请教下地下室防火分区的面积最大是多少,我查了规范是500㎡设有自喷系统的灭火系统可以增加1倍,但是设计院出的通知是地下室4000㎡分一个防火分区,所以迷惑的很求大神帮忙解释下
《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第12.1.1 高层建筑宜设地下室。高层建筑对水平荷载有更大的敏感性,相较于一般多层建筑高层建筑需要更好的嵌固性能,其受力性、稳定性、功能性,都要求高层建筑的基础部分应有较大的埋置深度,结合这一部分埋置深度做成地下室更符合经济性能的要求。 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011: 5.1.2 在满足地基稳定和变形要求的前提下,当上层地基的承载力大于下层土时,宜利用上层土作持力层。除岩石地基外,基础埋深不宜小于0.5m。
不好意思,由于不了解这个问题的版块,就先发在这里来请教大家,我有一个项目为一类高层地下室做餐饮,建规指定地下室设有喷淋系统时防火分区最大可以1000㎡,可是我的项目原始竣工图纸划分的防火分区最大部分达到了1850㎡,请问这是何故?是确实可以达到这么大还是物业在验收过后改了格局?图纸上在1850㎡的防火分区中段做了一段长30米的防火卷帘做分割,但是建规也指定防火卷帘的宽度不能超过防火分区公共边长的1/3,然而此处防火卷帘是作为整条边的防火分割,这里又是一个疑点,如果防火卷帘这样设置因个别原因(未知)符合要求,那么这1850㎡的防火分区就被分成两个防火分区,这样就可以说的过去;如果此处防火卷帘确实违规,那么这1850㎡的防火分区就存在问题了。请前辈为我解惑,多谢!
本帖最后由 夜舞天 于 2016-8-25 11:37 编辑 我有一个项目为一类高层地下室做餐饮,建规指定地下室设有喷淋系统时防火分区最大可以1000㎡,可是我的项目原始竣工图纸划分的防火分区最大部分达到了1850㎡,请问这是何故?是确实
本人在做一个地下一层,地上18层的高层建筑,其中2~3层为商业用房,3~18层为住宅。建筑三层平面详附件。(1)建模计算时,如何考虑地下室顶板是否可以作为上部结构的嵌固端?(2)在考虑地下室顶板是否可以作为上部结构的嵌固端的时候,地下室外墙在建模计算的时候可以输入参与计算吗?
图纸简介: 本图纸为高层建筑地下室施工图,图纸包括地下室结构设计说明,人工挖孔灌注桩说明,承台详图,桩基平面布置图,承台平面布置图,承台顶~地下室顶板剪力墙、柱平面布置图,承台顶~地下室顶板剪力墙暗柱配筋图等,供各位参考。 投稿网友: fbj2012 上传时间
本帖最后由 wd19901217 于 2014-5-20 17:07 编辑 有一高层建筑,其地下室有一防烟楼梯间直通地下,具备自然排烟条件,其不具备自然排烟条件的前室由建筑专业提供竖井,进行机械加压送风。然而,前室仅有一个,所开门为双扇门。1、如果按照计算方式,同时开启门的个数仍然按照2个吗(实际只有一个)2、如果按照《高规》,其加压送风量最少22000CMH,风量远大于保证余压所需风量,采用前室与过道间加余压阀的形式能否解决
我工地高层建筑主体还末完工领导就安排把防水作了顺序时清场,铺卷材,在用c15细石混泥土。说作完是为了好在上面放物料,还有叉车在面行驶,步料机也放在上面。请问这样作了防水还有意议吗?有什么补救方法
论文简介: 一般高层建筑都设有地下室,为了满足使用要求,地下室往往是多层的。在进行杭震设计时会遇到以下f句题:」J在计算简图中如何确定各类结构体系的嵌固部位.2。上部结构对地下室结构的作用以及各类结构底部加强部位的范围;3.地下室结构的抗震设计。本文试就以上诸问题根据建筑抗震设计规范GBJ 11-”有关规定并参考国外有关资料对以上问题提出若干建议供设什参考。
12.1.1 高层建筑宜设地下室。 12.1.2 高层建筑的基础设计,应综合考虑建筑场地的工程地质和水文地质状况、上部结构的类型和房屋高度、施工技术和经济条件等因素,使建筑物不致发生过量沉降或倾斜,满足建筑物正常使用要求;还应了解邻近地下构筑物及各项地下设施的位置和标高等,减少与相邻建筑的相互影响。
《高规〉7.6.3 高层建筑中经常有人停留的地下室房间要设自喷。那么我想问的是,仅在走道设置喷头呢,还是在各个设备房中设置自喷?谢谢!
