  • 建筑消防设计规范与标准

    网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200

  • 有关《剧场建筑设计规范》

    在《剧场建筑设计规范》的封面有两行编号,第一行为:JGJ57-2000,第二行为:J67-2001,请问第二行是什么意思?谢谢!

  • 建筑设计规范之消防车道

    6.0.1街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160m。当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,应设置环形消防车道。6.0.2有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24.0m时,宜设置进入内院或天井的消防车道。6.0.3有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80.0m。6.0.4在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。6.0.5超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积大于3000㎡的展览馆等公共建筑,宜设置环形消防车道。6.0.6工厂、仓库区内应设置消防车道。占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消

  • 《车库建筑设计规范》2015

    本帖最后由 hyfsh 于 2015-4-15 16:50 编辑 中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告 第 788 号 住房城乡建设部关于发布行业标准《车库建筑设计规范》的公告

  • 建筑设计规范的一些心得和体会

    《高规》和《建规》自颁布实施以来,对于增强建筑物防御火灾能力,提升全省会防控火灾水平,服务国家经济社会发展,保障人民群粽绳命财产安全,发挥了极其总要的作用。但是,随着我国经济社会和城市建设的迅猛发展,建筑的结构、功能越来越复杂,影响火灾危险性的因数越来越多元化,现行《高规》、《建规》依据建筑高度划分建筑总类、确定火灾防范等级的做法带有一定的局限性,容易造成安全度不足或安全度过高;而且两本规范相互独立,无论与国家的工程建设标准体系还是与其他建设工程的防火设计规范质检都存在一些不协调、不适应的问题,给规范的执行带来较大困难。因此。新版《建筑设计防火规范》增和修订工作,健全完善国家工程建设消防标准体系,增强建设工程防火设计通用性规范的科学性、合理性和适应性,对于进一步提升建筑物防御火灾能力,有效防范火灾事故的发生,具有十分重要的意义。

  • 对消防控制室规范的疑问

    对于消防控制室:新《火灾自动报警系统设计规范》中3.4.8:在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。这个如何理解?是指的是:只要这个消防控制室里有人值班,那么控制盘的操作面,就要距离墙3m吗?我也看到有的设计师:消防与安保合用的,盘前只留下了2m。这个怎么看呀?

  • 新版-宿舍建筑设计规范

    新版-宿舍建筑设计规范

  • 解读消防控制室设计要点

    消防值班室vs消防控制室vs消防控制中心

  • 建筑设计规范---------电气部分

    8.5 电 气 8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。 8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。 8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。 8.5.6 住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。 8.5.7 住宅配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。 8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先利用住宅建筑的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。

  • 《急秋》展览建筑设计规范

    求这个的电子版,谢谢了,急

  • JGJ036宿舍建筑设计规范

    JGJ036宿舍建筑设计规范

  • 《饮食建筑设计规范》(1).pdf

    《饮食建筑设计规范》(1).pdf

  • 史上最全的医院建筑设计规范

    最近做医疗建筑 所以可以多多讨论

  • 最新常用建筑设计规范合集

    最新建筑设计规范(建筑、结构、水、暖、电、规划及消防)新规范出台不少。但网上合集搜索不到。给使用造成一定的烦琐,新旧分不清,过期的也没删除。见于此,本人借用《众智建筑资源》中部分功能,编辑了此合集。弥补了查询的准确快捷之径。初次用此法编辑,可能有不到之处。望大家在使用中,多提宝贵建议,利以后改进!!!! 文件较大,分了九个压缩包。全部下载后,解压、装机即可!!!!!

  • JGJ48-2014商店建筑设计规范

    JGJ48-2014商店建筑设计规范

  • 2014_文化馆建筑设计规范

    2014_文化馆建筑设计规范

  • 旅馆建筑设计规范(JGJ62-2014)

    给找半天还找不到的小伙伴们用:2014版《旅馆建筑设计规范(JGJ62-2014)》,取代JGJ62-90。

  • 旅馆建筑设计规范JGJ62-2014

    旅馆建筑设计规范JGJ62-2014