现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
我是甲方,因车间设备已正常生产,喷淋系统无法进行水压试验,故要求施工方进行气压试验,目前结果是打0.75mpa保12H降0.25mpa左右,施工方一直说此为合格,其他无方法,请问消防气压试验是否有相关标准,打多少公斤保多少小时降多少算合格呢?
如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?
消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。
在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。
一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
一、如果一个高层综合楼,楼上标准层为客房,地下室为地下车库,我能将标准层按照喷淋的中危险级I级设边墙型扩展喷头吗?二、如果设置这种喷头的话,有什么依据能查到它的参数吗?请各位工程师帮偶解答一下,谢谢!
向大家请教有关报建和验收的问题项目的消防验收是分为土建验收和二次装修验收对吧我想知道的是土建验收时有什么要求,也就是土建验收的时候,项目消防工程要完成到什么程度,比如是否要安装好所有消防设施等。如果有相关规范或文件还请不吝指教,万分感谢。
一座四层 建筑面积4700平方左右的宾馆改造 消防怎么做啊?甲方提供资料 没有市政自来水 只有宾馆一口水井 通过水泵送水到屋顶水箱
弧形的消防喷淋怎么布置?
如图,有路边一排4个项目,分别不同建设单位的。消防水池在A幢大家共用。现在AC已建好,BD未建,C赶验收交楼给业主,A不赶时间的。可否C先进行消防验收还是必须等A一起吧消防水池完善好才能搞消防验收?
今遇一工程,消防喷淋管道绕人防口部的问题,应需满足人防要求管道需绕过口部,问题来了,管道位于地下负二层,绕出的管道需埋设在负6米的覆土中,埋设深度太深,牵涉后期维修困难,现请各位帮忙出个主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 编辑 ]
在GB50204中,表4.2.6(预埋件允许偏差)项目中,预埋钢板中心线位置允许偏差3mm,同规范表5.5.2(钢筋安装位置的允许偏差)中,表内项目栏也有预埋件项,中心线位置允许偏差5mm,增加了水平高差+3mm,实际中怎样执行,请大侠指教,谢阅!