有一幼儿园工程:体积达到7500M3,请问各位同行是否应该设置室内消火栓?按照防火规范第8.4.1条第5小点,该幼儿园应属于没有超过10000M3的教学楼,那么说应该不需要设置室内消防;在表8.5.2中 在商店,病房楼,教学楼等那一行中,有关于5001~10000M3的条件,那么是应该先看第8.4.1,然后再套表8.5.2,也就是说不需要设置消火栓了.那 你们怎么看呢?
手上有两个小幼儿园的工程,体积均未超过1万,以前的做法是只加灭火器就行,现在老总让全加消火栓或软卷盘。 理由是:新消防法中有了关于人员密集场所的定义,幼儿园等属于人员密集场所,而规范中有:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于上述几条规定规模的其它公共建筑宜设消防软卷盘; 请教诸位: 1、幼儿园消防大家是怎么做的? 2、消防软卷盘怎么设置?保护范围等?
《建筑设计防火规范》11.4.1.8条老人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2或总面积大于3000m2的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;根据这个规范,幼儿园是否做消防报警是根据面积来确定的?还是只要是幼儿园必须做消防报警。
请教大家,幼儿园是否该设消防给水?或者什么条件下应该设消防给水?我查了建筑防火规范(新的)但是没找到,幼儿园到底该属于教学楼还是什么其它的东西。幼儿园设计规范上也没有写明。新规范8.3.1.4条层数超过5层或体积大于10000立方的办公楼教学楼要设立消火栓。我的这个幼儿园的体积没有超过10000立方。
有2层。每层面积大概1400.层高3.6体积刚好超过1w立方米。刚好设置消火栓。。还有就是需不需要设置喷淋呢。。规范上好像没有明确写高人指点。。跪求。。。。
图纸简介: 电气设计图纸,烟感、消防栓、灭火器、指示灯、安全出口、消防通道、设计审核通过的图纸,供大家分享。希望对大家有用。 投稿网友: amoyde588 上传时间: 2013-08-26
有一个三层总建筑面积为2770平方的幼儿园,消防支队说要作消防报警。但按规范要求,是否有必要作消防报警呢?请各位大侠指教。
坡地幼儿园,最高楼层处有15.90米,体量5000-10000方,请问是否需要做临时高压消火栓系统。如须做,可否从市政管网直接抽水。消防水池是否必须设置。新手,请多指教!
最近做一个幼儿园的方案,教室尺寸9X7米~!在转角处!是不是要两个安全出口 ~!这怎么处理啊?如图:
图纸简介: 广东某幼儿园消防报建、验收图,通过聚科源公司图纸审核。设计包含“自动报警,自动喷 投稿网友: xiaofangzhanghui 上传时间: 2013-08-10 <
图纸简介: 幼儿园装修图给排水,设计图纸包括给排水平面,消防平面,给排水系统图,消防给水系统图等,比较典型的幼儿园设计给排水图纸,纸具有相当的参考价值! 投稿网友: john7883 上传时间: 2013-12-02
如题,若为独立幼儿园,有个小地下室,地下室为楼梯跟水泵房,有消防泵等需联动的直启装置(仅此处有联动部分)。消防系统是选择集中报警系统还是区域报警系统,若采用区域报警系统,联动部分能否实现。
对于幼儿园的消防设施安装和部分电气设备的安装应该尤为注意,并且祥泰电气提示对于部分建筑和电气设备安装的安全应注意以下几点:1、幼儿园的建筑耐火等级不低于二级,不应超过3层:200M2以上建筑必须有两个疏散楼梯,楼梯间为防烟楼梯间。2、幼儿园与易燃易爆场所的防火间距小得小于30M,幼儿园的安全出口不应少于两个,门向外开启,出口处不准有踏步。3、幼儿园不应直接设在汽车库的上面,下面或毗邻处,幼儿园用房并且祥泰电气提示不宜设在地下人防工程内或用人防工程改建的地下或半地下建筑内。4、幼儿园的房间门至外部出口或至封闭楼梯间的最大允许距离为:(1)位于两个外部出口或楼梯之间的房间为25M;(2)位于袋形走道或尽端的房间为20M。 5、安全疏散楼梯间内不能附设烧火间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道。6、幼儿园内不能装设蒸汽锅炉房。
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是:1、设置环形通气管还是专用通气管好?2、立管应该放在哪?设置几根立管?3、怎么设置环形通气管?3、立管要不要通顶的?
请教:幼儿园内有独立通风要求的房间,如:卫生间,厨房,病房,隔离室等,怎样判断它的自然通风是否满足规范要求?不满足的情况下,是不是一定要加轴流风机?另外,在风机的选择上,除风量外,还要哪些可以做为选择型号依据的? 由于本人积分不够,不能送分,只能在此表示感谢!
自己收集的一些幼儿园图片!
GB50016-2006中5.3.14条文关于民用建筑安全疏散4点,房间内任一点到该房间直接通向疏散走道的疏散门中距离的理解。现为三个的会所,首层为大堂,二层为中空,三层为多功能厅,厅前有一通廊,通廊右上角有一楼梯间,多功通厅尺寸为25MX15M,到了做施工图时,设计院要求在通廊的左上角加设一个楼梯,15m计算按房间内任一点至楼梯口,不是计算到多功能厅的门口。 如果这样做会破坏建筑布局。我的理解是计算到厅的门口。 麻烦各位高人指点一下,不胜感激!!
此图是幼儿园建筑的一部分,一层为卫生间,二层为音体室。 根据规范要求,肯定要设环形通气管了或专用通气管了,但问题是: 1、设置环形通气管还是专用通气管好? 2、立管应该放在哪?设置几根立管? 3、怎么设置环形通气管? 4、立管要不要通顶的? 知道的,冒个泡啊。急呢?
对托儿所、幼儿园的安全疏散要求是什么? (1)托儿所、幼儿园的安全疏散出口不应少于两个。 (2)托儿所、幼儿园房问门至外部出日或封闭楼梯间的最大距离:①位于两个外部出口或楼梯间之间的房间。一、二级建筑为25m,三级建筑为20m;②位于袋形走道或尽端的房问,一、二级建筑为20m,二级建筑为15m. (3)托儿所、幼儿园用于疏散的楼梯间内,不应附设烧水间、可燃材料的储藏室、非封闭的电梯井、可燃气体管道等。楼梯间内宜有天然采光,不应有影响疏散的凸出物。 (4)室外疏散楼梯和每层出口平台,均应采用不燃烧材料制作。楼梯和出口平台内严禁存放物品,保持通道畅通。 (5)疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯,不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,踏步上下两级所形成的平面角度不超过10°,但离扶手25cm的踏步宽度超过22cm时可不受此限。 (6)疏散用门不应采用吊门或拉门,严禁采用转门;并应向疏散方向开启。