上传一份自动喷火设计规范,及建筑防火设计规范希望对您有帮助
建筑防火设计规范2006版本
请问各路大侠,有人知道广州当地的<建筑防火设计规范>有什么特别的要求,或者最新的<建筑防火设计防火规范>是哪个版本的.
UDC中华人民共和国国家标准 GBP GB50016—2006建筑设计防火规范Code of Design on Building Fire Protection and Prevention2006-07-12 发布 2006-12-01 实施中华人民共和国建设部国家质量监督检验检疫总局联合发布
高层民用建筑防火设计规范
分析的不错,所以发上来给大家看看。
本人因工作需要,急需建筑防火设计规范的英文版供外方参考,请问在什么地方可以下载?请告知。或者发Email: vincentcai@austar-real.com谢谢!急!!!
高层民用建筑防火设计规范图示 第一部分
最近阅读了一下新《建筑防火设计规范》的审批稿,电缆选型章节里面提到,消防负荷的供电线缆需与非消防的分电井敷设,如果没条件之下同一电井敷设,应敷设在电井的两侧,并应选择矿物绝缘电缆。如果没有理解错的话,以后高层住宅的消防电梯什么的都基本上要选用这种电缆,不知道我有没有理解错,望指教。
(1)消防设施配备不符合规范要求。 依据高层建筑防火设计规范,高层建筑在建设时,应设有较完善的消防设施,以便为火灾预防和火灾扑救、自救工作提供有利条件。但是,在工程竣工验收或日常监 督检查中经常会发现,高屡建筑或多或少存在着消防设施欠缺、质量性能低劣和功能全等违规行为。有些建筑由于缺少对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、事 内消火栓等消防设施的经常性维修保养工作导致了部分消防设施长期处于故障或瘫痪状态,不能正常使用。 (2)擅自降低消防技术标准, 将按规范要求应设置自动喷水灭火系统的高层建筑物擅自取消,有的取消了消防水池、消防水泵、屋顶水箱以及联动控制装置的设置,仅靠市政室内消火拴管网,更 有甚至靠生活用水管网供水,根本不考虑系统的可靠性,导致消防水源、工作压力无保障。有的管道材质、管径不符合要求。部分自动喷水灭火系统管道未按国家规 范要求采用热镀锌钢管。有的连接方式不规范,自动喷水系统未按规范要求采用丝接或构楷式机构连接,招标信息而是大量焊接,未对焊接处进行二次镀锌。更严重的是部分场所出现“假喷淋”现象,将喷头置于吊顶而不与供水管网连接;有的受管道材质和施工质量影响,
1。《建规》3。8。2 每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m2时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m2时,可设置1个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。 当仓库采用敞开楼梯间的时候,也要设置乙级门吗?还是说,当设置了通向楼梯间的门的时候,这个门应为乙级门。2。占地面积不大于300m2的时候,仓库可以设置一个安全出口。是不是要同时满足,防火分区的建筑面积不大于100m2(疏散楼梯可以一个)?如果防火分区大于100m2,占地面积小于等于300m2时,是不是对于整座仓库而言,仍然要设置2个安全出口,来保证上下的统一。
高层建筑消防设施的常见问题 (1)消防设施配备不符合规范要求。依据高层建筑防火设计规范,高层建筑在建设时,应设有较完善的消防设施,以便为火灾预防和火灾扑救、自救工作提供有利条件。但是,在工程竣工验收或日常监督检查中经常会发现,高屡建筑或多或少存在着消防设施欠缺、质量性能低劣和功能全等违规行为。有些建筑由于缺少对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、事内消火栓等消防设施的经常性维修保养工作导致了部分消防设施长期处于故障或瘫痪状态,不能正常使用。
在此问题上解释为一层的建筑物可以满足消防环网检修是关闭的消火栓一层中不多于5个。其他建筑则关闭一条立管不影响其他。是不是每条消防立管的底部都得设阀门(低层建筑)
建筑防火设计规范2005版很快又要修编了,这次会将高规和低规合并为一本。2005版第一次出现了12城市隧道章节。专业性较强。可能一般做建筑的人也用不着。:L 这里和大家讨论隧道结构的防火时间的问题。从规范的原文上看,结构是RABT曲线2小时的耐火时间。用一般建筑规范的眼光去看,就是结构1200度2h,然后就可以破坏,坍塌了吧?其实不是这样。这个时间是结构被动防火保护的时间,隧道的顶板和结构设置防火内衬,防火内衬的可以耐RABT曲线下2h,防火内衬的背温仍然保持在混凝土完好的380度,高标号混泥土250度,首排钢筋250度的情况。也可以理解成为2h后,混泥土结构自身还有防火性能,还可以抗一会。希望对隧道建筑设计的人有用。
请看: 5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区。 再看: 5.1.11 防火分区之间应采用防火墙分隔。当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。采用防火卷帘时应符合本规范第7.5.3 条的规定。 再请看: 5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯: 1 医院、疗养院的病房楼; 2 旅馆; 3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑; 4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑; 5 超过5 层的其它公共建筑。 再请看: 7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定: 1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置; 2 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯
本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:35 编辑 高层建筑防火设计规范(手绘版)
建筑防火设计规范GB 50016-2014、2014年发布、2015年5月实施,真的很不错,新版包含了"民用高层建筑防火设计规范“和建筑防火设计规范、第一次发帖请多支持。
建筑防火设计规范商业建筑疏散宽度计算表(2015)
公共建筑防火设计规范
公共建筑防火设计规范专题,为您提供公共建筑防火设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与公共建筑防火设计规范 相关的专业交流讨论,更多公共建筑防火设计规范相关内容请访问