  • 为什么灯光疏散指示标志安装高度为1米以下?

    应急照明中的疏散指示标志灯的安装高度通常在距离地面0.5m的高度,它设置的依据在哪里呢? 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.5 2)条规定:“灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上。” 这条规范对疏散走道的指示标志灯的安装设计高度提出了要求,但有人深究它为什么要那么规定吗? <

  • 多信息复合疏散指示标志

    GB 51309 -2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.11 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。 条文说明:为了有效保障人员密集场所人员的安全疏散,应在人员密集场所的疏散出口、安全出口附近增设多信息复合标志灯,以使位于人员密集场所的人员能够快速识别疏散出口、安全出口的方位,同时了解自己所处的楼层。

  • 疏散指示灯吊链安装可以吗?

    疏散指示灯吊链安装可以吗? 我们工长说可以,但是地下一的疏散指示灯部分在坡道下面,,有风就会晃动,监理说需要固定,,吊链安装可以的话,该如何固定呢?

  • 对疏散标志指示灯的疑惑?

    收到一个小办公楼的审图意见,说走道和楼梯应按《火规》10.2.8要求设置标志。找了找手头的规范,《高规》9.2.3明确表示:除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志。其他的规范都说的很模糊,大都说的应设疏散照明,本人对此疏散照明的理解并非是灯光疏散指示标志。《火规》10.2.8对灯光疏散指示标志(不是疏散照明)有了明确的规定:医院的病房楼、影剧院、体育馆、多功能礼堂。其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。规范中只规定了这些重要建筑的部位,并且用的是“宜”。对于除此之外的公建是否能找出一定要设灯光疏散指示标志的依据呢?恳请大家对各此发表自己的看法。

  • 疏散指示标志安装高度低于1m,配电线路加PE线吗?

    建筑设计防火规范规定事故照明灯和疏散指示标志,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。疏散指示标志安装高度低于1m,配电线路加PE线吗?

  • 人防工程的疏散指示标志间距到底要求是多少?

    1、《全国民用建筑工程设计技术措施》2009第225页图11.9.8:用于人防工程的疏散指示标志的间距不应大于示例中间距的1/2。(算一下为10m);2、《人民防空工程设计防火规范》GB 50098—2009第8.2.4 条:消防疏散指示标志的设置位置应符合下列规定: 1 沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1m,间距不应大于15m;一个要求10m,另一个要求15m。到底按那个标准执行。

  • 疏散标志、指示灯这样接就可以吧!

    疏散标志、指示灯这样接就可以吧!

    无火灾报警的建筑,灯具安装高度2.3M以上。疏散标志、指示灯带蓄电池不要让偶去看精华哦!那里的情况你是知道的

  • (送分)发光疏散指示标志是什么

    发光疏散指示标志是什么,谁有这个规范电子版的广东省标准DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》 发光疏散指示标志的安装距离是多少

  • 疏散指示灯安装高度的问题?

    疏散指示灯安装高度根据实际情况分为几种:1.诱导式疏散指示灯,安装在楼梯间、过道边,安装高度为0.5m; 2.安全出口疏散指示灯,安装在进出门口,安装高度为门框上口0.1m; 3.停车场、商场诱导式疏散指示灯,吊装在天棚上,安装高度>2.5m。

  • 疏散指示灯安装高度的问题

    有一普通厂房,我将疏散指示吊装或柱上安装,高度2.5M.审查的说安装高度应在1M以下,还说我违反了强规.请问大家审查的对不对?

  • 地面蓄光型疏散指示灯安装间距

    建筑设计防火规范1)11.3.5中对特定建筑要求增设保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志;2)条文解释:本条要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧院和体育馆等大空间或人员密集的公共场所的建筑设计,应在其内的疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志,该标志是辅助疏散指示标志。(......省略)英国等国家的研究机构还对其实际作用进行过测试研究,并在规范中结合疏散距离作了规定。求教 各位大侠 地面蓄光型疏散指示灯安装间距 多少,可有条文出处。

  • 应急照明及疏散指示设计与安装

    19D702-7应急照明设计与安装

  • 地下车库的疏散指示标志的设置

    在设计地下车库,疏散指示标志设置的高度为多少,有人知道规范上有规定吗,还有,疏散出口标志是设置在楼梯进口还是车辆进出口?希望大家给予建议。谢谢!

  • 求助:地面疏散标志灯设置的要求

    请教各位同行朋友: 现在做一工程有个大空间场所,由于周围没柱子及墙,我考虑把疏散标志灯安装在地面上,请问:安装在地面上的疏散标志灯用~220V电源供电可以吗(还是用DC24V)?它们之间的距离和装在墙上的要求一样吗?谢谢!

  • 安全出口指示标志与疏散出口指示标志,可能安装错了

    《建筑设计防火规范》对于安全出口的定义 安全出口 :供人员安全疏散用的 楼梯间 和 室外楼梯 的出入口或直通 室内外安全区域 的出口。