建筑设计防火规范 GB 50016--2006消防应急照明和消防疏散指示标志11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;5 公共建筑中的疏散走道。请问第5点中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都设置吗?
知识点:应急照明
随着我国社会经济的迅猛发展与城市化建设进程的加快,大型城市综合体建筑越来越多,随之而来的消防安全管理问题不容忽视。智能消防应急照明和疏散系统作为保证人员安全疏散不可或缺的消防设施,是保障消防安全的重要组成部分。基于此,文章首先分析了智能消防应急照明和疏散系统的组成和功能特点,然后结合具体工程设计,阐述了该系统在工程中的应用,为智能化消防应急系统的应用及推广提供参考。
1、高层中的楼梯照明是属于消防照明还是应急照明?2、当楼梯间照明采用二级负荷供电,疏散指示灯可不可以接在这一回路上?3、如果可以的话,指示灯还要不要加上一根充电线?规范上什么地方有这方面的指示?
求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在直接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电。 可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮? 现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准,有没有好点的做法? 还有关于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮? 不能通过消防强制点亮? 忘各位大神解答
想知道这个消防应急照明箱的原理?1、我知道普通应急照明箱如果是进线断电或停电,那么应急灯会自亮并保持一定时间(主要靠灯具自身蓄电池供电)。2、还有一种消防应急照明,就像如图所示照明原理,平常照明时灯具也是带开关控制关停的,但是到消防应急时它是如何亮起的呢?按照1的方法,为什么平时把开关关了这些带消防的应急灯却又不亮,这是为何呢?优点晕了,希望高手解释下。还有,按照规范,应急照明箱用双电源,也是按照1的想法,当一路进线停电时,消防应急灯全亮。但如果按规范用双电源进线,那一路停电马上送上备用回路,那消防应急灯岂不是亮不起来了!这又是怎么解释呢???
有一防灾物质仓库,长30米,宽20米,有两个门,丙类,按“建筑防火规范”,这样的丙类仓库如何设应急照明和消防疏散指示标志?这样做行吗:在门上方设自带蓄电池安全出口标志灯,常明。在四周墙上设自带蓄电池应急照明灯,停电时点亮,我的问题是:这样的仓库平时是不是应该全部断电的?因为平时使用的机会非常少,在门上方设常明的自带蓄电池安全出口标志灯,一是浪费,二是不安全(有火灾隐患?请教各位了。
最近设计某住宅小区,但因为套其他院图签,遂过去碰图,被告知现在某本市注明施工图审查审他们的住宅,要求消防应急照明和疏散指示系统应符合GB17945-2010标准,结果系统做得极为繁杂,包括系统有各种自检功能,系统有各项要求,输出单相电源不能高于30w包括特制灯具等等。比如地下车库选取灯具做应急照明已经不行,另设该系统,因为什么呢,选取平时灯具不符合规范要求。因为我以前所在院是市院,包括其他市里比较大的院都没听到过用产品标准要求设计系统的,和市院各个所总工也打过电话,均说自己还延续原来的设计,包括本市的专做住宅的房屋院也是,系统甚至更为简洁。因为套图签,我说服对方比较困难,遂想和施工图审查沟通(我也认识这人),但考虑到自己是否有什么思考不全的地方,所以来这里向大家请教,各地区对这本“消防应急照明和疏散指示系统》17945-2010对设计的影响有何看法。感谢了!希望多沟通,因为一旦这次采取此种做法,今后势必被其影响采用这个繁琐、投资高、可靠性又不高的系统。
正式版本
1 火灾应急照明火灾应急照明顾名思义是当火灾时用于疏散逃生具备的应急照明。火灾应急照明包括两部分:备用照明和疏散照明。备用照明定义是为供工作人员在火灾发生时需要继续工作场所的照明。这些工作场所主要是些消防工作区域,例如:消防控制室、电话总机房、配电房、发电站、水泵房、风机房等。这些区域规划新的《民规》规定备用照明最少持续供电时间要大于或等于180min,照度不低于正常的照明照度。还有在建筑高度超过100m的高层民用建筑的避难层及屋顶直升机停机坪的备用照明也要求最少持续供电时间为大于或等于60min,照度不低于正常的照明照度水平。有人会问为什么消防工作区域的备用照明需要这么长的供电时间呢?由于工作人员要在里面工作完之后才能撤离工作区域、熄灭备用照明,所以其使用时间比较长。除了备用照明外,火灾应急照明最重要的是疏散照明。火灾实例证明,有的建筑火灾造成严重的人员伤亡事故,其原
一、 研发背景 消防应急照明与疏散指示标志有重要作用,是城市建筑是保障消防作业和安全疏散必不可少的重要设施,火灾发生时,消防应急照明与疏散指示标志必须能够坚持工作场所的工作照度与安全通道的疏散照度,引导火灾场所的人员避开烟、雾、火,到达安全地带。使逃生者得到生存的机会。但是当前很多建筑物内往往使用的独立型应急疏散标志灯,独立型应急疏散标志灯无法响应火灾现场快速变化,同时日常维护和检修上也严重缺失,已经远远不能满足现代大型建筑对消防安全的要求。由此,智能消防应急照明与疏散指示系统被提出并不断研发。智能消防应急照明与疏散系统具备独立监控系统与消防报警设备的联动系统的火灾应急疏散指示逃生的完整方案,在指示逃生系统设计上广泛应用信息技同时,在火灾发生时,能够对人们的逃生路径进行自动分析,这样能够迅速调整疏散方案,降低被困人员伤亡率。
消防应急照明和消防疏散指示标志
消防应急照明和消防疏散指示标志专题,为您提供消防应急照明和消防疏散指示标志相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防应急照明和消防疏散指示标志 相关的专业交流讨论,更多消防应急照明和消防疏散指示标志相关内容请访问