现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
近日,碰到一个项目,消防喷淋头做在梁下方和梁侧面的情况,梁侧面我在自喷规范上找到相应解释,梁下面没有找到,不知道能否布置在梁下面,这个梁是小梁,高400,甲方让整改这两种情况的喷头,让改位置,但现场喷淋头的位置已经定好啦不好修改,不知还有没有什么解决的办法,向大家请教,谢谢
1、玻璃球洒水喷头
本文是基于工程实例,并结合工程创优做法,总结了消火栓与喷淋头安装中的基本要求和
如图所示,该区域为上下喷淋,那么喷淋头数量应该如何计算?是按图中所示喷头个数,还是图中所示喷头个数乘以2?
慢镜头看消防喷淋头的工作原理。 好腻害的赶脚 ... 看到消防喷淋头,是不是都想说很熟悉? 大型商场...影院...酒店...嗯,几乎
一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
一、如果一个高层综合楼,楼上标准层为客房,地下室为地下车库,我能将标准层按照喷淋的中危险级I级设边墙型扩展喷头吗?二、如果设置这种喷头的话,有什么依据能查到它的参数吗?请各位工程师帮偶解答一下,谢谢!
一座四层 建筑面积4700平方左右的宾馆改造 消防怎么做啊?甲方提供资料 没有市政自来水 只有宾馆一口水井 通过水泵送水到屋顶水箱
弧形的消防喷淋怎么布置?
今遇一工程,消防喷淋管道绕人防口部的问题,应需满足人防要求管道需绕过口部,问题来了,管道位于地下负二层,绕出的管道需埋设在负6米的覆土中,埋设深度太深,牵涉后期维修困难,现请各位帮忙出个主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 编辑 ]
现将一工地的地下-1F结施顶板梁配筋与水施中的喷淋平面布置图的同一部位套在一起截图如下,柱间距8100mm,喷头间距2700mm。主梁梁高11000mm,梁宽450mm,中间十字次梁梁高900mm,梁宽300mm,板厚250mm,层高3300mm。喷头选用ZST(Z)15/68,干管贴梁底安装。问题来了:①梁底的喷头需要偏移吗?②不偏移的话只有理论上的200mm净高安装喷淋头,可否?有依据否?
请问,红线内是地下室的一个防火分区,里面都是配电房什么的,为什么整个地下室只有这个分区不设喷系统呢,有什么规定吗?
请教在线的各位师傅,关于消防自动喷淋系统的几个问题:1消防自动喷淋系统是怎样一个联动过程?2要使喷淋泵动作,需要几种控制方式?3,湿式报警阀的压力开关在什么状态下动作,压力开关控制起泵,还需要模块吗?如果需要,要使用哪种模块?4,看一下我们这的湿式报警阀安装的正确吗?现在的情况是:主控柜处于自动状态,压力开关接线到主控柜的无源动作触点,管道保持5公斤压力,压力开关处顶针落下,压力开关触点处于常开状态,从末端泄水,供水测压力降低,直到把水泄完,压力开关的顶针也不动作。当我用螺丝刀把压力开关处的触点顶起时,喷淋泵动作起泵,开始供水,然后压力开关才会顶起,警铃处过水,警铃响起,此时我可以撤掉螺丝刀,系统处于正常供水状态,系统侧达到5公斤压力,压力开关顶针落下,水泵停止。