么把握?2、根据《轻便消防水龙》GA 180-1998,轻便消防水龙的接口通径为DN15,而水带的工程直径为DN25,请问,二者如何对接?3、如果消防软管卷盘不附设在消火栓箱内,独立设置时有何具体要求?有无详细的规范要求?
本人最近做一个建材小区的商住房。地下两层商铺(每个小商铺不超过200M2),上面4层住宅。如果按规范来说,可以不做室内消火栓。但是在扩初设计评审时,专家提出要设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。本人没有做这个的设计,手上也没有资料。上面只查了消防软管卷盘的图片。得出的结论就是:像灭火器一样,挂在墙壁上,等发生火灾时,从就近的水源接水。我想请教各位高手们:我的理解是正确的吗?如果建筑物设计了消防软管卷盘,还要配置灭火器吗?
在《建筑设计防火规范》第8.3.3条中规定了:设消防软管卷盘和轻便消防水龙,但具体怎么去做,选什么样的设备,也没有图籍,现在的图纸上也很少见到。消防软管卷盘和轻便消防水龙怎么设置
不知道带消防软管卷盘的消火栓有什么特别的用处?看来看去就是水枪和水带接好了,使用方便而已。但图集上不是有种消火栓是可以也象这样把水枪和水带接好以备使用吗?那么又何必多加这种消防软管卷盘呢?请各位高手明示。
高规7.1.1 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。7.1.1条文解释 本条对高层民用建筑设置灭火设备作了原则规定。从目前我国经济、技术条件为出发点,强调以设置消火栓系统作为高层民用建筑最基本的灭火设备,就是说,不论何种类型的高层民用建筑,不论何种情况(不能用水扑救的部位除外)都必须设置室内和室外消火栓给水系统。按照此条,是否可以理解,高层住宅下面的商业服务网点就必须做消火栓了之前大家讨论的只设置消防软管卷盘还可不可行,消防软管卷盘是否也是消火栓的一种特殊形式?欢迎大家讨论[ 本帖最后由 cillayfd 于 2010-1-28 15:58 编辑 ]
高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)(2005版)第7.2.4 条 讲到:高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。想讨论下:若一类高层综合楼,但上部是住宅。住宅部分的消火栓是否可以不设消防软管卷盘。再有 因带有地下室,地下室部分是否也可以不设消防软管卷盘?
新防火规范实施后,图审的要求按照防火规范GB50016-2014第8.2.2.1条,丁类厂房未设置消火栓的项目,厂房宜设消防软管卷盘或轻便消防水龙。这个具体应如何设置,卷盘可以接生活管网,保护距离怎么算,要2个卷盘同时到吗,轻便消防龙头又是怎么设置的,又有啥具体要求。请各位同仁指点一二