建筑内部装修设计防火规范
建筑内部装修设计防火规范.rar
建筑内部装修设计防火规范(2001年版
建筑内部装修设计规范及宣贯
建筑内部装修防火施工及验收规范
给大家发2006版建筑设计防火规范
http://www.gisroad.com/news/show.aspx?id=318&cid=89该网站提供免费的最新建筑设计规范,请各位下载
请教个问题,建筑内部装修防火规范中的:无窗房间,如何定义?装有不可开启窗的房间,算不算无窗房间?比如洁净室都是气密不可开启窗,消防都算是无窗房间吗?按这个2018年实施的新规范要求,如果算无窗房间的话,地面材料都要用A级,通常使用的PVC、橡胶地板、环氧树脂地坪都不能用了。
《建筑设计防火规范》2006版
建筑设计防火规范2006条文说明
该规范:8.4..2.6中规定:室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管超过3根时,可关闭2根。 但是布置成枝状怎么办,是否还执行以上规定
建筑防火设计规范2006版本
《建筑设计防火规范》内部讲课资料
如何理解《建筑设计防火规范》6.4.11......除甲乙类生产车间外,人数不超过60人且没樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限
国家标准建筑设计防火规范GBJ16—87 国家标准建筑设计防火规范GBJ16—87 电气 第十章 电 气第一节 消防电源及其配电第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求:一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;{TodayHot}二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:1.室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库;2.室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场
《建筑设计防火规范2006》8.4.2.1条文如下: 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;-----------------------其中“室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时”在老的规范中为“室内消火栓超过10 个且室内消防用水量大于15L/s 时”,一字之差,是否新规范搞错了??????我估计是新规范错了或者印刷错误。因为1.条文说明中没有提到为何修改;2.情理上讲也是新规错误,室内系统不应该牵扯到室外用水量-------------别看一字之差,消防审查时有可能扯皮求教大家
在网上找到的2006新版<建筑设计防火规范>,不知道是否有水友已上传?12月1日就要实施了,现在做的工程,到审图时就得按新规范套了.
UDC中华人民共和国国家标准 GBP GB50016—2006建筑设计防火规范Code of Design on Building Fire Protection and Prevention2006-07-12 发布 2006-12-01 实施中华人民共和国建设部国家质量监督检验检疫总局联合发布
建筑内部装修设计防火规范2006
建筑内部装修设计防火规范2006专题,为您提供建筑内部装修设计防火规范2006相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑内部装修设计防火规范2006 相关的专业交流讨论,更多建筑内部装修设计防火规范2006相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题