建筑消防设施检测收费参考明细 ------------------------ 出处:北京消防协会 一、火灾自动报警系统: 1、报警系统布线 22.95元/处 2、火灾探测器 10.8元/处 3、手动报警按钮功能检测 12.15元/只 4、主报警控制器功能 135元/台 5、区域报警控制器 67.5元/台 6、消防联动控制柜 40.5元/台 7、消防通讯 5.4元/个 8、火灾事故广播功能 22.95元/层 9、电梯 33.75元/台 10、火灾应急照明装置 33.75元/区 11、疏散指示装置 33.75元/区 12、接地电阻的测量及绝缘电阻的测量 121.5元/处 13、接地电阻接地线的连接方式 6
网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200
如果有需要可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35383.shtml?uid=114897
上传一个消防检测项目、标准要求,希望对大家有所帮助。
网速卡,好不容易穿上的,希望大家有用!
图纸简介: 登高场地,小区道路,植草板绿化,难得的绿化消防通道 投稿网友: zxm007 上传时间: 2013-07-09 图纸省份:<
Standard for the Installation of Sprinkler Systems很想求一份电子版,大家辛苦啊,有的话给我一份啊
北京市标准,消防安全疏散标志设置标准 DBJ01-611-2002FDF版,按原件版式排版,基本一模一样。
谁有GB17945-2000《消防应急灯具》标准,请发到我邮箱wlyzhchf3402@sohu.com。先谢了,看过的都先谢谢。
消防安全疏散标志设置标准DBJ01-611-2002
(最新)上海市建设工程施工工地消防安全管理标准(试行)上海市消防局 印制[ 本帖最后由 nanhuijianzhu 于 2011-5-14 09:34 编辑 ]
中华人民共和国公安部 关于贯彻公共安全行业标准 加强消防监督有关问题的通知 公消[2007]226号 各省、自治区、直辖市公安消防总队: 近日,公共安全行业标准GA703-2007 《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》经公安部技术监督委员会批准发布,将于今年8月1日起实施。为了贯彻落实该标准要求,大力推动住宿与生产储存经营合用场所(俗称“三合一”)火灾隐患的整治,同时汲取近年来特别是今年几起重特大火灾事故教训,切实做好消防监督工作,现将有关要求通知如下: 一、 强制性公共安全行业标准GA703-2007《住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求》,对“三合一”场所的概念、防火分隔、安全疏散、消防设施和火
【共享】某医院消防巡检柜标准图纸
有需要的朋友自行下载,山东省消防专用检测标准。
我是甲方,因车间设备已正常生产,喷淋系统无法进行水压试验,故要求施工方进行气压试验,目前结果是打0.75mpa保12H降0.25mpa左右,施工方一直说此为合格,其他无方法,请问消防气压试验是否有相关标准,打多少公斤保多少小时降多少算合格呢?
实验室主要仪器装备标准
一级消防合格标准已出,72分
消防巡检柜是电器的组合并不是单个的电器元件所以我们可以理解为一个电器操控成套。消防巡检柜必须安装在干燥、洁净、散热条件良好的室内。消防巡检柜的安装必须由专业电气人员进行。消防巡检柜必须严格按照电气图纸盒相关建筑布线图要求安装、配线。铺设。由消防巡检柜连接到消防水泵配电柜的接线应做好色标,必须保证和消防水泵配电柜的相序一致。消防巡检柜和消防泵配电柜之间的互锁、启动信号线,在连接时必须保证接线正确无误。所以电控柜和水泵电机的外壳必须接地。检查消防巡检柜和消防配电柜之间的接线、保证接线正确、紧固,检查水泵电机的对地绝缘。消防巡检柜消防巡检柜选择的标准及安装要求在选择消防巡检柜需要注意几点事项:1、质量要有保证。质量保证这是毋庸置疑的,不管是什么产品,质量就是本质,质量都不过关,后期保养又有何用。2、证书要齐全。正规的消防单位通常都会有工程报验必需提供的资料:公安部消防产品合格评定中心的批文、国家消防电子产品质量监督检验中心的检测报告、3C证书。如果没有证书,则质量无保障,有极大的安全隐患,该
我们公司以前做的一个项目,今年消防年检没有通过,消防局说是室外消火栓设置不合理。有关这个有点疑问,不知道消防年检的内容是什么?如果要整改的话,是根据那个标准来整改?请各位前辈们指点一二。说明:该项目是02年12月份竣工,但是没有通过消防验收。一直使用至今。项目地点在浙江。请教各位高手给予小妹一些指点。
请教高手现在正在执行的有关消防方面的国家和行业标准有多少?为方便查询,请把“标准号”及“标题”按类型汇总:1、工程设计类2、产品类3、设备维护类......多谢!