首页 课程 资料 论坛
  • 最新高层名用建筑防火规范

    最新高层名用建筑防火规范

  • 最新高层户型---------------

    图纸简介: 得房率高的户型---------------------------------------- 投稿网友: zhaozihan5216 上传时间: 2013-10-22

  • 最新高层建筑防火设计规范(2013)

    高层建筑消防设施的常见问题 (1)消防设施配备不符合规范要求。依据高层建筑防火设计规范,高层建筑在建设时,应设有较完善的消防设施,以便为火灾预防和火灾扑救、自救工作提供有利条件。但是,在工程竣工验收或日常监督检查中经常会发现,高屡建筑或多或少存在着消防设施欠缺、质量性能低劣和功能全等违规行为。有些建筑由于缺少对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、事内消火栓等消防设施的经常性维修保养工作导致了部分消防设施长期处于故障或瘫痪状态,不能正常使用。

  • (2014)最新高层建筑防火设计规范

    (1)消防设施配备不符合规范要求。 依据高层建筑防火设计规范,高层建筑在建设时,应设有较完善的消防设施,以便为火灾预防和火灾扑救、自救工作提供有利条件。但是,在工程竣工验收或日常监 督检查中经常会发现,高屡建筑或多或少存在着消防设施欠缺、质量性能低劣和功能全等违规行为。有些建筑由于缺少对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、事 内消火栓等消防设施的经常性维修保养工作导致了部分消防设施长期处于故障或瘫痪状态,不能正常使用。 (2)擅自降低消防技术标准, 将按规范要求应设置自动喷水灭火系统的高层建筑物擅自取消,有的取消了消防水池、消防水泵、屋顶水箱以及联动控制装置的设置,仅靠市政室内消火拴管网,更 有甚至靠生活用水管网供水,根本不考虑系统的可靠性,导致消防水源、工作压力无保障。有的管道材质、管径不符合要求。部分自动喷水灭火系统管道未按国家规 范要求采用热镀锌钢管。有的连接方式不规范,自动喷水系统未按规范要求采用丝接或构楷式机构连接,招标信息而是大量焊接,未对焊接处进行二次镀锌。更严重的是部分场所出现“假喷淋”现象,将喷头置于吊顶而不与供水管网连接;有的受管道材质和施工质量影响,

  • 高层防火规范的见解,大家请进:

    高层屋面消防水箱容积 1.是按高规高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3《建筑防火规范》也有这类似的一条,但是这本是说明不超过一定的消防水量还是可以取那么多个立方,但是高规就没有说明这一点呢?是否按消防用水量算多少就取多少呢 ?

  • 高层民用建树设计防火规范

    GB 50045-1995《高层民用建树设计防火规范》PDF版

  • 新手求助高层防火规范问题?

    本帖最后由 yeshenguo07 于 2013-10-10 20:26 编辑 高规(2005): 6.1.1.2 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。 6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定: 6.2.3.1 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。 问题1:楼梯间户门,应该是乙级,还是甲级? 问题2:这个窗间

  • 2014防火规范最新讲解课件

    最新防火规范讲解,大家可以参考了解

  • 关于《高层…防火规范》2005版的一个问题

    望大家帮忙解释《高层民用建筑设计防火规范》GB50054-95(2005版)的一条条文解释:第9.1.2:三、在执行中,有不少设计人员……做了修改:第一,……第二,切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等。 小弟我最近做了个项目,地下室水泵房里面各有一用一备的喷淋泵(45KW)和消火栓泵(30KW),我就在水泵房处出了这块的动力双切配电箱进行配电。可是图审中心的回复意见却要求从该配电箱处双切不合规范,还要再出到各个泵的控制箱。而本人的意图就是把该箱作为末端控制(里面还带了一些就近的消防负荷,这些图审倒没抠,就抠了我泵的末端切换问题)。 请各位大虾大姐指点迷津:水泵的末端切换到底是不是还要从配电箱出个专门给水泵的双切箱,我的做法是否合理?可以通过qq和本人联系:2251766。

  • 高层建筑给排水防火规范

    高层建筑给排水防火规范,奉献给大家希望大家下载,这个版本不错的!

  • 高层建筑防火规范-2006

    现在高楼防火越来越重要了,相信对大家会有帮助。

  • 高层防火规范中有关负荷等级的问题!

    高规中这样道: 9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《工业与民用供电系统设计规范》的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。真的想请教:一级负荷二级负荷在设计中大家供电有区别吗?另现做一27层高层,应为一类建筑,消防负荷应为一级负荷,那么在普通的住宅小区中,怎样能获得一级负荷?

  • 建筑设计防火规范最新版

    建筑设计防火规范

  • 高层建筑的防火设计规范

    高层建筑的防火设计规范

    高层民用建筑设计防火规范 第一章 总则 1.0.1 为了防止和减少高层民用建筑(以下简称高层建筑)火灾的危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。 1.0.2 高层建筑的防火设计,必须遵循“预防为主,防消结合”的消防工作方针,针对高层建筑发生火灾的特点,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全适用、技术先进、经济合理。 1.0.3 本规范适用于下列新建、扩建和改建的高层建筑及其裙房: 1.0.3.1 十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超过24m的公共建筑。 1.0.4 本规范不适用于单层主体建筑高度超过24m的体育馆、会堂、剧院等公共建筑以及高层建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 当高层建筑的建筑高度超过250m时,建筑设计采取的特殊的防火措施,应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。 1.0.6 高层

  • 高层建筑设计防火规范图示

    高层建筑设计防火规范图示

  • 高层民用建筑设计防火规范

    电子档的高层民用建筑设计防火规范

  • 最新《建筑设计防火规范》分享。

    最新防火规范,需要的朋友来下。

  • 最新防火设计规范图示说明

    最新防火设计规范图示说明

    最新版防火设计规范图示说明,大家共同学习交流哦!照片清晰,共同学习哈!按顺序下载,1 1-1 2 3 4 5 6 7 7-1。

  • 关于高层民用住宅建筑首层的防火规范问题

    关于高层民用住宅建筑首层的防火规范问题

    首先,这个问题并不是消防给排水的问题,但我确实不知应该在哪里提,所以还请各位大神给予帮助,具体情况是: 建筑高度72米,共24层 两梯4户 2-24层1#户型和4#户型在电梯合用前室两头,防火门分隔,防火门与入户门之间走廊两侧镂空。2#3#户型门开向合用前室 电梯前室设置有正压送风,消防通道是防烟通道,自然排烟。 问题是:首层的1#户型前并没有设施防火门(详细见附图),这样的设计是否符合规范设计要求呢?

  • 高层建筑防火排烟设计规范

    第一节 一般规定 1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 1.4 通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。 1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。 (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,不应大于15m / s。 (3)送风口的风速不应大于7m / s;排烟口的风速不应大于10m / s。 第二节 自然排烟

点击加载更多

最新高层防火规范

最新高层防火规范专题,为您提供最新高层防火规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与最新高层防火规范 相关的专业交流讨论,更多最新高层防火规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度