疏散指示灯吊链安装可以吗? 我们工长说可以,但是地下一的疏散指示灯部分在坡道下面,,有风就会晃动,监理说需要固定,,吊链安装可以的话,该如何固定呢?
求助各位,在不适用贴墙安装疏散指示灯的场所,需顶下安装疏散指示灯,但是安装高度要控制在多少呢??规范似乎没有明确规定(可能是我没找到),请各位不吝赐教!!!
有一普通厂房,我将疏散指示吊装或柱上安装,高度2.5M.审查的说安装高度应在1M以下,还说我违反了强规.请问大家审查的对不对?
疏散指示灯安装高度根据实际情况分为几种:1.诱导式疏散指示灯,安装在楼梯间、过道边,安装高度为0.5m; 2.安全出口疏散指示灯,安装在进出门口,安装高度为门框上口0.1m; 3.停车场、商场诱导式疏散指示灯,吊装在天棚上,安装高度>2.5m。
建筑设计防火规范1)11.3.5中对特定建筑要求增设保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志;2)条文解释:本条要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧院和体育馆等大空间或人员密集的公共场所的建筑设计,应在其内的疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志,该标志是辅助疏散指示标志。(......省略)英国等国家的研究机构还对其实际作用进行过测试研究,并在规范中结合疏散距离作了规定。求教 各位大侠 地面蓄光型疏散指示灯安装间距 多少,可有条文出处。
19D702-7应急照明设计与安装
小弟最近拿到一本省出的标准,对地下,半地下建筑的疏散指示规定,其中心距地1.0~1.2m,间距不小于10m,但国家规范却不是这样规定的,我问过其他同事,他们说在地方就应先遵守地方标准,然后再到国家标准,因为各个地方的实际情况不同,是这样的吗???????请各位高手帮解答。
规范上说好像疏散指示要按照防火分区单独来考虑,可是有些防火分区之间的阻断是用防火卷帘的,这样的话,疏散指示还要不要按照每个防火分区单独考虑,因为烟感动作的时候,防火卷帘下降到1.8米还是可以作为逃生通道,不然的话,就有点舍近求远了如图,粉红虚线是防火卷帘,那我那个疏散指示是向下还是向上?
现场在楼梯间的疏散指示的箭头是朝向下一层有一同事菜鸟同事说他看过一本规范是说应该朝向屋面感觉应该不合理 所以问他是哪本规范。。。。他说不清楚求前辈解答
请教一下,关于办公建筑的室内疏散走道长度,规范上表格注明是直线距离,比如袋形走道不超过20米,是直线距离,这里的直线距离是指图纸上从房间门到安全出口的直线距离,还是指疏散时行走的直线路径的距离呀? 消防验收的时候警官计算疏散距离的时候都是按步距来算,一直没弄懂这个算法是哪里有写,因为高规我没怎么看过,一直都是用新建规在作图,是不是现在验收警官很多都是参照原高规的办法来执行验收的呢?
《民用建筑电气设计规范》中13.8.5中,有一个疏散指示要在转角处,距离不小于1米。在图13.8.6有一个标示:如下:有一个此拐角处设置。
应急照明中的疏散指示标志灯的安装高度通常在距离地面0.5m的高度,它设置的依据在哪里呢? 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.5 2)条规定:“灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上。” 这条规范对疏散走道的指示标志灯的安装设计高度提出了要求,但有人深究它为什么要那么规定吗? <
民用建筑电气设计规范和建筑设计防火规范中都有相关规定,疏散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面一米以下的墙面上.在防火规范中的条文解释中似乎可以安装高度较高一些,如果安装高了(2米),是不是通不过验收规范
我想问一下疏散指示灯是安装时是带插座的好还是不带插座的好?本来设计图纸上面说是不用带插座的,而监理要求要带插座的疏散指示灯要带插座以后更好维修。而设计者说不用带插座,本来疏散指示灯安装在0.5米,又接的是强电,插座太低不安全,而且又没有漏电开关保护。所以我想问问前辈你们一般情况用的是那种??? 谢谢!!!
消防应急照明和疏散指示系统技术规范
请问买的设备度是多厚呀· 我这边采购的是3cm厚,嵌入墙内需要预留4.5cm的位置,单墙柱的保护层只有3cm。 请问不改设备的情况下有什么其他的做法。