首页 课程 资料 论坛
  • 对疏散标志指示灯的疑惑?

    收到一个小办公楼的审图意见,说走道和楼梯应按《火规》10.2.8要求设置标志。找了找手头的规范,《高规》9.2.3明确表示:除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志。其他的规范都说的很模糊,大都说的应设疏散照明,本人对此疏散照明的理解并非是灯光疏散指示标志。《火规》10.2.8对灯光疏散指示标志(不是疏散照明)有了明确的规定:医院的病房楼、影剧院、体育馆、多功能礼堂。其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。规范中只规定了这些重要建筑的部位,并且用的是“宜”。对于除此之外的公建是否能找出一定要设灯光疏散指示标志的依据呢?恳请大家对各此发表自己的看法。

  • 多信息复合疏散指示标志

    GB 51309 -2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.11 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。 条文说明:为了有效保障人员密集场所人员的安全疏散,应在人员密集场所的疏散出口、安全出口附近增设多信息复合标志灯,以使位于人员密集场所的人员能够快速识别疏散出口、安全出口的方位,同时了解自己所处的楼层。

  • 疏散标志、指示灯这样接就可以吧!

    疏散标志、指示灯这样接就可以吧!

    无火灾报警的建筑,灯具安装高度2.3M以上。疏散标志、指示灯带蓄电池不要让偶去看精华哦!那里的情况你是知道的

  • (送分)发光疏散指示标志是什么

    发光疏散指示标志是什么,谁有这个规范电子版的广东省标准DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》 发光疏散指示标志的安装距离是多少

  • 地下车库的疏散指示标志的设置

    在设计地下车库,疏散指示标志设置的高度为多少,有人知道规范上有规定吗,还有,疏散出口标志是设置在楼梯进口还是车辆进出口?希望大家给予建议。谢谢!

  • 关于地下车库疏散指示标志的设置问题

    关于地下车库疏散指示标志的设置问题: 掌握原则:(1)地下车库的人员及车辆的疏散指示标志,其图例符号应有明显区别; 这是从审图意见摘录下来的一条。现在审图对这条也要求很严格,我们这的做法是车辆的预留指示标志插座后安装特定的指示标志! 不知大家是在这里有何做法区分人和车的疏散指示标志

  • 消防应急照明和消防疏散指示标志的问题

    建筑设计防火规范 GB 50016--2006消防应急照明和消防疏散指示标志11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;5 公共建筑中的疏散走道。请问第5点中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都设置吗?

  • 丁类厂房用不用做疏散指示标志

    二层钢结构丁类厂房,每层面积2500平方米,层高6米,内有吊车,墙面有控制柜,厂房长X宽85米X30米,疏散指示没有地方可以做,而且《建筑设计防火防火规范》里面也没有规定做疏散指示。请问做过此类厂房的大侠用不用做疏散指示?消防局要不要求做?

  • 二类居住建筑需要设置疏散指示标志灯吗

    《高规》明确规定除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志。审图公司的老总非得要将楼梯间的疏散指示标志加上,他还有其他依据吗?

  • 请教06版低规中关于疏散指示标志的间距

    GB50016-200611.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定: 2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,...如何理解"对于袋形走道,不应大于10m"

  • WHX15-----关于疏散标志灯

    在《建筑设计防火规范》中象多功能厅、影剧院、医院等建筑,其疏散走道和疏散门均设疏散标志灯,请问具有内超过20米内走道的教学楼除设疏散照明灯外是否设疏散标志灯

  • 关于防火分区的疏散指示,

    关于防火分区的疏散指示,

    规范上说好像疏散指示要按照防火分区单独来考虑,可是有些防火分区之间的阻断是用防火卷帘的,这样的话,疏散指示还要不要按照每个防火分区单独考虑,因为烟感动作的时候,防火卷帘下降到1.8米还是可以作为逃生通道,不然的话,就有点舍近求远了如图,粉红虚线是防火卷帘,那我那个疏散指示是向下还是向上?

  • 关于疏散指示的一个疑问?

    关于疏散指示的一个疑问?

    《民用建筑电气设计规范》中13.8.5中,有一个疏散指示要在转角处,距离不小于1米。在图13.8.6有一个标示:如下:有一个此拐角处设置。

  • 为什么灯光疏散指示标志安装高度为1米以下?

    应急照明中的疏散指示标志灯的安装高度通常在距离地面0.5m的高度,它设置的依据在哪里呢? 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.5 2)条规定:“灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上。” 这条规范对疏散走道的指示标志灯的安装设计高度提出了要求,但有人深究它为什么要那么规定吗? <

  • 人防工程的疏散指示标志间距到底要求是多少?

    1、《全国民用建筑工程设计技术措施》2009第225页图11.9.8:用于人防工程的疏散指示标志的间距不应大于示例中间距的1/2。(算一下为10m);2、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—2009第8.2.4 条:消防疏散指示标志的设置位置应符合下列规定: 1 沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1m,间距不应大于15m;一个要求10m,另一个要求15m。到底按那个标准执行。

  • (灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志)这个是什么东西

    11.3.5 下列建筑或场所应在其内疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志: 1 总建筑面积超过8000m2 的展览建筑;2 总建筑面积超过5000m2 的地上商店;3 总建筑面积超过500m2 的地下、半地下商店;4 歌舞娱乐放映游艺场所;5、座位数超过1500 个的电影院、剧院,座位数超过3000 个的体育馆、会堂或礼堂。建筑防火规范上提到的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志是什么东西

  • [原创]蓄光型自发光疏散指示标志探究

    [原创]蓄光型自发光疏散指示标志探究蓄光型自发光疏散指示标志探究冯志文 陕西省建筑设计研究院有限责任公司 710003[摘 要] 参考国家和地方的相关规范规程及产品技术资料,综述了蓄光型自发光疏散指示标志的产品特点及目前的应用情况,提出一些观点供同行参考探讨,供相关部门参考,以期抛砖引玉,促进我国电气技术向前发展。[关键词]蓄光自发光 产品特点 应用领域 民用建筑 设计规范 归口 蓄光条件 发光条件 应用场合 安装高度 安装间距

  • <高规>中的应急照明和疏散指示标志

    <高规>中9.2.1条中的应急照明是否包括疏散指示标志灯? 我认为应该包括的,但不知9.2.3条又是什么意思?

点击加载更多

紧急疏散指示标志

紧急疏散指示标志专题,为您提供紧急疏散指示标志相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与紧急疏散指示标志 相关的专业交流讨论,更多紧急疏散指示标志相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度