工程勘察专业乙级资质
收录于话题
请教:对于成排的商业房(建筑高度为8。4M,二层),且此商业房以3。6米的开间划分为一间一间的,每间建筑上都考虑预留上二楼的楼梯洞口,象此种类型的商业房该如何考虑设置消火栓?是每间楼上楼下设置;还是在一层室外公共部位设置若干消火栓。望各位水中高手能够对我这个新手赐教一二,谢谢!!!!!!!!!!!
关于组织2008年度广东省消防设施工程设计专业技术人员消防专业培训考试的通知 为规范我省消防工程设计市场,提高消防设施专项工程设计人员的基本技能和素质,受广东省公安厅消防局的委托,年内将组织开展2008年度广东省消防设施工程设计专业技术人员消防专业培训考试。现将有关事项通知如下: 一、报名 1、凡参加广东省消防设施工程设计专业技术人员消防专业培训(以下简称“设计人员培训”)的人员应以所在单位的名义集体报名。 2、网上报名时间 2008年3月18日上午9时起至2008年4月20日22时止。24小时不间断接受预报名。 3、网上报名地址 (1)网站: “广东消防信息网”(网址:http:// www.gdfire.gov.cn)。 (2)栏目:“网上报名”。 (3)项目:“2008年度广东省消防设施工程设计专业技术人员消防专业培训网上报名”。 4、网上登陆方式 (1
经常看见单位的有些老员工,帮别人干些私活,不知道他们具体都是怎么签字算钱的啊?看得小弟心里直痒痒...也想从现在开始铺路,将来组建个自己的联盟,有经验的老大哥们给透个信息呗!!!
小弟暖通出身,消防才接触,几个问题不解,望大虾不吝赐教!关于消防设计的几个问题:1. 室外消火栓的数量:室外消火栓的数量除了满足室外消防水量的要求外,是否还应包括满足室内消火栓和自喷系统的水泵接合器的数量?现做一高层。室外消防水量30l/s,室内消火栓40l/s(分高低2个区,每区3个水泵接合器),自喷系统26l/s(2个水泵接合器),室外消火栓设计8个,是否合适?位置如何设计?是否可以在接合器附近连续设几个室外消火栓?2. 室内消防水箱及增稳压设备:(1).一般临时高压消防系统,根据《建规》,底层建筑消火栓系统的消防水箱是否没有高度要求?而《给排水设计手册》中有“水箱的安装高度应满足室内最不利点处消火栓的水压和水量要求”和“室内消防用水量超过15L/s的建筑物,其消防水箱如不能满足最不利点灭火设备的水压时,应设气压水罐等增压设备”的条款,实际设计当中应如何掌握?(2).《高规》中第7.4.7条中“高度不超过100米的建筑物水箱高度应保证最不利点处消火栓的静水压力不低于0.07Mpa,而此压力不能满足最不利点处消火栓的水压及水量要求,如何理解?
1、消火栓用水量的分配及消火栓栓口压力问题:某写字楼工程,高57m,十六层,地下二层,消火栓用水量40L/s。原设计竖向为一个区,八层以下均采用减压稳压消火栓,由于工程甲方资金紧张,施工中将减压稳压消火栓改为减压孔板,鉴于减压孔板的局限性,减压效果不理想。工程验收时,由消防检测机构进行检测,检测工况为:一层同时开7只消火栓,屋顶开一只试验消火栓,可想而知,屋顶水枪不出水。由于一层减压孔板的减压效果不理想,每只水枪的出水量远大于5L/s。实际上一层消火栓栓口压力达0.50Mpa,出口流量达8L/s,7只水枪同时开启,水流量远大于40L/s,水泵扬程自然达不到设计工况时的扬程,试验消火栓自然不会出水。按检测公司的说法,消火栓系统不合格,须进行修改。这样就带来下列几个问题:①设计工况与检测工况应一致。目前消火栓系统尚无验收规范,应尽快编制相关验收规范,明确相关问题。根据火灾现场扑救实例和有关资料,目前默认的设计工况为:对于消火栓用水量为40L/s的民用建筑,每只水枪的用水量为5L/s,同时开启的数量为8只,着火层为3-4只,着火层的上下相邻层各为2只或3只。由于相邻层几何
《建筑设计防火规范》8.3.4条第3款规定设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公建筑等,且《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条规定宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。现在在做一个项目的宿舍里面设置了多联机空调,请问是否需要设置自动喷水灭火系统?
