今日看到有人需要防火门和卷帘门的技术规范,我这里正好有,已备共享
我是做甲方的,防火卷帘门布线做成如图样子的放射式的是不是有点浪费电缆呢?
建规上8.7.2说防火卷帘和防火幕上部应设水幕系统。高规5.4.4中说防火卷帘门达不到要求就的两侧设独立的闭式自喷系统。说明达到要求的话就不用设了!究竟按建规的还是高规的如果设闭式喷淋系统,是不要是独立的报警阀和水流指示器,消防水池用水量也的考虑(是按闭式的1小时考虑还是按水幕系统3小时考虑),能不能跟自喷共用消防泵。
大体量商场,通过防火卷帘分隔防火分区,毫无疑问,给防火分区内的消火栓供水管道怎么穿过防火卷帘?是不是得穿梁不可?即在卷帘上方通过?
请问,消防验收防火卷帘时主要查几个问题?还有,卷帘下降时,有远程控制下降,有控制开关面板下降,有手动铁链下降,还有什么方式可以让卷帘下降?
请教各位,我最近在做一厂房,查了规范,好象不用做火灾报警,但建筑上设有防火卷帘,请问防火卷帘可以就地手动操作,而不用消防报警系统吗
最新浙江省消防验收规范
在预埋阶段关于防火卷帘该预埋些什么东西~卷帘门两侧的按钮盒是预埋86盒吗?两侧的86盒子对通吗?对通所用的管子规格应为多大。两侧86盒子对通后,需要向上引出一根管子至电控箱位置吗?图中的电控箱与按钮盒需要预埋电线管吗?
防火卷帘是一种适用于建筑物较大洞口处的防火、隔热设施。常见的防火卷帘有:钢质防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘以及特级防火卷帘。与普通卷帘门不一样的是,防火卷帘具有很好的防火性能,其耐火完整性远大于普通卷帘门。特级防火卷帘除了耐火完整性以外,还具有隔热和防烟性能。
朋友家买一新楼(5楼),因1、2层是商服所以想回家打开楼宇门就必须走这个12m多长的走廊才能上楼道。且3楼以下楼道里没有窗户,若是停电一片漆黑。想请问各位大侠这样设计规范允许吗,消防能给验收吗?
自己收集的,不是很全
根据《建筑设计防火规范》8.7.2条的规定,防火卷帘上部应设水幕设备。是卷帘门两端设置呢,还是只在一边设置?另外有没有强度的规定呢?
现做一商场装修,总共有14个防火卷帘门围了半圈,我想做一个双电源切换箱统一配出,可以吗?还有:要一个门一个回路吗?可不可以一个回路带几个门?
我做的仓库中,没有设置火灾报警系统(面积没达到设置要求),但是有防火卷帘门,已经在设计中设计了双电源切换箱,审图的意见是加遥控措施,我不知道该如何设计,肯请大家帮我出出主意。
现有一工程,一只控制箱,控制设备为电动消防卷帘门,图纸中配置为1开关+1接触器+1热继电器,以前没做过,现向各位急求此控制原理,并向提供者表示不甚感激!
大家能不能看看我发的图片,说说里面有没有错误缺陷,不符合国家的那些的规范?
现有一个多层建筑,按消防自动报警规范不需设消防自动报警,但是建筑图楼梯间位置设有防火卷帘门。不设消防报警系统,能不能单独控制防火卷帘门。如果能,怎么做?防火卷帘门还要不要双电源。如果不能,只有叫建筑改成防火木门吗?
火规: 4.6.4 非疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:1 联动控制方式,应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘自:接下降到楼板面。这一条怎么理解 1、防火卷帘所在防火分区?
在网上查到的:防火卷帘门安装完成后,升起状态防火卷帘帘布底梁离地面的距离需要保证2200mm。这句话出在那本规范里?谢谢指教。