收到一个小办公楼的审图意见,说走道和楼梯应按《火规》10.2.8要求设置标志。找了找手头的规范,《高规》9.2.3明确表示:除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志。其他的规范都说的很模糊,大都说的应设疏散照明,本人对此疏散照明的理解并非是灯光疏散指示标志。《火规》10.2.8对灯光疏散指示标志(不是疏散照明)有了明确的规定:医院的病房楼、影剧院、体育馆、多功能礼堂。其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。规范中只规定了这些重要建筑的部位,并且用的是“宜”。对于除此之外的公建是否能找出一定要设灯光疏散指示标志的依据呢?恳请大家对各此发表自己的看法。
问题一:假如一个建筑物负荷等级为2级,双电源供电,那它的应急及疏散照明电源引自哪里(带蓄电池作备用电源)?问题二:不选用带蓄电池作备用电源的应急灯具,那么它如何控制?用开关吗?
GB 51309 -2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.11 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。 条文说明:为了有效保障人员密集场所人员的安全疏散,应在人员密集场所的疏散出口、安全出口附近增设多信息复合标志灯,以使位于人员密集场所的人员能够快速识别疏散出口、安全出口的方位,同时了解自己所处的楼层。
建筑设计防火规范 GB 50016--2006消防应急照明和消防疏散指示标志11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;5 公共建筑中的疏散走道。请问第5点中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都设置吗?
请问各位大神,6层的住宅楼,需要设计应急照明和疏散指示灯吗?如果不需要,是根据哪个设计规范呢?在网上找了很久也没找到,希望知道的,告诉下规范号,谢谢了!!
无火灾报警的建筑,灯具安装高度2.3M以上。疏散标志、指示灯带蓄电池不要让偶去看精华哦!那里的情况你是知道的
JGJ/T 119-98中3.1.7-10作了解释应急照明有:疏散照明,安全照明,备用照明而5.1.37中说 疏散标志灯 :灯罩上有疏散标志的应急照明灯具,包括出口标志灯或指向标志灯就是说,疏散指示灯也属于应急照明,是不是算疏散照明?一份设计中,我做了应急照明灯具的设计,选用了带疏散方向标记的灯具,是不是不用再设疏散指示灯了?(我们这里审图中心说:2者不是同一个概念,设了应急照明,同时还要做疏散指示灯的;2者都不可少)
发光疏散指示标志是什么,谁有这个规范电子版的广东省标准DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》 发光疏散指示标志的安装距离是多少
<高规>中9.2.1条中的应急照明是否包括疏散指示标志灯? 我认为应该包括的,但不知9.2.3条又是什么意思?
有个多层的工程,二层以上是那种室外走廊的,问走廊是否需要设置应急照明灯和疏散指示标志灯
配电箱里各个模块分别是什么啊?MSC-8H8DM又是什么?已经有市电和智能电池主站两路供电了,为什么下面还有充电线?
应急照明 与疏散指示系统
一个展览中心,地面上设置灯光型消防应急疏散指示地灯,间距是多少啊?我查了一下网上,有人说是3米,这个有规范依据吗?请高人指点,谢谢了!
像中间那个F1楼层指示灯有一进一出两个线,这种线盒应该怎么留呢。是楼层指示灯顶上设一个分线盒,单独下来一根线管到楼层指示灯,还是从楼层指示灯接线盒处分线,再上去一根线管到火灾禁入的指示灯处呢? img 小部件
在设计地下车库,疏散指示标志设置的高度为多少,有人知道规范上有规定吗,还有,疏散出口标志是设置在楼梯进口还是车辆进出口?希望大家给予建议。谢谢!
知识点:应急照明
现在新的防火规范上规定应急疏散指示灯(非出口灯)必须安装在离地1.0m以下的墙面上.现在的问题时,如果墙面安装困难(比如商场中很多都是玻璃隔墙,甚至没有),那么我想只有安装在地面上了。但安装在地面上毕竟有很多问题,如机械强度、施工难易、美观效果、甲方意见等。现在厂家生产的地埋型应急疏散指示灯的质量究竟可靠不可靠?不知诸位大虾遇上此问题是怎么想的?
应急灯和疏散指示灯放在同一回路,那他们是都配三根线,火线,零线和充电线吗,(应急灯和指示灯都不参与平时照明,一旦停电,就亮)请问这样对马?另外想请教下,是不是普通照明和应急照明一定不能放在同一个回路,有没特例情况,谢谢[ 本帖最后由 ok30402071 于 2009-2-6 20:57 编辑 ]