请教各位老师,图中喷淋泵为何要接管回水箱?并且此处为何要安装安全阀和流量计?小弟新手,不甚感激。
送电工程设计资质对于人员的业绩要求通常包括: 1. **主要技术负责人**: - 应具有大学本科及以上学历、10年以上设计经历,并且主持过电力行业送变电工程专业设计类型的项目。 - 对于乙级资质,该负责人应主持过中型项目工程设计不少于3项或大型项目工程设计不少于1项,同时具备注册执业资格(如注册电气工程师)或高级专业技术职称。
国标87S163/16-8规定室内消火栓箱SN65是什么规格和尺寸的?国标87S163/16-8规定屋顶试验消火栓箱SN65是什么规格和尺寸的?它们都有些什么配制,是不是也含水枪、水带的,我一组才三百多元,不知怎么做得出,请教设计和施工人员高招,另外,5A磷酸铵盐灭火器是什么意思,是不是5公斤的,5公斤的灭火器市面上没有啊,都是4公斤的,这叫我怎么弄。室外消火栓国标87S162/4是不是只配一个65栓口。
各位大虾,请教一下照明工程设计资质中的各专业人员配备,照明工程、电气、建筑、结构、概预算、其他专业分别应该配备什么样的人员?和市政工程或者房建设计中的电气、建筑、结构设计有什么区别?这些人员有什么样的素质要求?
水污染防治工程设计资质需要配备哪些人员 详情可见附件内容
有一工程,是一烟厂仓库,因仓库每年都要喷洒药品,防止烟草长虫,我在设计本工程时,消防报警采用的是进口的恶劣环境的探测器,但是有个问题,此药品对铜有强烈的腐蚀性,我想问的是电线都是铜的,应该怎样处理,才能防腐.
今天有个工程咨询了消防局。工程规模是:共5层。20000平左右。一层是商铺,2500平;架空活动区 2200平。二~五层是双子塔的宿舍。每层每边1800平。消防局的意思说,不用做报警。而且,他们说了。做不做,要看《建筑防火设计规范》。怎么做,看《火灾自动报警设计规范》。我以前都是两个都开的。不知各位大哥大姐怎么看?
我常常跑建筑工地(长沙市的),还做过几个工程的施工质量检查,给设计者提点小建议:1,有些设计人员,为了控制截面高度,不惜把钢筋配到2.5%的配筋率,其实这样做施工很难做到符合设计要求,不说会不会偷工减料,就光是那一大把钢筋按要求放下去就很困难,常常出现3层钢筋,甚至是4层,而且最上面的钢筋由于受到箍筋弯钩的影响,而比设计思路要少一两根,如本来可以放7根25的,说不定就只能放5根或者6根。其次混凝土还浇不密实探棒进不去,甚至混凝土都很难浇进去而用粗钢筋撬,造成钢筋严重移位,非泵送混凝土尤其如此。所以强烈建议设计者在截面高度不能增加的时候加宽梁截面,以减小配筋率,要是没有特殊情况,强烈建议配筋率不要大于1.6%。这样还有利于梁的塑性铰形成,利于抗震耗能。我按受压区高度0.35ho估算配筋率,一般都在1.6左右。大于1.6配筋的梁建议采用封闭箍筋。2。箍筋问题也多,主要是加密区的问题,加密区长度一般都够,箍筋间距一般不够,每只箍筋间距宽2~5cm是比较常见的。如果要验筋,数数箍筋只数,估计就够那些人头疼的了。3,别太吝惜混凝土,我看过的工地梁底都常常是直接放在模
正在管理一个工地,因为以前的图纸是完全按照平面布置来设计的,没有考虑装修的问题,现在装修图纸出来了,我发现消防有好多喷头还有探测器与他们的装修位置有冲突,怎么解决,还要考虑位置要对称、美观,又要覆盖整个灭火和报警区域,而且现有的工程量不能增加太多,哪位高手给指点一下小弟我该怎么办