求救各位专家,我是一名消防水安装工人,这几天安装一个酒店的消防喷淋,因为是高档装饰,业主要求外漏喷淋头均要按照装饰吊顶成行成线且对称排列,所以有好多喷淋要移位,增加了不少的弯头及人工量。是否有一种经得起试压的软管可以代替啊!这样就不怕左右移位了!
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治?
本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和
收录于话题
施工现场的消防喷淋安装图片:
如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?
——消防物联网,安全好保障 —摘要: 随着经济的发展,城市内各类建筑迅速建设,所有消防安全设施的建设是必不可少,不管是哪个部门都对消防特别关注,所以为了对消防安全提供更好的安全保障,许多地方都运用了一款系统-消防物联网。那么,消防物联网是什么呢?为什么要安装呢?请看下面介绍:消防物联网是一
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1: 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果:达不到使用功能要求或造成误报。 防治措施及相关规定:水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。 通病2: 自动喷水灭火系统信号阀安装在水流指示器的后边,并相互直接连接 产生原因及后果:信号阀不灵敏,甚至不能显示管中水流动的情况,且将其传送给消防系统指挥中心。 防治措施及相关规定:信号阀应安装在水流指示
一、如果一个高层综合楼,楼上标准层为客房,地下室为地下车库,我能将标准层按照喷淋的中危险级I级设边墙型扩展喷头吗?二、如果设置这种喷头的话,有什么依据能查到它的参数吗?请各位工程师帮偶解答一下,谢谢!
我想问一下,网架下面的自动喷淋怎么安装。