消防给水及消火栓系统设计规范.
固定消防炮灭火系统设计规范-2003
GB50313-2000消防通信指挥系统设计规范
喷淋规范7.2.1这个表格怎么理解呢?貌似很多时候都满足不了,你们设计的时候有按这个区控制喷头吗?求回答。如图二中,喷头距离梁边的距离为600mm,按规范7.2.1溅水盘距离梁底面的距离最大为0.14,规范要求7.1.3-2喷头溅水盘距离顶板最大距离为550m,那700-550=150mm,就不满足规范7.2.1了,这种情况怎么处理呢?
网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200
大家下载了,求回复
13年新版,供大家学习。
本人是初入门新手,接触的项目不多。亲戚是墓地的负责人,最近接到消防部分的通知要其报消防,但现在没有明确的墓地防火设计规范。目前的对策是按景观园林设计,并与消防大队沟通。请教各位前辈的意见。
普通用房的空调系统设置1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障
规范中:5.0.1中 表5.0.1 民 用建筑和工业厂房的系统设计基本参数 中中危险级II级相对应的灭火时间是多少? 这里没有明确规定是不是按1小时计算?
火灾自动报警系统设计规范
火灾自动报警系统设计规范. 看看有没有用?
自动喷淋设计规范10.3.2条规定“不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定。”请问各位水友:1、在这种情况下“效水容积按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10min用水量确定”算出来的气压罐很大,是否有其他方法?2、当高位消防水箱水压不能满足水压要求时,可以设稳压泵加气压罐来满足水压要求,而在这种情况下气压供水设备的有效水容积要求150L就够了。那在要求设高位水箱而不能设时,是否可以用地下水池加设稳压泵加气压罐来满足水压要求,如果可以的话,是否气压供水设备的有效水容积怎么定?
本人新手,刚刚工作涉及消防系统的工程预算审核工作,拜托各位能否提供点设计\施工规范及相关产品的报价.另外那位能帮忙具体指教一下工程量的核算方法. 谢了!!11快点好吗? 发邮箱吧 luckycdsm@163.com
欲建一(33米)单层自动化仓库。据说有个上海的规范那位仁兄能提供?[ 本帖最后由 raymond_xia1 于 2010-6-21 16:25 编辑 ]
·高层建筑防火排烟设计规范 ·《建筑设计防火规范》局部修订条文及其条文说明 ·北京市建设工程施工现场消防安全管理办法 ·《低倍数泡沫灭火系统设计规范》 ·高层民用建筑设计防火规范 ·火灾自动报警系统设计规范 ·《高层民用建筑设计防火规范》局部修订条文及其条文说明 ·火灾自动报警系统施工及验收规范 ·建筑灭火器配置设计规范 ·《建筑内部装修设计防火规范》局部修订条文及其条文说明 ·工程设计防火类标准规范 ·《建筑设计防火规范》2001送审稿摘要) ·建筑设计防火规范(GBJ16-87)(修订本) ·防火设计规范(采暖、通风和空气调节系统) ·《人民防空工程设计防火规范》局部修订条文及其条文说明 ·泡沫灭火系统施工及验收规范 ·消防设施专项工程设计资格分级标准 ·气体灭火系统施工及验收规范 ·自动喷水灭火系统施工及验收规范 ·自动喷水灭火系统设计规范 ·爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 <
供配电系统设计规范2009word
请各位帮帮在下这三个规范:《消防通信指挥系统设计规范GB50313-2000》、《城镇消防站布局与技术装备标准》、《城市消防站建设标准》。不胜感激!
做高层建筑的应该用的到的。
消防喷淋系统设计规范
消防喷淋系统设计规范专题,为您提供消防喷淋系统设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防喷淋系统设计规范 相关的专业交流讨论,更多消防喷淋系统设计规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量