首页 课程 资料 论坛
  • 求助关于消防设计的问题

    求助关于消防设计的问题

    请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。

  • 关于消防设计的几个问题

    1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何

  • 关于宿舍消防设计的问题

     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?

  • 关于消防设计的几个问题:

    小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?

  • 该采用什么危险等级去设计?

    最近小弟在做一类的商业楼,有十层,每层面积超过了5000平方米,一层到五层是商业店铺,六层到十层是仓库,仓库是给下面每个店铺用的,等于是给下面每个店铺放东西的,一般是放服装,布的仓库,每个大约四五十个平方,我该采用中危险2级去计算,还是采用仓库危险级计算?请各位来点建义!

  • 关于消防设计的一个问题

    请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!

  • 住宅等级与给水排水及消防设计标准

    住宅等级与给水排水及消防设计标准来源:消防商务网(www.119hw.com)进入21世纪后,我国提高了对住宅舒适性、使用性、安全性、耐久性和经济性的要求,对住宅建设的建筑与结构技术、节能与新能源的利用、厨卫技术、管线技术、环境及其保障技术、智能化技术和施工监造技术进行了综合评价,提出了住宅的3个档次分类———适用型、舒适型和享受型,这些技术要求和分类都与给水排水和消防有关。本文试图根据住宅的不同等级和标准要求,提出与之相适应的给水排水与消防的设计标准,以便于设计中掌握尺度,达到不同档次住宅的要求。 一、给水排水设计标准 在设计策划过程中,设计人员应根据业主投资情况,以及业主对住宅档次的确定,提出各个专业的具体技术指标、标准,以便体现业主的建设要求,为业主把好投资关和质量关。所以在设计策划中应确定各个专业的设计标准,以便于投资估算和品质控制。 1 住宅等级的划分 目前,国内把住宅分为适用型、舒适型和享受型3个等级。其具体分

  • 耐火等级为二级的丁戊类厂房如何考虑消防设计?

    规范中有“耐火等级为一,二级且可燃物较少的单层,多层丁,戊类厂房(仓库)可不设置室内消火栓”。对于这条,不知各位设计人员是怎样去拿捏的。现在的厂房越盖越大,有的单层厂房五六千平米,甚至一万平米。可是建筑专业在说明中注明是丁戊类厂房,耐火等级为二级,面对这么大的厂房不知道该不该布置室内消火栓?因为规范有一个”且可燃物较少”这个后缀。请各位看贴者能够给个指教。谢谢

  • 关于消防水池设计的讨论

    在民用消防给水设计中,许多情况下都会涉及到消防水池设计。下面谈谈消防水池设计的几点注意事项,给设计设计人员做参考。消防取水口位置及尺寸。在确定消防吸水口位置时,根据消防水池的实际位置不同,有两种情况。一是在消防水池顶板上由结构直接预留一直径1.0~1.2米的孔,用作消防车取水之用。但这需要消防取水口位置必须能满足与被保护建筑之间有一定的距离,一般为不小于5米。当不能满足此距离时,通常在满足规范要求和方便消防车出入的位置设置一取水井,在底部用一DN300的管道与消防水池底部相

  • 商业消防讲座--设计院

    论文简介:一、建筑分类二、消防车道三、防火分区四、安全疏散五、疏散宽度六、楼梯形式七、防火分区的划分方式八、建筑防火构造 投稿网友:lakeandsky 上传时间: 2013-08-06

  • 关于消防系统设计的总结

    本帖最后由 小张工 于 2013-9-12 15:10 编辑 非原创,网上看到的,非常不错,拿出来分享。

  • 关于幼儿园消防报警设计

    《建筑设计防火规范》11.4.1.8条老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。

  • 配电室消防如何设计,如何要求

    请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系

  • 请教关于常规消防设计的有关问题

    1、室内消防栓目前按照新版规范是不是不用设置启停消防泵按钮呀?报警按钮需要设置吗?2、地埋消防水主干管网是不是必须要采用钢管,能否采用钢丝网骨架复合管?这个规范上有明确要求吗?3、电缆竖井一般采取哪种消防措施比较安全可靠?

  • 一间4S店消防设计的问题

    现在我在设计一间4S点的消防系统。但是遇到了一些问题,想请假一下各位。工程概况:本工程由两栋建筑物组成,第一幢为4S的主建筑(总共高8.5米;一楼为新车展览区和接待区,还有一半的汽车维修区;二楼为办公室),第二幢为一层饭堂,上面6层员工宿舍。问题:1;请问怎么确定建筑物的性质?2;消火栓用水量怎么确定,还有火灾的持续时间? 3;喷淋用水量怎么确定,还有火灾的持续时间?

  • 有关食品车间消防设计问题

    该食品车间主要生产蛋糕,按丙类分类,共三层每层面积都超过2000平方,每层都有有冷库和洁净车间,这个车间要做自动喷淋吗,要做如何做。

  • 关于宿舍消防给水设计的问题

     《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定 设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,而《宿舍建筑设计规范》 第7.1.7条规定 宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB  50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,且面积大于3000平米,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?

点击加载更多

消防设计资质等级

消防设计资质等级专题,为您提供消防设计资质等级相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防设计资质等级 相关的专业交流讨论,更多消防设计资质等级相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

商场消防规范

消防一体化资质标准