高层建筑带多层地下室并带裙房,有一车道仅地下二层及地下一层有,问此车道是否应与地下室基础脱开,也就是说设置沉降缝,那本规范上有此条规定.
高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有有防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统的划分通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。根据文献1,地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h•m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,能风量为1000×3.9×8=31200m3/h。可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风
一高层建筑的地下室,4.5米高,地下水位设计取了4.2米高(室内外高差0.3)。其底板强度配筋时,地下水压作恒载输入。但有人说还要乘以1.2,理由是GB50009-2001(2006年版)第3.1.1条的条文说明。若乘了1.2,则表明地下水位设计比±0.00还高了。这对吗?
有问题请教高手:现在做个项目:17层住宅,带一层地下室,一、二层为商场,为框架结构;三层~17层为住宅,为剪力墙结构。在商场顶(即二层顶为转换梁)。地下室顶板采用无梁空心楼盖。问题是:这个项目是配合兄弟设计院设计的,主体计算已经采用PKPM整体计算好了。我们只是负责地下室顶板的无梁空心楼盖,这采用STRAT建模计算。因为只是建立STRAT一层模型而已,没有考虑上部结构的影响,这顶板的计算肯定和全模型17层PKPM考虑17层的受力是大不一样的。该怎么处理?难道为了这一层地下室顶板,要用STRAT建完全部17层的模型吧?谢谢大家指教
请教各位:一半地下室上有两栋栋多层框架结构(地下室以上上各四层框架),这样的结构如何设计?需要按多塔结构设计吗?如果不需要按多塔,那设计要注意什么?
一类高层建筑内的地下车库防火分区应按500平米还是2000平米?按高规规定地下室防火分区不应超过500,但汽车库设计规范中地下车库防火分区可以到2000,一类高层建筑内的地下车库防火分区面积倒底应按哪个做?
小弟初涉高层结构。遇到一幢上部34层,下部2层的高层结构,采用PHC管桩,管桩上采用承台梁,承台梁上面是板,同样的房子,参考了两家大院的图。一个是采用的300厚的防水板,采用的是构造配筋;另一个采用的是500厚的板,而且下部用的是18间距200,上部用的是18间距100。承台梁的配筋也比第一种大很多。答曰500厚的板是为了增加整体的刚度。作为正负0嵌固端,地下室要综合考虑,不能只靠180mm厚的板就解决了。地下室整体考虑为一个箱体。第一种方式是否会出现问题?第二种方式是否太浪费了?板厚和配筋应该如何取?求教了。
《高规》JGJ3- 2010 中:12.2.5 高层建筑地下室外墙设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水平分布钢筋应双层双向布置,间距不宜大于150mm,配筋率不宜小于0.3%。配筋率不宜小于0.3%是指单层单向的钢筋还是指双层单向的钢筋?也就是说是指的是单面的竖向或水平筋还是指总的(双面的)竖向或水平筋?
地下室非常浪费工期,造价特别高,我们是否一定要做地下室呢?今天,结构专家就给你彻底讲明白:一、先从结构专业的角度,看高层建筑是否需要做地下室。一般来说:比较高的需要,比较矮的不需要。
高层建筑地下室防火分区
高层建筑地下室防火分区专题,为您提供高层建筑地下室防火分区相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑地下室防火分区 相关的专业交流讨论,更多高层建筑地下室防火分区相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题