首页 课程 资料 论坛
  • WHX15-----关于疏散标志灯

    在《建筑设计防火规范》中象多功能厅、影剧院、医院等建筑,其疏散走道和疏散门均设疏散标志灯,请问具有内超过20米内走道的教学楼除设疏散照明灯外是否设疏散标志灯

  • 对疏散标志指示灯的疑惑?

    收到一个小办公楼的审图意见,说走道和楼梯应按《火规》10.2.8要求设置标志。找了找手头的规范,《高规》9.2.3明确表示:除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志。其他的规范都说的很模糊,大都说的应设疏散照明,本人对此疏散照明的理解并非是灯光疏散指示标志。《火规》10.2.8对灯光疏散指示标志(不是疏散照明)有了明确的规定:医院的病房楼、影剧院、体育馆、多功能礼堂。其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。规范中只规定了这些重要建筑的部位,并且用的是“宜”。对于除此之外的公建是否能找出一定要设灯光疏散指示标志的依据呢?恳请大家对各此发表自己的看法。

  • 多信息复合疏散指示标志

    GB 51309 -2018《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》3.2.11 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具。 条文说明:为了有效保障人员密集场所人员的安全疏散,应在人员密集场所的疏散出口、安全出口附近增设多信息复合标志灯,以使位于人员密集场所的人员能够快速识别疏散出口、安全出口的方位,同时了解自己所处的楼层。

  • 疏散标志、指示灯这样接就可以吧!

    疏散标志、指示灯这样接就可以吧!

    无火灾报警的建筑,灯具安装高度2.3M以上。疏散标志、指示灯带蓄电池不要让偶去看精华哦!那里的情况你是知道的

  • 地下车库疏散标志的设计

    请问一下有关于地下车库疏散标志的设计,是否车辆及人的疏散方向都要设计还是只设计行人的疏散方向就够了呢?如果两者都设的话请问怎样设计才不会误导大家走错方向呢

  • (送分)发光疏散指示标志是什么

    发光疏散指示标志是什么,谁有这个规范电子版的广东省标准DBJ/T15-42-2005 《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》 发光疏散指示标志的安装距离是多少

  • 消防安全疏散标志设置标准

    北京市标准,消防安全疏散标志设置标准 DBJ01-611-2002FDF版,按原件版式排版,基本一模一样。

  • 地下车库的疏散指示标志的设置

    在设计地下车库,疏散指示标志设置的高度为多少,有人知道规范上有规定吗,还有,疏散出口标志是设置在楼梯进口还是车辆进出口?希望大家给予建议。谢谢!

  • 求助:地面疏散标志灯设置的要求

    请教各位同行朋友: 现在做一工程有个大空间场所,由于周围没柱子及墙,我考虑把疏散标志灯安装在地面上,请问:安装在地面上的疏散标志灯用~220V电源供电可以吗(还是用DC24V)?它们之间的距离和装在墙上的要求一样吗?谢谢!

  • 火灾应急照明和疏散标志灯的接通?

    火灾自动报警系统设计规范GB50116-98第6.3.1.8条 消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散指示标志灯; 今做一小高层住宅,打算给楼梯间公共照明和应急照明按二级负荷供电(单元底层双电源切换)。单又出现了一个问题,如果我的应急照明是处于常不亮状态,我怎样处理? 因为我之前咨询过一家火灾自动报警控制器生产厂家,他们说“应急照明灯具一般自带蓄电池(就是失电后自动点亮的那种),当发生火灾时我们切断该层的非消防电源,应急照明灯具也就自动点亮,变被动为主动,感觉也很可行,” 厂家的说法是吧应急照明等接在了非消防电源回路上,不知道这样是否合适? 望大家不吝赐教。 谢谢。

  • 关于地下车库疏散指示标志的设置问题

    关于地下车库疏散指示标志的设置问题: 掌握原则:(1)地下车库的人员及车辆的疏散指示标志,其图例符号应有明显区别; 这是从审图意见摘录下来的一条。现在审图对这条也要求很严格,我们这的做法是车辆的预留指示标志插座后安装特定的指示标志! 不知大家是在这里有何做法区分人和车的疏散指示标志

  • 关于大空间内是否设疏散标志灯

    本人一事不明,请各位高手指导,谢谢了。民用建筑电气设计规范JGJ/T16-92中C。3。6条疏散标志灯是仅用于走道呢还是对于观众厅等大空间内部走道(比如电影院座位间走道)也需设置还是仅需在太平门上设安全出口标志灯呢,规范有无相关规定。谢谢了,

  • 此前室必须设置应急照明及疏散标志吗?

    此前室必须设置应急照明及疏散标志吗?

    此前室非疏散通道,无安全出口,且不属于人员密集场,未设应急照明及疏散标志灯,缺所被审图判定为违反强条。

  • 为什么灯光疏散指示标志安装高度为1米以下?

    应急照明中的疏散指示标志灯的安装高度通常在距离地面0.5m的高度,它设置的依据在哪里呢? 《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.3.5 2)条规定:“灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上。” 这条规范对疏散走道的指示标志灯的安装设计高度提出了要求,但有人深究它为什么要那么规定吗? <

  • 有没有什么标准对疏散标志灯有规定的

    平时设计都是凭感觉,大点的房间的出入口处装个出入口标志灯,楼道上装方向标志灯,小点的房间一般就不装。不知道有没有相关的标准。

  • 请教06版低规中关于疏散指示标志的间距

    GB50016-200611.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定: 2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,...如何理解"对于袋形走道,不应大于10m"

  • 消防应急照明和消防疏散指示标志的问题

    建筑设计防火规范 GB 50016--2006消防应急照明和消防疏散指示标志11.3.1 除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;2 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;3 观众厅,建筑面积超过400m2 的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;4 建筑面积超过300m2 的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;5 公共建筑中的疏散走道。请问第5点中的"公共建筑中的疏散走道" 指不管建筑大小,只要是公共建筑都设置吗?

  • 丁类厂房用不用做疏散指示标志

    二层钢结构丁类厂房,每层面积2500平方米,层高6米,内有吊车,墙面有控制柜,厂房长X宽85米X30米,疏散指示没有地方可以做,而且《建筑设计防火防火规范》里面也没有规定做疏散指示。请问做过此类厂房的大侠用不用做疏散指示?消防局要不要求做?

点击加载更多

疏散标志

疏散标志专题,为您提供疏散标志相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与疏散标志 相关的专业交流讨论,更多疏散标志相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度