北京市标准,消防安全疏散标志设置标准 DBJ01-611-2002FDF版,按原件版式排版,基本一模一样。
某酒店楼层消防疏散示意图如下: 图一
请问最新的消防规范有没有对疏散指示灯有要求,顺便有达人能帮忙找一下消防规范,谢谢我不知道这个问题应该在哪里请教,就冒然发到电气论坛了,请见谅。
收到一个小办公楼的审图意见,说走道和楼梯应按《火规》10.2.8要求设置标志。找了找手头的规范,《高规》9.2.3明确表示:除二类居住建筑外,高层建筑的疏散走道和安全出口应设灯光疏散指示标志。其他的规范都说的很模糊,大都说的应设疏散照明,本人对此疏散照明的理解并非是灯光疏散指示标志。《火规》10.2.8对灯光疏散指示标志(不是疏散照明)有了明确的规定:医院的病房楼、影剧院、体育馆、多功能礼堂。其疏散走道和疏散门,均宜设置灯光疏散指示标志。规范中只规定了这些重要建筑的部位,并且用的是“宜”。对于除此之外的公建是否能找出一定要设灯光疏散指示标志的依据呢?恳请大家对各此发表自己的看法。
火灾自动报警规范里要求火灾确认后强制接通疏散指示灯。但我们配线时都没有给疏散指示灯回路配强制启动线,也就是只有L,N,PE线一般做的都是常亮型,是不是跟“火灾确认后强制接通疏散指示灯”有冲突??请大家讨论一下!!
请教大家一个问题:在技术措施上和建筑电气设计规范上,疏散指示灯的安装间距一般都在20米以内,但现在大的商场里面,指示灯的安装间距一般都是在5米以内,不知道是什么原因?是不是对于商场有特别的要求还是那本规范上有要求?谢谢各位的解答
我现在再画一个车库 我想问一个问题 我有几盏疏散指示灯 指向消防前室的 但是离这几盏疏散指示灯的地方有一个车库车道入口比离前室近, 审图说离这近让我指向车道入口 我想问下可以不 感觉这样逃不要被驶下来的车撞死的啊 呵呵
疏散指示灯吊链安装可以吗? 我们工长说可以,但是地下一的疏散指示灯部分在坡道下面,,有风就会晃动,监理说需要固定,,吊链安装可以的话,该如何固定呢?
请大家讨论:安全疏散指示灯必须嵌入墙内暗装吗???某此竣工验收时,电气主设人员指出:明装的安全疏散指示灯不合理,理由是其安装高度太低,处于公共部位,而其控制是不带漏保功能的微断,一旦灯具出问题,容易对人员造成伤害!!!这似乎很有道理!!!但在现实中,经常会看到明装的安全疏散指示灯,如在地下车库,该灯往往安装在大截面的混凝土结构柱上,都是明装,暗装的施工难度较大!!!另外,不知要求“疏散指示灯必须暗装”是否有规范依据???!!![ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-12-16 12:50 编辑 ]
电梯前室墙上贴的墙砖(说是玻化砖),在固定应急疏散指示灯和安全出口灯的时候如何固定呢?如果在砖上开孔上螺钉 怕把砖损坏,施工单位建议直接用玻璃胶粘贴在墙上,请问可行吗,规范有要求吗?各位同行在施工的时候是怎么处理的呢?谢谢!
现场在楼梯间的疏散指示的箭头是朝向下一层有一同事菜鸟同事说他看过一本规范是说应该朝向屋面感觉应该不合理 所以问他是哪本规范。。。。他说不清楚求前辈解答