首页 课程 资料 论坛
  • 高层地下室防火分区的问题

    请教下地下室防火分区的面积最大是多少,我查了规范是500㎡设有自喷系统的灭火系统可以增加1倍,但是设计院出的通知是地下室4000㎡分一个防火分区,所以迷惑的很求大神帮忙解释下

  • 高层建筑为什么要设置地下室

    《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第12.1.1 高层建筑宜设地下室。高层建筑对水平荷载有更大的敏感性,相较于一般多层建筑高层建筑需要更好的嵌固性能,其受力性、稳定性、功能性,都要求高层建筑的基础部分应有较大的埋置深度,结合这一部分埋置深度做成地下室更符合经济性能的要求。 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011: 5.1.2 在满足地基稳定和变形要求的前提下,当上层地基的承载力大于下层土时,宜利用上层土作持力层。除岩石地基外,基础埋深不宜小于0.5m。

  • 关于地下室防火分区的划分

    不好意思,由于不了解这个问题的版块,就先发在这里来请教大家,我有一个项目为一类高层地下室做餐饮,建规指定地下室设有喷淋系统时防火分区最大可以1000㎡,可是我的项目原始竣工图纸划分的防火分区最大部分达到了1850㎡,请问这是何故?是确实可以达到这么大还是物业在验收过后改了格局?图纸上在1850㎡的防火分区中段做了一段长30米的防火卷帘做分割,但是建规也指定防火卷帘的宽度不能超过防火分区公共边长的1/3,然而此处防火卷帘是作为整条边的防火分割,这里又是一个疑点,如果防火卷帘这样设置因个别原因(未知)符合要求,那么这1850㎡的防火分区就被分成两个防火分区,这样就可以说的过去;如果此处防火卷帘确实违规,那么这1850㎡的防火分区就存在问题了。请前辈为我解惑,多谢!

  • 关于地下室防火分区的问题

    本帖最后由 夜舞天 于 2016-8-25 11:37 编辑 我有一个项目为一类高层地下室做餐饮,建规指定地下室设有喷淋系统时防火分区最大可以1000㎡,可是我的项目原始竣工图纸划分的防火分区最大部分达到了1850㎡,请问这是何故?是确实

  • 高层建筑地下室房间自喷的设置

    《高规〉7.6.3 高层建筑中经常有人停留的地下室房间要设自喷。那么我想问的是,仅在走道设置喷头呢,还是在各个设备房中设置自喷?谢谢!

  • 高层建筑带多层地下室问题

    高层建筑带多层地下室并带裙房,有一车道仅地下二层及地下一层有,问此车道是否应与地下室基础脱开,也就是说设置沉降缝,那本规范上有此条规定.

  • 半地下室上有几幢高层建筑

    请教各位:一半地下室上有两栋栋多层框架结构(地下室以上上各四层框架),这样的结构如何设计?需要按多塔结构设计吗?如果不需要按多塔,那设计要注意什么?

  • 高层建筑地下室人防及通风设计

    高层建筑地下室人防及通风设计.

  • 高层建筑地下室通风与排烟设计

    高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有有防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统的划分通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。根据文献1,地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h•m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,能风量为1000×3.9×8=31200m3/h。可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风

  • 高层建筑的地下室无梁空心楼板

    有问题请教高手:现在做个项目:17层住宅,带一层地下室,一、二层为商场,为框架结构;三层~17层为住宅,为剪力墙结构。在商场顶(即二层顶为转换梁)。地下室顶板采用无梁空心楼盖。问题是:这个项目是配合兄弟设计院设计的,主体计算已经采用PKPM整体计算好了。我们只是负责地下室顶板的无梁空心楼盖,这采用STRAT建模计算。因为只是建立STRAT一层模型而已,没有考虑上部结构的影响,这顶板的计算肯定和全模型17层PKPM考虑17层的受力是大不一样的。该怎么处理?难道为了这一层地下室顶板,要用STRAT建完全部17层的模型吧?谢谢大家指教

  • 高层建筑地下室底板设计问题。

    一高层建筑的地下室,4.5米高,地下水位设计取了4.2米高(室内外高差0.3)。其底板强度配筋时,地下水压作恒载输入。但有人说还要乘以1.2,理由是GB50009-2001(2006年版)第3.1.1条的条文说明。若乘了1.2,则表明地下水位设计比±0.00还高了。这对吗?

  • 请教关于高层建筑地下室建模的问题

    请教关于高层建筑地下室建模的问题

    本人在做一个地下一层,地上18层的高层建筑,其中2~3层为商业用房,3~18层为住宅。建筑三层平面详附件。(1)建模计算时,如何考虑地下室顶板是否可以作为上部结构的嵌固端?(2)在考虑地下室顶板是否可以作为上部结构的嵌固端的时候,地下室外墙在建模计算的时候可以输入参与计算吗?

  • 带地下室的高层建筑抗震设计

    论文简介: 一般高层建筑都设有地下室,为了满足使用要求,地下室往往是多层的。在进行杭震设计时会遇到以下f句题:」J在计算简图中如何确定各类结构体系的嵌固部位.2。上部结构对地下室结构的作用以及各类结构底部加强部位的范围;3.地下室结构的抗震设计。本文试就以上诸问题根据建筑抗震设计规范GBJ 11-”有关规定并参考国外有关资料对以上问题提出若干建议供设什参考。

  • 某地高层建筑地下室施工图

    图纸简介: 本图纸为高层建筑地下室施工图,图纸包括地下室结构设计说明,人工挖孔灌注桩说明,承台详图,桩基平面布置图,承台平面布置图,承台顶~地下室顶板剪力墙、柱平面布置图,承台顶~地下室顶板剪力墙暗柱配筋图等,供各位参考。 投稿网友: fbj2012 上传时间

  • 高层建筑地下室防排烟求教

    本帖最后由 wd19901217 于 2014-5-20 17:07 编辑 有一高层建筑,其地下室有一防烟楼梯间直通地下,具备自然排烟条件,其不具备自然排烟条件的前室由建筑专业提供竖井,进行机械加压送风。然而,前室仅有一个,所开门为双扇门。1、如果按照计算方式,同时开启门的个数仍然按照2个吗(实际只有一个)2、如果按照《高规》,其加压送风量最少22000CMH,风量远大于保证余压所需风量,采用前室与过道间加余压阀的形式能否解决

  • 高层建筑地下室顶板什么时候作防水

    我工地高层建筑主体还末完工领导就安排把防水作了顺序时清场,铺卷材,在用c15细石混泥土。说作完是为了好在上面放物料,还有叉车在面行驶,步料机也放在上面。请问这样作了防水还有意议吗?有什么补救方法

  • 高层建筑地下室和基础设计一般规定

    12.1.1  高层建筑宜设地下室。 12.1.2  高层建筑的基础设计,应综合考虑建筑场地的工程地质和水文地质状况、上部结构的类型和房屋高度、施工技术和经济条件等因素,使建筑物不致发生过量沉降或倾斜,满足建筑物正常使用要求;还应了解邻近地下构筑物及各项地下设施的位置和标高等,减少与相邻建筑的相互影响。

  • 高层建筑的地下车库防火分区应按500还是2000?

    一类高层建筑内的地下车库防火分区应按500平米还是2000平米?按高规规定地下室防火分区不应超过500,但汽车库设计规范中地下车库防火分区可以到2000,一类高层建筑内的地下车库防火分区面积倒底应按哪个做?

  • 是多层建筑的地下室还是高层建筑的裙房?

    某一建筑:±0.00以上为七层住宅,±0.00以下为二层商场(建筑专业称为负一层和负二层,商场层高均为4.5米,每层面积800平方米)。建筑物西面室外地面比±0.00低300,西面的室外地面距建筑物顶不超过24米。东面室外地面比负二层室内地面低300,东门的室外地面距建筑物顶超过30米。查建规、高规无法确定±0.00以下的二层商场是多层建筑的地下室还是高层建筑的裙房?设计时心想反正不管是二者中的哪种情况都得设消火栓及自动喷淋,所以设计上没啥问题。可它到底是多层建筑的地下室呢还是高层建筑的裙房呀?或者都不是?那是什么?不知各位同行有何高见?

  • 高层建筑地下室变电所层高问题

    高层建筑地下室变电所层高,我指去掉梁后的净高,一般大家要求是多少,有没有具体的规范条文?最低要求是多少,我听过是净高不低于3.5m

点击加载更多

高层建筑地下室防火分区

高层建筑地下室防火分区专题,为您提供高层建筑地下室防火分区相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑地下室防火分区 相关的专业交流讨论,更多高层建筑地下室防火分区相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度